14.01.2010 в 07:33:23
Здравствуйте Уважаемые!
всех со старым-новым!
После долгих консультаций на форуме составил схему с расположением автоматов по квартирному щиту - покритикуйте пожалуйста? можно собирать или еще чего не так?
есть 2 вопроса:
1) на реле есть возможность поставить автомат 1А, 4А или 6А (нашел все таки) - по обсуждению решился на первый. Не мал будет номинал?
2) есть ли смысл выполнить по схеме 2? смысл в том, чтобы добавить автомат на 25А на группу и отдельный автомат 16А для розетки холодильника, в случае уезда из дома можно будет вырубать все линии кроме кухни. СтОит ли это делать или нежелательно? Или может поставить двухполюсник (есть номинал 40А только)?
заранее спасибо!
14.01.2010 в 11:19:06
Gins написал : на реле есть возможность поставить автомат
хотите ставьте, я бы его, РН, после ДИФа подключил и не парился...
Gins написал : есть ли смысл выполнить по схеме 2? смысл в том
хотите, делайте...
14.01.2010 в 13:24:02
аматор1 написал : хотите ставьте, я бы его, РН, после ДИФа подключил и не парился...
изначально автомат на РН (катушку конт.) и был после дифа, но на форуме сказали что это не есть хорошо (правда я так и не знаю, почему?) - поэтому он появился в параллели с дифом. Честно сказать мне бы удобнее было бы его после диффа подрубить - чем это хуже все таки? все вродь после подрубают..
аматор1 написал : хотите, делайте
понял. спасибо!
подскажите, лучше 25А однополюсной поставить или 40А двухполюсник? он не как автомат ведь будет а как рубильник? а там вродь 2 полюса лучше.. (этой же фирмы как и все остальные могу только 40А на 2 полюса достать)
Спасибо за ответы!
14.01.2010 в 14:37:35
Gins написал : а там вродь 2 полюса лучше..
фазу отсекли и достаточно, если место позволяет поставьте 2Р для самоуспокоения
Gins написал : изначально автомат на РН (катушку конт.) и был после дифа
я имелл ввиду подключение РН без автомата на 1А...
14.01.2010 в 15:44:29
аматор1 написал : я имелл ввиду подключение РН без автомата на 1А...
понял!
значит все таки перед диффом если с автоматом? защищу все таки катушку - цена автомата небольшая..
14.01.2010 в 18:13:28
Я бы "ноль" не коммутировал магнитным пускателем, а запараллелил контакты для пропуска фазного тока.
14.01.2010 в 18:21:21
Перец написал : Я бы "ноль" не коммутировал магнитным пускателем, а запараллелил контакты для пропуска фазного тока.
тогда смысл контактора теряеться.фазу РН и так обрывает!
14.01.2010 в 18:41:53
JEKA@ написал : тогда смысл контактора теряеться.фазу РН и так обрывает!
Смотрите внимательнее. Только фазу на катушку контактора.
14.01.2010 в 19:15:44
Перец написал : Смотрите внимательнее. Только фазу на катушку контактора.
если не трудно, поясните пожалуйста?
я так понимаю, чтобы катушка замкнула открытые контакты, на нее надо подать фазу и ноль, почему тогда на катушку только фазу надо?
Если речь идет о контактах 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 - то что поменяется от того, если я их запараллелю?
14.01.2010 в 19:34:18
мда.. жаль аматор1 заблокирован :(
так надеялся на ответы... :(
14.01.2010 в 20:47:32
На катушку контактора реле напряжения подаёт фазу. Ноль подключен постоянно. Отключите от контактов 3 и 4 ноль и подайте его прямо на шину N. Запараллельте 1 и 3, 2 и 4. Это снизит на них рассеиваемую коммутационную мощность.
Gins написал : мда.. жаль аматор1 заблокирован
так надеялся на ответы...
__________________
Не бойся земляк, плохому не научу!
14.01.2010 в 22:41:19
Перец написал : Смотрите внимательнее. Только фазу на катушку контактора.
я смотрю внимательно!я так понял предложение ваше ноль через контактор не пускать?
15.01.2010 в 07:40:26
Перец написал : На катушку контактора реле напряжения подаёт фазу. Ноль подключен постоянно. Отключите от контактов 3 и 4 ноль и подайте его прямо на шину N.
т.е. получается все как у меня по схеме (А1- N, А2 - L), а контакты параллель?
Перец написал : Это снизит на них рассеиваемую коммутационную мощность.
а обязательно при этом ноль отключать? контактор на 4 полюса - можно ведь параллельно на контактах 1-3 подать фазу, а на других двух - тот же ноль.. или это уже не то будет? просто уж больно заманчиво обрубить все в случае чего.
Перец написал : Не бойся земляк, плохому не научу!
:) да я не к тому! просто аматор активно отвечал на мои глупые вопросы, и собственно очень сильно помог.. А в настоящий момент все уже приготовлено, только автомат на 1А в выходные возьму и хотелось бы уже сборку начать, а вот вопросы пока не все кончились.
ps/ если подключать по второй схеме все таки что лучше 25А 1Р или 40А 2Р (имеется ввиду рубильник) - или разницы принципиально никакой?
спасибо за ответы!
15.01.2010 в 09:52:09
Gins написал : контактор на 4 полюса - можно ведь параллельно на контактах 1-3 подать фазу, а на других двух - тот же ноль.. или это уже не то будет? просто уж больно заманчиво обрубить все в случае чего.
лучше так!перец что-то не по делу подсказал!
15.01.2010 в 10:15:49
JEKA@ написал : лучше так!
я так понял ставлю перемычку и между 1-3 и между 2-4?
в случае если с нолем на двух других контактах - там тоже параллелить или это уже не так важно?