2Slawa
А от того и улыбаюсь, что все же есть различия в эксплуатации различных систем, хоть внешне и похожишь... А ты это либо упускаешь, либо намеренно пытаешься внедрить неподходящие технологии к конкретным условиям:((( Это я к тому, что не надо пытаться движок от формулы-1 присобачить на картинг или даже представительский мерседес...
Системы, основанные на датчиках тока и напряжения - инерционны и зависимы от входных параметров сети. Требуется очень точная юстировка... ЕТС...
Системы на датчиках тока и напряжения срабатывают уже после свершившегося факта - течет ток холостого хода. Данный метод неприемлим для насосов, охлаждающися посредством перекачеваемых жидкостей. Т.к. наступление холостого хода говорит о том, что жидкости в насосе уже нет и он работает в аварийном режиме.
Датчик же потока сработает, как только скорость потока уменьшится до критической - насос в это время будет "чавкать", но вода в корпусе, для его охлаждения, еще останется.