camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1922

05.01.2010 в 20:01:04

Доброго времени суток всем!
прошу посмотреть схемку щита. Гостевое крыло, имеется: 10 комнат-по 13кв.метра в каждой комнате 2 розетки, 1 светильник., в 4ех комнатах + кондиционер. Вот что получилось.

  1. 5 автоматов по 16А на розетки(группа две комнаты)
  2. 4 автомата по 25А на кондиционеры.
  3. 4 автомата по 10А на освещение( 3 группы это комнаты +1 группа коридор)
  4. 1 автомат 10А розетка щита.
  5. вводной кабель ВВГнг-5×6.
  6. на розеточные группы и на кондиционеры ВВГнг 3×2,5
  7. на освещение 3×1.5

Жду критики :)

0
Вложение
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

05.01.2010 в 20:03:43

nailnovo написал :

  1. 4 автомата по 25А на кондиционеры

это много на ввг 3*2,5.какой мощности кондиционеры?и УЗО на 40А 30мА.

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1922

05.01.2010 в 20:09:00

4 кондиционера на каждый провод ВВГнг3×2.5, защищенный АВ25А. кондеры оконники по 1,5-2 кВт

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

05.01.2010 в 20:10:09

nailnovo написал : кондеры оконники по 1,5-2 кВт

это не больше 10А.замените на 16А-за глаза хватит

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1922

05.01.2010 в 20:12:02

спасибо! записал

0