Сергей Z написал : Ещё остается вариант подачи на АВР внешних напряжений ....Правда и в этом случае небходимо разделить питание от контроля,...
Вам отделить только измерительную часть. А само питание оперативки перевести на ИБП. Но это легко говорить на словах, вопрос как это воспроизвести реально, есть ли такая возможность. Может быть такое что все завязано на контроллере. Ведь скорее всего сейчас сделано так что в схему автоматики подается 220В, а вот уже с этой шины берется и измерение и питание всей схемы. А вот если это сделано так то при переводе на ИБП вы можете потерять режим работы при пониж./повыш. напряжении. Короче, однозначно нужна схема.
ПС Что-то нашел. Сбросьте почту в пс отправлю. Вроде что-то похожее. Мельком посмотрел.