27.01.2010 в 10:58:07
Валена написал : Если надо 16А, то это уже Ваша ответственность за провода
вся проводка в домах постройки 90 годов была выполнена проводом АППВ -2х2,5 с защитой АВ 16А и совмещёенным освещением/резетки! Работает она и будет работать!
Валена написал : существуют стандарты - при 1,5 мм2 использовать 10А и не выше.
покажите!!!
27.01.2010 в 11:12:52
Валена написал : существуют стандарты - при 1,5 мм2 использовать 10А и не выше
Не существует такого. Допустимый ток для 1,5мм2 - 18А, значит АВ по правилам - на 16А. А 10А - это просто перестраховка для себя, любимого (совсем нелишняя, кстати, особенно учитывая "особенности национального кабельно-проводникового рынка").
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
27.01.2010 в 11:26:49
Каким образом длина подключённого кабеля и способ его прокладки влияет на характеристики автомата?
27.01.2010 в 11:31:19
Threepwood написал : Каким образом длина подключённого кабеля
сопротивление петли "фаза/ноль" и ожидаемый ТКЗ
27.01.2010 в 11:39:10
аматор1 Явно не на неотключающий ток.
У автоматов есть некоторые характеристики. Например, есть "13% запас" - т.е. при токе в 1,13 номинала автомат гарантированно не выключится. Я допускаю, что эта величина может плавать в зависимости от температуры в щите. Но уж точно не от длины подключённого кабеля.
27.01.2010 в 17:52:02
Tatsel написал : Подумалось мне, может все же можно ставить например на комнату на розетки и освешение один общий автомат на 16А.
Я на даче поначалу так и сделал. Меня родители уговорили, чтобы все было как можно дешевле. Прогнулся. Лампочку поменять, розеточку протянуть - с фонариком. Плиточка коротнет - к щитку на ощупь. А так... все работает. :)
09.10.2017 в 09:53:37
Подскажите стоит тен на 4квт кабель 6мм многожильный какой автомат поставить нужно на входе стоит 25с
09.10.2017 в 09:56:48
id35042869 написал: тен на 4квт
4000\220=18,18 в теории мона поставить АВ на 20 А.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.10.2017 в 21:27:54
id35042869, Да хоть второй 25А - и использовать вместо выключателя нагрузки. :D
УЗО есть?
10.10.2017 в 00:09:41
"Подумалось мне, может все же можно ставить например на комнату на розетки и освешение один общий автомат на 16А. Т.к. свет это все-же не розетка не разу..."
Про свет, который не розетка - свет вырабатывают на электростанции и поставляют в дома, где в этажных щитах от света ответвляют розетки. Про автоматы 16А - только что прочитал в заметках электрика как ТДМ греется при токе 1,13 до 88 градусов.