Аватар пользователя
Radrigez98

Местный

Регистрация: 11.02.2015

Нижневартовск

Сообщений: 65

23.02.2015 в 00:56:11

Снежный Барс написал : Мне кажется, вы прозрели! Именно так и написано! Даже конденсат появляется временно, только если вы врубаете парогенератор на "всю" или у вас похолодание, которого не было 200 лет. "Они встретятся со всей этой влажностью, выходящей с Залива... перемешаются на большой высоте и выпадут снегом. Но нас, в Питсбурге, это не коснется. Все обрушится на Алтуну".(С)

Оказывается им можно потеть при влажности выше 40%, письмо Госстроя: Письмо Госстроя РФ от 21.03.2002 n 9-28/200 "О требованиях государственных стандартов на оконные блоки и стеклопакеты" ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ ПИСЬМО от 21 марта 2002 г. N 9-28/200 О ТРЕБОВАНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ НА ОКОННЫЕ БЛОКИ И СТЕКЛОПАКЕТЫ В связи с поступающими в Госстрой России вопросами проектных, строительных и других организаций, касающимися требований государственных стандартов на оконные блоки и стеклопакеты, Управление стандартизации, технического нормирования и сертификации разъясняет.

  1. Выпадение конденсата в краевых зонах на внутренней поверхности стеклопакетов в зимний период эксплуатации, как правило, связано с наличием в их конструкции алюминиевой дистанционной рамки и условиями конвекции газовоздушного заполнения. Это явление учтено СНиП II-3-79*, ограничивающими минимальную температуру внутренней поверхности оконных блоков 3 °С. Международные нормы (стандарты ISO, EN) также допускают временное образование конденсата на внутреннем стекле стеклопакета. СНиП II-3-79* ограничивает возможность образования этого вида конденсата косвенно, устанавливая обязательные требования к приведенному сопротивлению теплопередачи оконных блоков. Стандарты на оконные блоки не нормируют образование конденсата, так как это явление зависит от комплекса сторонних факторов: влажности воздуха в помещении (как правило, выше 35 - 40%), конструктивных особенностей узлов примыканий оконных блоков, недостаточной конвекции воздуха по внутреннему стеклу (из-за широкой подоконной доски, неправильной установки отопительных приборов) и др. При этом ГОСТ 24866-99 не допускает выпадение конденсата внутри стеклопакета, которое следует считать значительным дефектом, приводящим к снижению нормируемых эксплуатационных характеристик.
  2. В случае если оконные блоки комплектуют стеклопакетами собственного изготовления, производитель может маркировать стеклопакеты этикеткой, наклеенной на невидимую при эксплуатации часть стеклопакета (при выполнении работ по замене оконных блоков), или не маркировать стеклопакеты (при новом строительстве). При этом маркировка стеклопакета должна быть отражена в обозначении и показателях оконных блоков, указанных в паспорте на изделие, проектной и другой документации.
  3. Испытания звукоизоляции стеклопакетов (требование ГОСТ 24866-99) допускается производить одновременно с испытаниями оконных блоков по этому показателю. Начальник Управления технормирования В.В.ТИШЕНКО

Вот приложение и меня уведомляют что откосы и профиль могут замерзнуть)))

0
Аватар пользователя
spawn54

Забанен

Регистрация: 30.06.2012

Новосибирск

Сообщений: 1941

23.02.2015 в 08:02:06

для начала еще надо проветрить пропенку) тут у нас косяк вылез,2 раз за 3 года) где напарник пенил,пропустил участок и была дырка,как и впервый раз,невнимательный он короче)

вангую что пакеты на лед не должны влиять в вашем случаи,вот на створках может из-за не достаточного прижима снизу,экономия на угловой передачи(сам лично видел в одной новостройке,на 2-ках именно так и было,а на 3-ках,где все имелось,все ок было)

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.02.2015 в 08:58:06

spawn54 написал : в реале в обычном доме пофиг какой прпофиль,у родственника уже 6 лет Лыжи 3-х камерка и жара,дом кирпич

а если увеличить количество секций в батареях, то можно и одинарным стеклом обойтись. вы не путайте усиленное отопление и малые потери тепла.

0
Аватар пользователя
Гocть.

Местный

Регистрация: 14.08.2011

Сообщений: 6877

23.02.2015 в 10:06:02

Просто реплика. Фирма ЛЫЖИ прекращает продажу своего профиля в России и полностью сворачивает свою деятельность. Месяц полтора пока еще будут распродаваться остатки профиля.

0
Аватар пользователя
spawn54

Забанен

Регистрация: 30.06.2012

Новосибирск

Сообщений: 1941

23.02.2015 в 10:14:22

andrewkhv написал : а если увеличить количество секций в батареях, то можно и одинарным стеклом обойтись. вы не путайте усиленное отопление и малые потери тепла.

хотел донести,что если б стояла века 5-камерка-разницы бы не было-только во внешнем виде))

ибо в ихнем доме ставил 2 квартиры именно века 5-ти камерка,результат один-тепло

только мама родственника ссылалась,что 5-ти камерка века с серой резиной смотрится солиднее,а разница в деньгах была за три 2-ки и один балконый блок-12 000

поэтому причем тут батареи?)

0
Аватар пользователя
serg 190

Местный

Регистрация: 18.01.2012

Мытищи

Сообщений: 2679

23.02.2015 в 10:59:29

Микаэл, А я его не разу не монтировал:o

0
Аватар пользователя
Снежный Барс

Местный

Регистрация: 23.03.2010

Тула

Сообщений: 359

23.02.2015 в 11:10:35

Radrigez98 написал : письмо Госстроя

Было бы странно, если бы Госстрой свои интересы не лоббировал. Давайте ещё раз. При замене окон у себя в доме вы в праве заказать любые окна. Плохие заказывать, на мой взгляд, глупо, а какими должны быть хорошими? Давайте ещё раз перечитаем уже упоминавшийся выше СНиП 23-02-2003. Вернёмся к таблице № 4. Из неё следует, что при увеличении параметра Dd градусо-сутки отопительного сезона, °С×сут пропорционально возрастает другой параметр: нормируемое значение сопротивления теплопередаче Rreq, , ограждающих конструкций. Логично, чем больше приходиться топить, тем меньше нужно терять.

Для Нижневартовска, взятом в качестве примера, для Dd=8000 градусо-суток Rreq стен=4,2; Rreq перекрытий, над неотапливаемыми подпольями и подвалами=5,5; Rreq окон и балконных дверей=0,7. То есть, сопротивление теплопередаче у окон допускается меньше, чем у стен, в шесть раз! Окна - слабое звено! Есть куда двигаться в плане утепления. Наши предки это понимали, и на ночь (самое холодное время суток) окна дополнительно защищались ставнями. И вы, поняв, что коэффициенты в таблице №4- стартовые, говорите, "хочу окна с большим Rreq". А почему, собственно, нет? Окно по ссылке http://www.kbe.ru/ecomaXL/index.php?site=KBE_GUS_GUS_88mm_systeme в чём его отличительные особенности? Оно в глубину- 88 мм против 50 мм. А так, тот же пластик, несмертельное увеличение глубины. А что-то подобное есть ещё? Есть: http://www.kbe.ru/ecomaXL/index.php?site=KBE_GUS_GUS_kbe_expert_plus "Благодаря комбинации KBE_Expert с «широкой рамой» (монтажная глубина 127 мм), система получает дополнительные преимущества:

  • более высокий коэффицент сопротивления теплопередаче;
  • уменьшение теплопотерь через края оконного проема в стене". Вам что-то говорили про такие окна в момент заказа?

Или там рядом: "максимальная толщина стеклопакета - 58 мм (с использованием расширителя фальца)". Стеклопакеты, про которые идёт речь в 319 посте, максимальной толщины, равной 44 мм: "4 М1-ar16- 4 М1-ar16-к4"; Rreq - 0,72. На 14 мм глубина тоньше, чем возможная! Вон какой может быть добавлен запас! Обсуждали вы разницу в цене стеклопакета толщиной 58 мм (без к-покрытия, без И-покрытия, без аргона; но, судя по моим прикидкам, перекрывающего требуемый в вашем случае Rreq=0,7 кв.м×°С/Вт с запасом, (в ГОСТе такой толщины нет-странно, почему?) с тем стеклопакетом с покрытием, который вы приобрели в составе изделий? Нет? Вы выбирали лучшее или дешёвое? Сильно дороже ли стеклопакет, у которого отличие одно: шире дистанционная рамка? Стёкла - те же, их площадь- та же. Ну, да, герметик, силикагель, газ (если он там есть). Может, из-за отношения оконных дел мастеров, подобного: "так все ваши посты были для того начертаны чтобы отечественную оконную промышленность обос....ь ? а я думал что тут технические аспекты замены окон обсуждают , делятся технологиями , идеи решения проблем раздают , а тут все просто , охаить оконных дел мастеров , увольте нас от своей критики аж сильно она "делитанством" воняет".

"Прекрасный дилетант на пути в "Гастроном " (С).

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.02.2015 в 15:08:20

spawn54 написал : поэтому причем тут батареи?)

да действительно - причем они тут? в квартире и без них тепло.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.02.2015 в 15:19:43

Снежный Барс написал : с использованием расширителя фальца

Вы это уродство вживую то видели? кбешные штапики и без того красивы на любителя, а тут еще такая хрень.

0
Аватар пользователя
Снежный Барс

Местный

Регистрация: 23.03.2010

Тула

Сообщений: 359

23.02.2015 в 16:13:56

andrewkhv написал : Вы это уродство вживую то видели? кбешные штапики и без того красивы на любителя, а тут еще такая хрень.

Спасибо за замечание! Действительно, если нет планов в существующем профиле поменять стеклопакеты на максимально "тёплые", то на этапе раздумий проще выбрать более "толстую" оконную систему, рассчитанную на большую толщину стеклопакета, без расширителя фальца.

0
Аватар пользователя
Radrigez98

Местный

Регистрация: 11.02.2015

Нижневартовск

Сообщений: 65

23.02.2015 в 20:44:30

Микаэл написал : Уууу сложный вопрос. На одном углу подрезаю в двух местах. На внешней стороне и внутренней. Понимаю что не понятно. Но как объяснить не знаю

Ну может фото есть как потом это выглядит?

0
Аватар пользователя
Гocть.

Местный

Регистрация: 14.08.2011

Сообщений: 6877

23.02.2015 в 20:59:01

Radrigez98 написал : Ну может фото есть

Нема, как то не думал что понадобится. Если в ближайшее время получится такое окно смонтировать,то сфотаю.

0
Аватар пользователя
onfair

Местный

Регистрация: 20.05.2012

Москва

Сообщений: 249

24.02.2015 в 22:06:52

Есть спецификация на данный вид монтажа?? Как загерметизированы щели под уголком снаружи, чтоб вода со стены не текла внутрь этой конструкции. Просто у нас так запрещают делать.

А всё нашел, пеной и силиконом.Но снаружи здания коэффициент расширения значительно выше, чем внутри здания, температурный диапазон гораздо шире, не разгерметизируется ли откос?? Техдокументация интересует!

А да забыл, гыгы))

ПС Хотя,:confused: когда отделывают дом пластиком так и ставят.

0
Аватар пользователя
Radrigez98

Местный

Регистрация: 11.02.2015

Нижневартовск

Сообщений: 65

25.02.2015 в 22:23:20

Вот такую штуку сегодня обнаружил на своих горе окнах, с уличной стороны между уплотнителем и стеклопакетом песок и поглубже там видно капли воды. Днем было +1 на улице, когда фоткал было уже -9, видимо затекла вода туда или конденсат?

0
Аватар пользователя
Radrigez98

Местный

Регистрация: 11.02.2015

Нижневартовск

Сообщений: 65

25.02.2015 в 23:41:55

Как то вот так получилось. Кто что добавит? Директору ООО «Окно» Ф.И.О. от Ф.И.О. Адрес тел.

Претензия.

23.12.2013 года я заключил с Вами договор №1 и 25.12.2013 года договор №2 на передачу мне в собственность ПВХ конструкций (пластиковых окон) и выполнение комплекса работ по доставке и монтажу ПВХ конструкций. Стоимость ПВХ конструкций и работ по договору №1 согласно приложению №1 к нему составляет: $$$ рублей. Стоимость ПВХ конструкций и работ по договору №2 согласно приложению №1 к нему составляет: $$$ рублей. Гарантийный срок на конструкции ПВХ 5 лет, на герметичность стеклопакетов 10 лет согласно паспортам качества, на изделия ПВХ №1, №2. В процессе эксплуатации ПВХ конструкций я обнаружил существенные дефекты: 1) При температуре воздуха на улице ниже -20 оС на ПВХ конструкциях вокруг открывающихся створок образуется конденсат и лед, стеклопакеты покрываются льдом. 2) Между уплотнителем с уличной стороны и стеклопакетом песок, скапливаются капли воды. Руководствуясь ст.4, 29 Закона «О защите прав потребителей» прошу Вас в 30 дневный срок с момента получения настоящей претензии обеспечить устранение дефектов в следующем порядке: 1) Выяснить причины возникновения обнаруженных дефектов, составить соответствующий акт. 2) Принять решение по методу устранения дефектов согласованное с заводом изготовителем ПВХ конструкций и учитывая рекомендации по монтажу данных ПВХ конструкций в домах серии П-44-1С/16 (автор проекта МНИИТЭП), решение не должно противоречить действующим ГОСТам, нормам и правилам. 3) О принятом решении известить меня в письменной форме лично, либо письмом по адресу, указанному в претензии. 4) Выполнить работы по устранению дефектов с предоставлением гарантийного срока на результат выполненных работ по устранению дефектов 1 (один) год с момента принятия мной указанных работ. В случае отклонения моей претензии буду вынужден обратиться в суд за защитой своих потребительских прав.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу