Возникла необходимость подключить к одному проводу (медный 3x4 мм, защищен автоматом на 25A) духовой шкаф и посудомоечную машину. Шкаф и машинка комплектуются штатными проводами с вилкой. Мощность приборов: Духовой шкаф-3500 ватт посудомоечная машина-2300 ватт Собственно вопрос: Какую двойную розетку лучше подобрать, чтобы она выдержала нагрузку этих приборов при совместной работе? Просто все розетки, которые мне попадались были рассчитаны максимум на 16A

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2180

07.01.2010 в 21:16:44

Распай коробка и две отдельные розетка от неЁ! P.S: Всё равно я так понимаю это под столешницей!:)

0
drozd2
drozd2
Новичок

Регистрация: 07.01.2010

Москва

Сообщений: 4

07.01.2010 в 21:26:01

services написал : Распай коробка и две отдельные розетка от неЁ! P.S: Всё равно я так понимаю это под столешницей!

Спасибо за совет, попробую воспользоваться!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.01.2010 в 22:04:17

drozd2 написал : попробую воспользоваться!

Если хотите воспользоваться по-уму, то поставьте боксик, в которыый поставьте два автомата и разведите по двум розеткам.
0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2180

07.01.2010 в 22:06:26

avmal написал : поставьте боксик

Тоже вариант и Узо-шку добавить... если нет!

0
drozd2
drozd2
Новичок

Регистрация: 07.01.2010

Москва

Сообщений: 4

07.01.2010 в 22:09:15

avmal написал : Если хотите воспользоваться по-уму, то поставьте боксик, в которыый поставьте два автомата и разведите по двум розеткам.

А смысл? Провод выдержит нагрузку, нынешний автомат тоже справится с ней!

0
drozd2
drozd2
Новичок

Регистрация: 07.01.2010

Москва

Сообщений: 4

07.01.2010 в 22:10:56

services написал : Узо-шку добавить... если нет!

Узо стоит.

0
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

08.01.2010 в 10:32:25

drozd2 написал : А смысл? Провод выдержит нагрузку, нынешний автомат тоже справится с ней!

Соответствие требованиям ПУЭ. Выполнение рекомендаций (требований) производителя.

В инструкции к ПММ и ДШ загляните. Каким автоматом они должны защищаться?

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12513

08.01.2010 в 12:08:50

drozd2 написал : А смысл? Провод выдержит нагрузку, нынешний автомат тоже справится с ней!

  1. Обычную бытовую розетку (под которую вилка на проводе) на 25А не найдете.
  2. Провода от техники расчитаны на 16А. Автомат 25А защитит кабель до розетки, а провод самого прибора не сможет. Плюс внутренняя схема прибора тоже расчитана на защиту в 16А.
0
DREARY
DREARY
Новичок

Регистрация: 12.12.2009

Бишкек

Сообщений: 73

08.07.2010 в 18:54:38

Может быть не совсем в тему. У проектантов существуют ли нормативы по размещению розеток для посудомоечных машин? Если да, то где их можно найти? Заранее спасибо.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.07.2010 в 19:28:39

DREARY написал : существуют ли нормативы по размещению розеток для посудомоечных машин?

А более конкретно?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу