02.02.2010 в 22:38:25

ПPOPAБ написал : Попросите акт электролаборатори на измерение сопротивления контура заземления здания и на "металлосвязь" (забыл как правильно называется) конкретного этажного щита..

Что толку? Сопротивление контура вообще не имеет принципиального значения - гораздо важнее исправность СУП, а металлосвязь отнюдь не гарантирует того, что PE не прикручен к N или не сделаны еще какие-нибудь извращения. Металлосвязь - это хорошо для четырехпроводного стояка - там всё однозначно. А тут защитный ноль и рабочий ноль, разницу между которыми и правила "пользования" ими понимают, дай Бог, 1% профессиональных (т.е. на официальной должности) электриков/электромонтажников.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.02.2010 в 01:45:00

Kamikaze написал : не сделаны еще какие-нибудь извращения.

Правильная пусконаладка любые извращения рубит на корню. Практически во всех актах присутствует фраза: проверена правильность подключения согласно проекта.

Kamikaze написал : А тут защитный ноль и рабочий ноль, разницу между которыми и правила "пользования" ими понимают, дай Бог, 1% профессиональных (т.е. на официальной должности) электриков/электромонтажников.

Да. Действительность, к сожалению, подтверждает это утверждение... И "левых", "кривых" лабораторий предостаточно. За рупь - любой акт. + Каждый последующий квази монтер внесет свою посильную лепту!

0
kokoko
kokoko
Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

03.02.2010 в 11:24:54

ПPOPAБ написал : Правильная пусконаладка любые извращения рубит на корню.

При замерах контура и цепи заземления электролаборатория обязана отключить ноль питания. Но сделано ли это - это, как указывалось выше, большой вопрос!

0
applicant
applicant
Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 127

03.02.2010 в 11:35:41

смотрю я на фотки и думаю, у людей то ли изоленты не было, то ли инструментов нормальных, страшное это дело - новостройки

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

03.02.2010 в 22:24:04

Сообщение для applicant. МОЗГОВ (аля нужно, аля не знаю, сказали - монтирую, а я плотник)!!!

0
maiham
maiham
Новичок

Регистрация: 26.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

07.02.2010 в 03:14:53

Вот блин колхоз!Самому конечно не раз доводилось видеть,хреновую работу!И делать к стыду тоже(когда начальству на все пох,и нет необходимого материла,и т.д)Но такое...

Валена написал : _ Насколько мне известно, в Беларуси очереди не только существуют, но и получают квартиры.

Ага,а потом еще догоняют и еще раз дают!;)