БОНУС написал : Такое впечатление что было механическое повреждение оболочки изоляции ПВХ возле нулевой жилы.
Снимите розетки на этой линии и посмотрите мож где зарез при входе в подрозетник...
07.01.2010 в 21:28:15
БОНУС написал : Такое впечатление что было механическое повреждение оболочки изоляции ПВХ возле нулевой жилы.
Снимите розетки на этой линии и посмотрите мож где зарез при входе в подрозетник...
07.01.2010 в 23:29:57
БОНУС написал : При прокрутке линии мегером сопротивление между собой трёх жил составляло больше 0,5 МОм
А PE был подключен к заземлителю?
08.01.2010 в 19:23:36
Вчера когда отписыввал подумал что можно решить этот вопрос. РЕ проводник с неповреждённой изоляцией подключаю к нулевой шине а нулевой провод к шине заземления, аналогично меняю в розетках этой линии. Сегодня всё сделал проверил все входы в подрезетники на предмет зарезов всё чисто, перебросил проводники, включил нагрузку до 3кВт УЗО держит, с имитировал утечку на розетках УЗО срабатывает. Повезло что это розеточная линия на линии освещения такой фокус не прходит.
ВТБ! Сопротивление нулевого проводника было низким порядка 5-10 кОм по отношению к подключённому РЕ проводнику.Но нам это было извесно онже и давал утечку. А что вы хотели мне посоветовать?
09.01.2010 в 00:18:00
БОНУС написал : Сопротивление нулевого проводника было низким порядка 5-10 кОм по отношению к подключённому РЕ проводнику.Но нам это было извесно онже и давал утечку.
Это было известно, но "дали добро" на финишную отделку? Чудно...
09.01.2010 в 22:47:56
Спасибо всем за помощь. Хотелось бы узнать мнения других профи по аналогичным повреждениям.
30.01.2017 в 14:22:24
Доброго дня! Интересно, чем всё закончилось?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.