Добрый вечер.
Получил наконец ключи от этажного щитка в новостройке, теперь целый день медитирую, хотелось бы внимания к данному посту от опытных электриков.
Итак, что есть в щитке:
На входе: дифф автомат ЭКФ С63А 100мА. Означает ли это что я смело могу его заменить на автомат (не дифф) номинала 63А = т.е. судя по этому дифу у меня на входе именно 63А разрешенные?
Далее:
- Дифф. автомат ЭКФ С16А 30мА (розетки сухих помещений)
- Дифф автомат ЭКФ С16А 30мА (розетки в кухне, 2 штуки)
- Автомат С32А - варочная панель, 3х4 (почему-то так, а не 3х6)
- Автомат С16А - весь свет
Естественно это дело меня не устраивает, буду переделывать:
-
Отдельную линию на туалет/ванную (там будет стиральная машина и по розетке, для фена, бритвы). Вопрос - можно ли УЗО чувствительностью 10мА вешать и на ФЕН и на Стиралку? В том смысле, не дает ли стиралка сама по себе ток утечки близкий к 5мА, который близок к порогу срабатывания для УЗО 10мА? Или же лучше 2 линии в санузел провести (1. розетки + свет, 2. Стиралка)
-
Дополнительную линию на кухню, под обычные устройства (блендер, миковолновка). Имеющиеся 2 линии пустить на варочную панель и духовку (3х4 + 3х2.5)
Я не электрик, но форум читаю долго. Поэтому если где что-то не то скажу, прошу иметь это в виду. Мои соображения по этому всему делу:
- Я посмотрел каталоги фирмы ЭКФ. Данные диффавтоматы имеют узо электронного типа, АС. Т.е. судя по всему барахло полное, лучше ставить отдельно автоматы и УЗО электромеханического типа. Думаю, что лучше всего щиток модернизировать следующим образом:
все хочу ставить от легранда:
1а. На входе автомат С63А 1б. Счетчик 1в. Пожарное УЗО 63А, 100мА
и дальше убрать нахрен все эти диффавтоматы, которым 1500р цена за все вместе взятые и увести тоолстенький провод (один) в квартиру, и там уже наладить квартирный щиток, от которого все развести по квартире с удобством, чувством и толком. А имеющиеся провода 3х1.5 и 3х2.5, вмурованные в стены в квартире - оставить и подвести к квартирному щитку.
Но, есть темные вопросы для меня:
- У меня от квартиры до этажного щитка расстояние метров 5-6. Как обычно это делается - под провода обязательно предусмотрено где-то скрытое техническое отверстие (в плитах перекрытия?) или они вмурованы в стены и мне придется расфигачивать штробы в стенах и потом все это аккуратно заделывать, закрашивать?
1а. Заметил что сосед в щитке поставил несколько автоматов (кондиционер и т.п.). При этом я не вижу чтобы стена где-то штробилась. Видимо все же отверстие существует.
- Вообще это возможно будет сделать, вместо 3 проводов, идущих от счетчика в квартиру (не считая провод 3х4) и пустить один скажем 3х10 или же это в щитке как-то опломбировано, опечатано и теперь я количество линий наращивать не имею права?