Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

09.01.2010 в 23:20:48

#1577921

заранее извиняюс за корявый рисунок..но не суть. Что-то много групп получается для кухоньки. Как уменьшить? Ясности в уме после праздника нет...:) Бюджетность не требуется, поэтому возник вопрос Legrand vs ABB. Может еще УЗМ поставить? какой посоветуете?
PS. Все навалилось в кучу и вот еще один обьект. моск кипит... помогите:)

0
Аватар пользователя
Grigorian

Местный

Регистрация: 27.02.2006

Тула

Сообщений: 58

10.01.2010 в 00:12:08

#1578064

Можно объединить сплит с освещением, линию СВЧ с линией холодильника (если СВЧ и хлебопечку вместе не включать:)

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

10.01.2010 в 00:15:25

#1578077

Много групп не бывает. АВ духовки 16А достаточно. А суммарное увеличение потребляемой мощности в хрущёвке не смущает?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

10.01.2010 в 01:05:52

#1578223

Grigorian написал : Можно объединить сплит с освещением,

Ни в коем случае! Вот еле нашёл,хорошо что третий тогда не появился: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=97302&highlight=%EA%EE%ED%E4%E8%F6%E8%EE%ED%E5%F0

СВЧ и холодильник лучше тоже не объединять,рискуете остаться без продуктов.

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

10.01.2010 в 08:52:40

#1578441

dmitriev01 написал : Ни в коем случае!

+1.

Нормальная схема.

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

10.01.2010 в 15:21:45

#1578962

sergey_sav написал : А суммарное увеличение потребляемой мощности в хрущёвке не смущает?

вообще смущает конечно., но менял много вводных АВ на более мощный номинал и ничего прокатывало... приезжает электрик, получает 500-700 рупий опечатывает счетчик и все... на АВ
даже не смотрит.

sergey_sav написал : АВ духовки 16А достаточно

согласен опечатка :)

всем спасибо!!!

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9689

10.01.2010 в 16:19:42

#1579075

Практично холодильнику свой автомат.
Духовке 25 много - раз, опасно - два. Цепи духового шкафа расчитаны на 16. При 25 будет только защита от КЗ, а большой класс опасных неисправностей связанных с увеличением потребления будет неприкрыт. На мощных потребителей (печка свч, хлебопечка) два автомата, к ним подцепить розетки на рабочую поверхность (и на стенку у стола) - чтобы розетки тоже с разных автоматов были.

0
Аватар пользователя
Singer

Местный

Регистрация: 05.10.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 102

12.01.2010 в 11:02:15

#1582943

nailnovo написал : вообще смущает конечно., но менял много вводных АВ на более мощный номинал и ничего прокатывало... приезжает электрик, получает 500-700 рупий опечатывает счетчик и все... на АВ даже не смотрит.

Ага, а потом отгорает ноль в стояке с выгоранием техники у всего подъезда, или еще хлеще пожар, и хозяина (вместе с электриком) по полной программе вздрюкивают. 32 А для хрущевки как то очень много - обычно безопасно до 16 а на квартиру, ну максимум 25 а если щиток и стояки не совсем гнилые . У меня дом с электроплитами, стояки в палец толщиной, ввод и разводка в этажном щите 10 мм2, но я ставлю общий 40 а (а по договору вобще 7 квт - 32 а положено с электроплитами в Питере). Или у вас сделана полная реконструкция? Если нет - то максимум 25 а на ввод. Поймите и объясните клиенту, это хрущевка и хоромы из нее не сделать, нет смысла ставить на запорожец двигатель от мерседеса. Полноценная электрика возможна только в более менее современных домах с электроплитами. А то что вы делаете - это уголовное преступление, причем групповое (сговор с контролером сбыта). З.Ы. Не понимаю смысла делать мега ремонт в хрущевке - эти деньги можно потратить на обмен на нормальное жилье.

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1733

12.01.2010 в 16:45:05

#1583595

nailnovo написал : Что-то много групп получается для кухоньки.

Да, для кухоньки хрущевки достаточно две розеточных группы В16, на свет В6. При работе духовки в её группе второй мощный электроприбор, особено вначале разогрева, не включать!

nailnovo написал : Ясности в уме после праздника нет...

В хрушевках вводной обычно 16А, увеличить до 25А можно, как уже писал Singer, только если хорошее состояние стояков и то не помешает чтоб опытный человек предварительно померял ОТКЗ, чтоб убедится действительно ли сеть боле-менее нормальная и обеспечит четкое срабатывание автомата 25А в случае КЗ.

nailnovo написал : Может еще УЗМ поставить?

Да, не помешает, кто то другой так же как и Вы может самовольно завысить номинал вводного автомата, что сещественно повысит вероятность отгорания PEN не расчитаного на мощные современные электроприборы, вследсвии чего в лучшем случае погорит техника!

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

12.01.2010 в 20:27:16

#1584092

Посититель написал : Да, для кухоньки хрущевки достаточно две розеточных группы В16, на свет В6.

в кухоньке присутствует., кондиционер, хлебопечка, холодильник, духовка 3кВт, +еще разных кухонных девайсов, освещение общее+шкафов, семья 4 человека,. то есть готовка имеет место быть и друзей много.. А началось с того, что начали гореть розетки, их было две( в которые включенно было все!)

Посититель написал : особено вначале разогрева, не включать!

это не выход, как обьяснишь? через пару месяцев все забудется.

Singer написал : максимум 25 а на ввод

уже так и есть :)

0
Аватар пользователя
Эксплуататор

Местный

Регистрация: 23.11.2009

Москва

Сообщений: 26

13.01.2010 в 17:06:53

#1586183

nailnovo написал : Что-то много групп получается для кухоньки.

2nailnovo
Вы интуитивно понимаете, что что-то тут не так, и, вроде, схема составлена удачно, а, все равно что-то не дает покоя. Ваша интуиция и Ваше шестое чувство абсолютно правы: здесь явные шаги к идиотизму (без обид, ниже объясню).
Что Вы скажете про человека, у которого автомобиль Ока, и который заказал кожаный салон для своей Оки? Что Вы скажите про женщину, у которой шуба за 15000 долларов и которая в ней едет в Московском метрополитене в час пик? Каждый понимает что в такой шубе ездят на такси или на личном авто. А кожаный салон для других автомобилей, значительно дороже Оки.
У Вас хрущевка, но тем не менее стоит кондиционер и все остальное в этом роде! Да щиток под автоматы для кухни полстены займет. Это люди ставят в другие квартиры. Больше писать не буду, надеюсь, моя мысль Вам ясна. Вы хотели критику - извольте. (не надо отвечать, что другой квартиры у Вас нет - это не объяснение)

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

13.01.2010 в 17:21:50

#1586211

Эксплуататор написал : моя мысль Вам ясна

яснее ясного :)
Человек(заказчик) достаточно ясно мне сказал, делай надежно и долговечно, цена не имеет значения!!! вот я и стараюсь в меру своих сил. У хозяйки уже и розетки горели и стена в кухне, А щиток был маленький и простенький(счетчик и АВ32А)

ЗЫ. ну нравится мне большие щитки.

Эксплуататор написал : Да щиток под автоматы для кухни полстены займет.

щит получился на 24 модуля (счетчик только 5 модулей займет)

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

13.01.2010 в 17:24:50

#1586217

nailnovo написал : А началось с того, что начали гореть розетки, их было две( в которые включенно было все!)

nailnovo написал : Человек(заказчик) достаточно ясно мне сказал, делай надежно и долговечно, цена не имеет значения!!!

помоему с таким диагнозом напрасная трата сил и времени

nailnovo написал : все забудется

0
Аватар пользователя
Эксплуататор

Местный

Регистрация: 23.11.2009

Москва

Сообщений: 26

13.01.2010 в 17:34:48

#1586241

2nailnovo
Тогда извиняюсь, я думал это Вы в своей квартире такое делаете. Про щиток больших размеров - это я утрировал.

0
Аватар пользователя
Эксплуататор

Местный

Регистрация: 23.11.2009

Москва

Сообщений: 26

13.01.2010 в 17:50:32

#1586271

2аматор1

аматор1 написал : помоему с таким диагнозом напрасная трата сил и времени

Все-таки есть луч надежды, что все пройдет удачно и заплатят за работу хорошо.

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

13.01.2010 в 20:24:07

#1586555

аматор1 написал : помоему с таким диагнозом напрасная трата сил и времени

у кого дигноз?

Эксплуататор написал : все пройдет удачно и заплатят за работу хорошо.

а уже прошло все удачно, почти :)
осталось щиток дособирать...

Эксплуататор написал : я думал это Вы в своей квартире такое делаете

сябе любимому я еще больше групп сделал.

0
Аватар пользователя
Эксплуататор

Местный

Регистрация: 23.11.2009

Москва

Сообщений: 26

13.01.2010 в 20:42:17

#1586621

nailnovo написал : сябе любимому я еще больше групп сделал.

2nailnovo
Да я не о количестве групп.

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

13.01.2010 в 21:23:47

#1586741

Эксплуататор написал : Да я не о количестве групп.

Я понял, но в наш век беспощадной электрофикации всего, как-то неполучается непользоватся плодами прогресса... Все хотят и кондер и еще всяких девайсов, запретить это невозможно.

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

13.01.2010 в 23:03:18

#1587087

nailnovo написал : у кого дигноз?

у заказчика, обычно те, кто заказывают работу с таким подходом, потом всё равно обязательно что-то сожгут...

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9689

14.01.2010 в 00:05:35

#1587294

nailnovo написал : У хозяйки уже и розетки горели и стена в кухне, А щиток был маленький и простенький(счетчик и АВ32А)

Ну если квартирная проводка была только одним 32 защищена, то ей крупно повезло, что прогорело только чуть-чуть.

А задача сложного щитка в квартирке со слабым вводом - сбалансировать нагрузки по разным линиям, чтобы если и был перегруз, то отключалась бы не вся квартира, а только перегруженные линии (и не в коем случае не свет).

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу