На КТП сгорел предохранитель. На корпусе обозначение ПК-10,10кВ,10А,длина корпуса 412 мм,диаметр 55 мм. Поискал по интернету,но не нашёл такие в продаже. Вопрос к знатокам:есть ли у него аналоги?

0
Аватар пользователя
amidant

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

13.01.2010 в 16:45:55

Распаять предохранитель и сделать вставку из медного провода диаметром 0,25. Песочек просеять и засыпать обратно.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

13.01.2010 в 17:22:40

amidant написал : Распаять предохранитель и сделать вставку из медного провода диаметром 0,25.

А оловянные капли на провод не напаиваете???

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.01.2010 в 17:29:09

mager1 написал : Поискал по интернету,но не нашёл такие в продаже.

Если не ошибаюсь, то их Псков изготавливает, а в Москве их всегда можно найти ...

0
Аватар пользователя
amidant

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

13.01.2010 в 17:36:44

Ким написал : А оловянные капли на провод не напаиваете???

А зачем ?

0
Аватар пользователя
mager1

Местный

Регистрация: 28.11.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 49

13.01.2010 в 17:39:43

avmal написал : а в Москве их всегда можно найти ...

Только я в Ростове. Нашёл в продаже ПКТ и ПКН. Допускается заменить ПК на такие?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.01.2010 в 17:51:23

mager1 написал : Допускается заменить ПК на такие?

Смотрите типоразмер.

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

13.01.2010 в 18:51:37

2mager1 ,самый лучший совет:) Подойдите с остатками предохранителя в электросети,к рабочим. И уверен Вам найдут точно такой же по приемлемой цене.

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1915

13.01.2010 в 20:37:44

dmitriev01 написал : И уверен Вам найдут точно такой же по приемлемой цене.

только вероятность высока, что он будет

amidant написал : Распаять предохранитель и сделать вставку из медного провода диаметром 0,25. Песочек просеять и засыпать обратно.

сам так делал неоднократно в бытность электрослесарем БЦР , только песочек еще надо прожарить на плите, а то он быстро сгорит...

0
Аватар пользователя
releyman

Местный

Регистрация: 22.12.2009

Донецк

Сообщений: 11

13.01.2010 в 22:06:54

amidant написал :

amidant написал : Цитата:Сообщение от Ким А оловянные капли на провод не напаиваете???

А зачем ?

"Наиболее приемлемым материалом плавкой вставки следует считать медь, несмотря на её высокую температуру плавления (1080 С). Для сокращения времени и снижения температуры, под воздействием которых оказываются элементы предохранителя, используется металлургический эффект – на медные плавкие проволоки напаивают оловянный шарик, который плавится при 230 С, расплавляя в себе более тугоплавкий металл – медь." (отсюда: http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=12385&p_page=2) Предохранители типа ПКН применяются в цепях ТН (трансформаторов напряжения.) Т.е. ПК на ПКН менять нельзя.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

13.01.2010 в 22:13:38

amidant написал : А зачем ?

ТОлько хотел ответить как уже это сделали.Такую напайку делал всегда когда приходилось выеживаться. Так что полностью согласен с

releyman написал : Для сокращения времени и снижения температуры, под воздействием которых оказываются элементы предохранителя, используется металлургический эффект – на медные плавкие проволоки напаивают оловянный шарик, который плавится при 230 С, расплавляя в себе более тугоплавкий металл – медь. Предохранители типа ПКН применяются в цепях ТН (трансформаторов напряжения.) Т.е. ПК на ПКН менять нельзя.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28319

13.01.2010 в 23:02:23

releyman написал : на медные плавкие проволоки напаивают оловянный шарик, который плавится при 230 С, расплавляя в себе более тугоплавкий металл – медь.

Точнее, медь растворяется в расплавленном олове... Этот эффект хорошо заметен на жале паяльника.

0
Аватар пользователя
rele_svg

Местный

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

13.01.2010 в 23:56:21

mager1 написал : Нашёл в продаже ПКТ и ПКН. Допускается заменить ПК на такие?

releyman написал : Предохранители типа ПКН применяются в цепях ТН (трансформаторов напряжения.) Т.е. ПК на ПКН менять нельзя.

Точно. А ПКТ - для силовых трансформаторов. Вот их и ищите.

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

14.01.2010 в 00:01:17

rele_svg написал : А ПКТ - для силовых трансформаторов. Вот их и ищите.

И ищите их в электросетях:),в таком крупном городе как Ростов,там с ними работают каждый день,обратитесь в службу ТП.

0
Аватар пользователя
rele_svg

Местный

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

14.01.2010 в 00:17:07

dmitriev01 написал : обратитесь в службу ТП.

Службу подстанций, что ли? У них ни ПК ни ПКТ днём с огнём не сыщешь. Только ПКН. За ПКТ - это в РЭС.
Вот в гугле всех что-ли позабанили?? http://www.pulscen.ru/rostov/predl/equipment/machelectro/switchers/safety/113894

0