dvico написал : 7351 при какой продолжительности выдерживает больше 8 ампер?провод для удлинителей применяется многожильный а не одножильный тип провода и марка вы не путайте
Во первых, я абсолютно точно ничего не путаю, а руководствуюсь нормативными документами и большим жизненным опытом, а кроме того квалификация тоже позволяет редко ошибаться. Итак, что говорит нам ПУЭ (2007г. издания,Украина): Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами. Таблица 1.3.4 Смотрим провода, проложенные открыто 1 мм.кв. ...............17 А; 1,5 мм.кв. .............23 А; 2,5 мм.кв. .............30 А; 4,0 мм.кв. .............41 А ... А чем руководствуетесь Вы, назовите документ, или дайте ссылку. И, простите, Вы, хотя бы электрик, по профессии или образованию? Да, к Вашему сведению, для тока промышленной частоты по барабану моножильный проводник или многожильный, хотя, очень часто утверждается, даже в тех.литературе, что многожильный провод способен пропустить больший ток (опять же наоборот с вашей версией). Жду Ваших обоснований по сечению переноски для сварочника.