eflerazh
eflerazh
Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 112

14.01.2010 в 09:04:48

JEKA@ написал : кроме автоматов больше никакой защиты нет?выбивает автомат в каких случаях?при нагрузке большой или в случайном порядке?

После смены проводки выбило лишь раз.Выбило видимо от резкого включения почти всей электрики.Свет в квартире + эл.приборы(родители любят чтоб светло было )))) свет горит по всей квартире).Выбило видимо на щите в холле,если бы в квартире ,можно автомат было включить,своего рода обкатка что ли произошла.

Пришли ДЭЗовские электрики ,они и порекомендовали сменить автомат входной (в квартире),и автомат в холле (на общем щите) ,на более мощные

0
eflerazh
eflerazh
Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 112

14.01.2010 в 09:14:26

аматор1 написал : точнее о проделанной работе не скажешь...

Задача .Сменить провода после КЗ, квартира была вся обесточена ,верх и низ Объем работы был таков. -штробление стен -Сделать отверстия под розетки -смена выключателей -Прокладка кабеля от щита в холле (свет и розетки) -Монтаж и подключеине щитка с автоматами в квартире

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.01.2010 в 09:43:41

eflerazh написал : Пришли ДЭЗовские электрики ,они и порекомендовали сменить автомат входной (в квартире),и автомат в холле (на общем щите) ,на более мощные

Это полный пипец ... :applause:

0
eflerazh
eflerazh
Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 112

14.01.2010 в 09:49:38

avmal написал : Это полный пипец ...

Подробнее и в лицах пожалуйста....

0
eflerazh
eflerazh
Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 112

14.01.2010 в 09:54:03

services написал : Пплита электро или газ?

Газовая плита,без какой либо электрики

services написал : Скорее 3х1,5 и 3х2,5,

Именно! Я ж говорю ,в терминологии я слабоват

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.01.2010 в 09:55:15

eflerazh написал : Подробнее и в лицах пожалуйста....

С лицами, разумеется, у меня не получится, но поподробнее могу сказать одно - не номинал автомата надо увеличивать, а выяснять причины их срабатываний.

0
eflerazh
eflerazh
Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 112

14.01.2010 в 10:04:57

avmal написал : С лицами, разумеется, у меня не получится, но поподробнее могу сказать одно - не номинал автомата надо увеличивать, а выяснять причины их срабатываний.

К примеру .Варианты?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.01.2010 в 10:15:55

eflerazh написал : К примеру .Варианты?

Вы слишком строги ко мне и требуете невозможного - я не толко состояния вашей электросети не знаю, но и мощности чайника, не говоря о модели розетки ...

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

14.01.2010 в 10:19:45

eflerazh написал : Задача .Сменить провода после КЗ, квартира была вся обесточена ,верх и низ
Объем работы был таков. -штробление стен -Сделать отверстия под розетки -смена выключателей -Прокладка кабеля от щита в холле (свет и розетки)
-Монтаж и подключеине щитка с автоматами в квартире

у нормальных специалистов, а не сербоциган, эта работа стоила бы раза в два-три дороже, но без "ковыряния" в будущем...

0
JEKA@
JEKA@
Местный

Регистрация: 24.11.2009

Запорожье

Сообщений: 419

14.01.2010 в 10:20:04

для начала я бы поставил нормальный автомат в общем щите и навёл бы там порядок.автомат в общем щите поставить по номиналу равному в вашем!желательно двух полюсник!

0
JEKA@
JEKA@
Местный

Регистрация: 24.11.2009

Запорожье

Сообщений: 419

14.01.2010 в 10:22:31

фото внутри вашего щитка мы так и не получили!интересно глянуть.монтажники защитой пренебрегли однако.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.