smklimenko
smklimenko
Новичок

Регистрация: 18.01.2010

Железнодорожный

Сообщений: 49

25.01.2010 в 18:41:13

Подскажите, имеется следующая схема подключения: Вводной диф. автомат 40А/300мА и к нему подключен еще один автомат 40А/30мА для плиты + духовки. В случае перегрузки либо короткого замыкания, какой из автоматов сработает? Проблема в том, что не производителя нет диф. автомата 32А/30мА (да и вообще нет на 32А). Установка вводного автомата 63А/300мА думаю тоже не целесообразна.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

25.01.2010 в 18:49:52

smklimenko написал : В случае перегрузки либо короткого замыкания, какой из автоматов сработает?

Скорее всего, оба

smklimenko написал : Проблема в том, что не производителя нет диф. автомата 32А/30мА

А поставить не диф, а обычный автомат на 32А - религия не позволяет? От утечки уже есть защита на ДИФе.

0
smklimenko
smklimenko
Новичок

Регистрация: 18.01.2010

Железнодорожный

Сообщений: 49

25.01.2010 в 18:54:43

AlexMax написал : А поставить не диф, а обычный автомат на 32А - религия не позволяет? От утечки уже есть защита на ДИФе.

Да ДИФе ток утечки 300мА. В общем-то не для бытовых нужд.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

25.01.2010 в 19:01:47

Извиняюсь, просмотрел - нуль не увидел. Тогда - УЗО на 40 А и 30мА и автомат на 32А. Нечего лишний раз контакты ДИФа гнобить. Единственное условие - автомат должен быстрее сработать ДИФа

AlexMax написал : Скорее всего, оба

И тут я тогда не совсемправ - ДИФ может от небольшой утечки не сработать. Хотя, тут бабушка надвое сказала - невозможно предугадать утечки по другим линиям (как я понимаю, второй ДИФ\УЗО Вы собираетесь ставить на одну из веток, а не последовательно, поскольку в этом случае я не могу понять смысла 1-го(300мА) ДИФа)

0
Likbez
Likbez
Местный

Регистрация: 16.12.2008

Москва

Сообщений: 150

25.01.2010 в 19:11:10

На мой взгляд, при равенстве номинальных токов и групп срабатывание того или другого автомата по перегрузке или КЗ будет определяться разбросом характеристик конкретных образцов. И гарантировать приоритетность срабатывания нельзя. Именно поэтому в каскадных схемах автоматы защиты выбирают с разными номинальными токами. Если на момент перегрузки по линиям автомата 40А/30мА вводной автомат 40А/300мА будет уже подогрет током от других нагрузок, то он может сработать раньше, чем стоящий за ним 40А/30мА. Но и тут все весьма условно.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

25.01.2010 в 19:13:42

Likbez написал : втомата по перегрузке или КЗ будет определяться разбросом характеристик конкретных образцов

Не только

Likbez написал : Если на момент перегрузки по линиям автомата 40А/30мА вводной автомат 40А/300мА будет уже подогрет током от других нагрузок, то он может сработать раньше, чем стоящий за ним 40А/30мА.

Поэтому я и сказал, что был неправ - я надумал себе одного, а, по итогу, нет схемы с номиналами автоматов и распределением нагрузки

0
Gru
Gru
Местный

Регистрация: 18.07.2006

Тула

Сообщений: 784

25.01.2010 в 19:16:57

2smklimenko А провод то на плиту у Вас какой? Если 6 кв.мм, то автомат на 40 многовато будет.

smklimenko написал : перегрузки либо короткого замыкания, какой из автоматов сработает

Тут нужно все буковки, которые на корпусе написаны, смотреть. Скорее всего случайным образом или оба сразу. Вот от утечки первым сработает 40/30.

AlexMax написал : От утечки уже есть защита на ДИФе.

Увы, это защита от пожара. А для себя, любимого нужно ставить не более 30 мА. Тут smklimenko правильно делает

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

25.01.2010 в 21:01:52

2smklimenko От перегрузки - зависит от технологического разброса параметров: у кого в какую сторону и насколько смещена ВТХ. Влияет также сечение подключенных проводов и качество их подключения АВ: тепло от тонкого провода и плохого контакта греет АВ, ускоряя его сработку по перегрузке. По КЗ - практически гарантированно сработают оба сразу. Более того, если следом поставить еще автомат на 10-16А, то если ток КЗ составит св. 400А, то при КЗ почти наверняка сработают и 10-16-амперник, и оба 40-амперника.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

smklimenko
smklimenko
Новичок

Регистрация: 18.01.2010

Железнодорожный

Сообщений: 49

25.01.2010 в 22:27:18

Gru написал : А провод то на плиту у Вас какой? Если 6 кв.мм, то автомат на 40 многовато будет.

Да, 6кв.мм.

Спасибо, кто откликнулся. В общем-то я себе так и представлял, что ничего хорошего не получится. Буду ставить УЗО 40А/30мА + автомат на 32А.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

25.01.2010 в 22:32:28

Gru написал : Увы, это защита от пожара.

Это и йожегу :) понятно. Хотя, и 30мА может тряхнуть о-о-очень чувствительно.

0
Likbez
Likbez
Местный

Регистрация: 16.12.2008

Москва

Сообщений: 150

26.01.2010 в 10:14:02

AlexMax написал : Хотя, и 30мА может тряхнуть о-о-очень чувствительно.

30 мА - это компромисс "по жизни". Причем по нашей. Не знаю, как у буржуев, а на наших сетях, даже на бытовых, УЗО с меньшим током защиты по утечке дают большое количество ложных срабатываний, что вызывает неудобство, и, как следствие, желание хозяев заткнуть это дело. Так что пусть лучше работает без сбоев, а когда надо - тряхнет, но отключится. И сам цел, и наука. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу