Как быть с фазой? Тяну я кабель (3 фызы + ноль + земля)от трёхфазного автомата,который в свою очередь стоит в трёхфазной щитовой.А тяну я его для устоновки нового щитка в котором будет стоять узо 4-полюсное,и пока всё.ВОПРОС??? для устоновки электро варот я должен предоставить работягам по договору 25А вот от этого щитка, (ОДНОЙ фазой),Автомат в щитовой( 63А 3Ф) и УЗО в новом щитке (63А 3Ф+1N ). Что? и как?мне делать? посодить на одну фазу ,а остальные 2 просто пустуют????? разве так можно? КАК БЫТЬ:confused:

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

14.01.2010 в 01:20:00

Страшный мас написал : 2 просто пустуют?????

И что? Выше вроде сказано..."и пока всё"... А что там дальше будет нам то не известно.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Страшный мас
Страшный мас
Новичок

Регистрация: 11.01.2010

Москва

Сообщений: 11

14.01.2010 в 08:11:07

Я имею в виду (и пока всё)тоесть щиток конечный будет состоять из УЗО 3+1 и однополюсного 25А автомата (который запитаю от одной фазы),я имею в виду нагрузка по фазам не ровномерная .Это нормально?

0
amidant
amidant
Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

14.01.2010 в 08:49:20

Страшный мас написал : Это нормально?

Ничего страшного.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

14.01.2010 в 10:28:19

Страшный мас написал : Я имею в виду (и пока всё)тоесть щиток конечный будет состоять из УЗО 3+1 и однополюсного 25А автомата (который запитаю от одной фазы),я имею в виду нагрузка по фазам не ровномерная .Это нормально?

Вы наверное хотели спросить "не будет ли выбивать 3х фазное УЗО?" - нет, не будет

0
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

14.01.2010 в 10:48:05

Страшный мас написал : я имею в виду нагрузка по фазам не ровномерная .Это нормально?

Все нормально. Потому что, сколько из одной фазы вытекло току, столько же в рабочий ноль втекло.

0
Страшный мас
Страшный мас
Новичок

Регистрация: 11.01.2010

Москва

Сообщений: 11

14.01.2010 в 22:27:16

Спосибо всем:applause: что с пониманием отнеслись,я догадывался ,но лучше когда ВЫ подсказали.(теперь 100%-спокойствия);)