Добрый день всем!

Нужно подключить накопительный водонагреватель Аристон, мощностью 1200 Вт. Водонагреватель не имеет вилки, в него сзади заводится провод, который крепится спереди винтовыми зажимами. Провод к мойке будет подводиться в кабель-канале. Мойку иногда отодвигаем, поэтому жесткий одножильный провод сейчас мне кажется не лучшим решением. Подскажите, провода каких марок можно использовать?

PS: Инструкция советует: "например, медный кабель 3*1,5 кв. мм" и ничего больше.

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

18.01.2010 в 17:48:32

Кабель NYM 3*1.5

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

18.01.2010 в 18:01:08

Шоко заяц написал : Подскажите, провода каких марок можно использовать?

для вашего случая с "двигающейся" мойкой самое то ПВС-3х2,5

0
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

18.01.2010 в 18:57:45

аматор1 написал : ПВС-3х2,5

А почему 2,5?

0
AlexsandrS
AlexsandrS
Местный

Регистрация: 26.10.2008

Киев

Сообщений: 475

18.01.2010 в 18:58:52

3*1,5 вполне нормально. большего и не нужно для такой небольшой мощности.

0
Шоко заяц
Шоко заяц
Новичок

Регистрация: 11.08.2009

Тула

Сообщений: 51

18.01.2010 в 19:15:51

аматор1 написал : для вашего случая с "двигающейся" мойкой самое то ПВС-3х2,5

Этот провод многожильный. Как определить, может ли винтовой зажим водонагревателя зажать многожильный провод?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

18.01.2010 в 19:19:55

Вы аднака про диаметр или назначение "винтового клеммника"?

0
Шоко заяц
Шоко заяц
Новичок

Регистрация: 11.08.2009

Тула

Сообщений: 51

18.01.2010 в 19:35:19

haramamburu написал : Вы аднака про диаметр или назначение "винтового клеммника"?

В первую очередь - про надежность соединения.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

18.01.2010 в 19:52:43

Шоко заяц написал : В первую очередь - про надежность соединения.

Надежность соединения зависит только от исполнителя (и "средств" для реализации онного)

0
Шоко заяц
Шоко заяц
Новичок

Регистрация: 11.08.2009

Тула

Сообщений: 51

18.01.2010 в 20:17:16

haramamburu написал : Надежность соединения зависит только от исполнителя (и "средств" для реализации онного)

Что вы посоветуйте исполнителю, чтобы он смог сделать надежное соединение?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

18.01.2010 в 20:23:08

Шоко заяц написал :

Оконцевать (наконечник, пайка) Кстати, как выше было отмечено, 1,5кв более чем