Sollo Газовая колонка - один из главных потребителей воды, т.е. ей воды надо больше всего. (Прежде всего для душа, а мощная ГК позволит еще одновременно и посуду на кухне мыть :) ) Многие справедливо советуют подключать ХВ к ГК 3/4" (20 мм условный проход, а в МП 20, кстати 16 проход + заужение в фитинге где-то до 8 мм; МП16 проход 12 мм (заужение около 6 мм). Другими словами, если хотите максимально полно использовать способности Вашей колонки не следует держать ее на голодном пайке (в этой связи, я бы вообще МП не рекомендовал (из-за серьезных заужений в фитингах, хотя МП20- это уже достойный вариант) - я советую делать подключение (для полного счастья) либо железом 1/2" (лучше 3/4"), либо медью 18 мм, либо ППР25, сгодится и сильфон 1/2" от Parigi, ну и МП20 покатит все-таки (в крайнем случае). ЗЫ. От гибкой подводки рекомендую избавиться: a) те же заужения в фитингах б) аварийноопасно (особенно на ГВ)

0
Sollo
Sollo
Новичок

Регистрация: 30.01.2006

Новочеркасск

Сообщений: 44

04.02.2010 в 18:21:31

спасибо за подробное объяснение!!!!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.03.2010 в 15:03:53

Добрый день. Возникла необходимость в ремонте (чистке) газовой колонки самостоятельно, так как газовщики ее делать ходят уже как к себе домой. Причина ремонта: очень слабая струя воды, не разжигается пламя. Можно самостоятельно почистить или платить постоянно газовщикам? Да, еще часто приходиться откручивать наконечники на смесителях и вытряхать мелкие, твердые частицы.

0
newbas
newbas
Местный

Регистрация: 06.12.2008

Краснодар

Сообщений: 378

11.03.2010 в 17:25:55

samouchka написал : Да, еще часто приходиться откручивать наконечники на смесителях и вытряхать мелкие, твердые частицы.

Поставьте фильтр грубой и тонкой очистки на вводе воды

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

11.03.2010 в 17:43:40

Прочистить все соединения на трубке горячей воды выходящей из теплообменника.Если там чисто промыть теплообменик .Промывают кислотами начиная с уксусной и кончая соляной.У кого чего есть.После того как колонка получила чистый теплообменник собирается общее собрание членов семьи на котором принимается и утверждается план мероприятий по сохранению работоспособности колонки и соответственно нервов главы семьи и общей атмосферы в доме,по пунктам:1.Ни в коем случае не оставлять горящий запальник без протока воды. 2.По окончании работы ВПГ выключают сначала газ,потом воду ,дождавшись когда из ВПГ пойдет холодная.3.ОБязать главу семьи установить на выходе из ВПГ фильтр,чтобы не забивались краны.Вот крадкий план защиты от чужого вмешательства в вашу колонку.

0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

11.03.2010 в 21:03:25

samouchka написал : очень слабая струя воды, ... часто приходиться откручивать наконечники на смесителях и вытряхать мелкие, твердые частицы.

ХВ (хол.вода) - тоже слабый напор? Похоже пора менять водопровод. Предположу, что у Вас старые, заросшие изнутри стальные трубы - частички - это могут быть опавшие наслоения от заросшей внутриквартирной разводки или даже внешней от стояка, если грязевика на входе не стоит. Рекомендую делать новую разводку полипропиленом. Как временная мера (если ХВ имеет хороший напор) - снимите ситечко перед лягухой в ГК, либо продырявьте его шилом поболее - и, возможно Вас уже сегодня будет ждать счастье в виде зажегшейся горелки и нагретой ей ГВ. :)

0
ZlojDiesel
ZlojDiesel
Новичок

Регистрация: 12.03.2010

Рязань

Сообщений: 6

13.03.2010 в 01:00:48

мвс написал : 1.Ни в коем случае не оставлять горящий запальник без протока воды. 2.По окончании работы ВПГ выключают сначала газ,потом воду ,дождавшись когда из ВПГ пойдет холодная.3.ОБязать главу семьи установить на выходе из ВПГ фильтр,чтобы не забивались краны.Вот крадкий план защиты от чужого вмешательства в вашу колонку.

Позволю себе подкорректировать для колонки у которой работает автоматика и запальник горит маленьким пламенем, а не факелом: достаточно открывать только горячий кран на смесителе на максимальный расход, а температуру регулировать на колонке. Запальник можно не выключать. Ну и установка фильтра перед колонкой конечно обязательна. Справедливо даже для советских колонок.

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

13.03.2010 в 10:22:52

Вот,вот .Такая корректировка приводит к тому что в Нижнем 10 трупов за 2 месяца.