11.01.2010 в 19:04:28
#1581675
Доброго времни суток. А скажите пожалуйста, господа спецы, ввод 380 вольт 17 киловат, 25А автомат, за ним счетчик в прошлом месяце было 49000 с копейками, щас 86000 с копейками причем светодиод на нем просто моргает, он практически горит за 8минут 12 секунд накручивает 10 киловатт кабель отходящий от счетчика всего 4х4мм2
11.01.2010 в 19:09:15
#1581682
Стоило бы написать результаты замеров тока клещами пофазно - от этого и плясать. Если счётчик электронный, а не электромеханический (ТРИО и т.д.), там ваттметр есть. Моё мнение - счётчик крякнул...
11.01.2010 в 19:21:51
#1581699
а в чем собственно вопрос то?
11.01.2010 в 20:18:30
#1581803
через ваш счетчик фабрика или завод запитаны)))) соседские)
11.01.2010 в 21:10:20
#1581932
semenov_v написал : за 8минут 12 секунд накручивает 10 киловатт
а заземление есть?могло и на него пробить что-то.
11.01.2010 в 21:18:21
#1581948
semenov_v написал : Доброго времни суток.
И вам не хворать ... Может модель счётчика назовёте?
12.01.2010 в 00:45:16
#1582536
2 avmal счетчик ЦЭ6803В
2 4Серый заземленная нейтраль, нейтраль в прикручена к ящику счетчика, ящик к трейгольнику в подвале, от счетчика 4х4 кабель 15 метров в дом, в доме ящик тоже на треугольник
2 юра Т
Вопрос в том, что случилось?
Есть подозрения на заземление, на земле из счетчика, которая прикручена к ящику пропаяная петля, прикрученная гайкой, на проводе заземления самого ящика(от ящика к треуголнику) напаянный медный наконечник, прикрученный сосендней гайкой, гайки подржавевшие, ржавчина свежая, но неужели из за земли такой глюк.
2 Одинец Клещей под рукой небыло, но 10квт за 8 минут это 60/8*10=75квт/час а это 75000/220/3=113 Ампер в каждой фазе а провода медь 4 квадрата, просто нереально. После выключения нагрузки и автомата перед счетчиком, некоторого промежутка времени и включения нагрузки, ток по фазам с 5, 2, 2 ампер соответсвенно
12.01.2010 в 05:09:34
#1582703
А вы с долями не ошиблись. может 3000 а не 30000 :)
12.01.2010 в 06:17:57
#1582716
semenov_v написал : 2 avmal счетчик ЦЭ6803В
Вообще-то, именно таких выпускается три модели, но ... все они с телеметрическим выходом учёта, а вас, как я понимаю, никто не калибровал.
12.01.2010 в 10:11:52
#1582871
есть еще идея, что мож кто отматывает рядом, но ввод идет напрямую с подстанции, а там оч. много напрямую с подстанции запитаны.
12.01.2010 в 14:36:53
#1583313
Наверное Вы что-то перепутали,так как при такой нагрузке постоянно выбивало бы автомат.Вот документация на счетчик
12.01.2010 в 14:44:18
#1583331
подождать три месяца он обнулится и ничего платить не надо
12.01.2010 в 15:32:51
#1583435
2 amidant В том то и дело, если бы была такая нагрузка, то не только выбивало бы автомат, но и провод сечением 4 квадрата обплавился бы от нагрева, а так же нет нагрузки. Да и не пролезли бы 100 ампер через 4 квадрата, даже при оч большом желании. Всетаки аверно что-то с самим счетчиком
12.01.2010 в 16:13:33
#1583526
Наверно счётчик под трансформаторы тока заточен.
12.01.2010 в 18:23:30
#1583803
semenov_v написал : Всетаки аверно что-то с самим счетчиком
а кто вам его устанавливал?... 49 тыс квт, вас устроило а вот 86 тыс для вас оказалось много?... какие потребители в доме?
12.01.2010 в 23:55:11
#1584762
lex2202 написал : подождать три месяца он обнулится и ничего платить не надо
:applause: Самое верное решение! И так каждый квартал!!!
13.01.2010 в 02:11:27
#1585010
ur5imw написал : а кто вам его устанавливал?... 49 тыс квт, вас устроило а вот 86 тыс для вас оказалось много?... какие потребители в доме?
Устанавливали люди из реса, 2 года назад новый счетчик, за 2 года намотали 49 тыс. Потребители - небольшой офис около 10 компов пару серваков 2 чайника 4 кондиционера, холодильник и лампочки
13.01.2010 в 11:41:55
#1585414
semenov_v написал : Устанавливали люди из реса,
.. если вы уверены, что проблема в счетчике ( а так оно наверно и есть) обязательно пишите заявление в 2 экземплярах в Укрэнергоуголь зарегистрируйте и один оставите себе..... скорей всего у вас будут большие проблемы с этой организацией.
13.01.2010 в 20:54:03
#1586656
semenov_v написал : ... за 8минут 12 секунд накручивает 10 киловатт кабель отходящий от счетчика всего 4х4мм2
Значит, мощность при этом около 73 кВт. Ток при этом (при чисто активной нагрузке) должен быть около 100 А. Реально или выбило бы автомат, или отгорели бы провода.
Т.е. счетчик точно глючит.
Да, необходимо вызывать представителей энергосбыта. Счетчик они Вам, конечно, заменят. Но вот насчет оплаты этих "перекрученных" кВт*час... Боюсь, что заставят платить. Поэтому, таки да, пишите заявы, регистрируйте, как можно быстрее (чтобы меньше оплачивать глючных показаний.)
13.01.2010 в 21:25:13
#1586748
releyman написал : Боюсь, что заставят платить.
счет они обязательно предъявят, уж больно лакомый кусок пирога достался и они от него естественно не откажутся....
13.01.2010 в 21:42:02
#1586805
Проверка погрешности измерения электросчетчика индикатором потребляемой энергии.
Произвести проверку электросчетчика на наличие погрешности в работе с помощью индикатора потребленной энергии. Проверка индикатором потребленной энергии осуществляется по инструкции данного прибора. В случае превышения допустимой погрешности электросчетчика делается заявка на его замену. Замена производится в месячный срок.----------------------- и еще много интересного на это счет с ---------
13.01.2010 в 22:35:45
#1587002
releyman написал : Боюсь, что заставят платить.
Почти наверняка.
Монтажер написал : или коротнуть чтоб он сгорел и поменять если так дешевле будет
Мудрая мысль. Но коротнуть - проблематично. Проще разбить экран (или счётчик), сказать что случайно (дрова кололи - задели), написать заяву и заплатить по среднему за неоплаченный период.
13.01.2010 в 23:17:11
#1587144
13.01.2010 в 23:37:53
#1587223
Явные проблемы со счетчиком. Платить заставят 100%, т.к. Вам заявят, что счетчик приобретали Вы и это Ваша собственность и они ответственности не несут и т.д. Разбить и коротнуть это крайние меры. Сначала ищите выход на РЭС и узнавайте, что делать. Пусть забирают на поверку (срок госповерки наверно уже закончился) и ремонт. Была проблема с однофазным эл. счетчиком. решали через РЭС очень сложно и проблематично.
14.01.2010 в 10:25:38
#1587759
Артемий написал : Вам заявят, что счетчик приобретали Вы и это Ваша собственность и они ответственности не несут и т.д.
...." в случае возникновения сомнений потребителя в правильной работы счетчика он может обратиться к энергопоставщику для проведения экспертизы.После оплаты потребителем стоимости работ энегопоставщик обязан на протяжении 20 дней произвести проверку"...... Правила поставки эл.энергии для населения (Украина)
14.01.2010 в 12:43:38
#1588032
ur5imw написал : После оплаты потребителем стоимости работ энегопоставщик обязан на протяжении 20 дней произвести проверку
Суд обычно снимает денежки за свою работу с проигравшего, а здесь однозначно: с потребителя. То есть заплати сначала за экспертизу, потом за электроэнергию (набежавшую + за 20 дней), потом купи новый счётчик и оплати его установку. Поэтому не считаю, что
Артемий написал : Разбить и коротнуть это крайние меры.
Сами ведь пишите:
Артемий написал : решали через РЭС очень сложно и проблематично
14.01.2010 в 13:00:27
#1588080
kokoko написал : Суд обычно снимает денежки за свою работу с проигравшего, а здесь однозначно: с потребителя.
я не до конца написал сделав ссылку на законодательство....своими словами скажу если счетчик правильно показывает, деньги не вернут, если не правильно то и деньги за экспертизу вернут и "правильно" перерасчитают... а случаи порчи необходимо купить новый счетчик... я бы попытался сделать все законно. 2semenov_v вы когда последний раз платили за эл эенргию?
14.01.2010 в 13:02:20
#1588083
Артемий написал : решали через РЭС очень сложно и проблематично.
все это решается, необходимо знать в какие двери входить... тем более мы с вами из одного города....
15.01.2010 в 22:45:29
#1591157
ur5imw написал : я бы попытался сделать все законно
Я всегда за законность, поэтому написал коротнуть и разбить это крайняя мера.
ur5imw написал : тем более мы с вами из одного города....
Земляки !!! :)
15.01.2010 в 22:50:40
#1591166
ur5imw написал : в случае возникновения сомнений потребителя в правильной работы счетчика он может обратиться к энергопоставщику для проведения экспертизы.После оплаты потребителем стоимости работ энегопоставщик обязан на протяжении 20 дней произвести проверку"...... Правила поставки эл.энергии для населения (Украина)
Да, но тут для населения, а проблемы у предприятия. Эсли идти в РЭС, то надо им брать выписку из этого постановления.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий