Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12739

29.01.2010 в 08:14:54

Сергей Z написал : Ещё остается вариант подачи на АВР внешних напряжений ....Правда и в этом случае небходимо разделить питание от контроля,...

Вам отделить только измерительную часть. А само питание оперативки перевести на ИБП. Но это легко говорить на словах, вопрос как это воспроизвести реально, есть ли такая возможность. Может быть такое что все завязано на контроллере. Ведь скорее всего сейчас сделано так что в схему автоматики подается 220В, а вот уже с этой шины берется и измерение и питание всей схемы. А вот если это сделано так то при переводе на ИБП вы можете потерять режим работы при пониж./повыш. напряжении. Короче, однозначно нужна схема.

ПС Что-то нашел. Сбросьте почту в пс отправлю. Вроде что-то похожее. Мельком посмотрел.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Сергей Z
Сергей Z
Новичок

Регистрация: 27.01.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 28

29.01.2010 в 08:39:56

Ким написал : Может быть такое что все завязано на контроллере. Ведь скорее всего сейчас сделано так что в схему автоматики подается 220В, а вот уже с этой шины берется и измерение и питание всей схемы.

Уже смотрел. Именно так и сделано. Где-то надо отпаять перемычку или резануть дорожку. Только с налету этого места не увидеть.

0
batko
batko
Эксперт

Регистрация: 04.12.2009

Киев

Сообщений: 1343

29.01.2010 в 13:00:26

Мне тоже хотелось бы взглянуть!

0
Сергей Z
Сергей Z
Новичок

Регистрация: 27.01.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 28

29.01.2010 в 15:23:09

На 47. Интересно как? Ведь у нас, как говорится, в Ростове генератор, а в Киеве Батько.

0
newcomer
newcomer
Местный

Регистрация: 15.10.2006

Самара

Сообщений: 436

29.01.2010 в 18:20:15

Автор большой выдумщик.

0
Сергей Z
Сергей Z
Новичок

Регистрация: 27.01.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 28

29.01.2010 в 18:33:11

На 49. Это о технических задачах?

0
newcomer
newcomer
Местный

Регистрация: 15.10.2006

Самара

Сообщений: 436

31.01.2010 в 16:15:55

Конечно, перебирать фазы...? От всего защититься нельзя.

0
Сергей Z
Сергей Z
Новичок

Регистрация: 27.01.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 28

31.01.2010 в 16:52:19

Пожалуйста, поясните.

Пост 48 образовался, потому что я вовремя не заметил дополнение в п. 45. Забавно вышло.

Почему бы не перебирать фазы, когда нужна лишь одна из них? И от чего нельзя защиться? Об атомной войне не говорим.

0
avgust
avgust
Новичок

Регистрация: 02.02.2010

Москва

Сообщений: 20

02.02.2010 в 16:39:55

Без принцыпиальной схемы подключения АВР+генератор +сеть понять что у вас там происходит можно но детально разобратся что бы дать однозначный ответ сложно. Что за АВР у вас стоит, какой в нем контроллер -название, марка...? Может в данном случае проще собраь все заново на оборудовании которое решит данную задачу. Как я понял нужно что бы ночью при проблеме с 3х фазной сетью не включался генератор но АВР перебрасывала всю нагрузку на исправную линию. Поставьте отдельный контроллер с обвязкой, запийте его от ИБП который подключен после АВР. Пропишите в контроллере что бы сигнал на запуск генератора в случае пропадании сети был блокирован в нужное(ночное) время. Дополнительно можно пропись в контроллере алгоритм запуска генератора начью при длительном отсутствии напржения на всех 3х фазах что бы полностью не разряжался ИБП.

0
batko
batko
Эксперт

Регистрация: 04.12.2009

Киев

Сообщений: 1343

02.02.2010 в 21:13:51

Так,если бы у "Сергей Z" были бы познания в схемотехнике устройств на контроллерах?! , а также всё что к этому прилагаеться..., у него не возникло бы данных вопросов. Сей девайс можно собрать и в домашних условиях! При наличии всего перечисленного. Не в обиду! :)

0
newcomer
newcomer
Местный

Регистрация: 15.10.2006

Самара

Сообщений: 436

03.02.2010 в 12:22:12

Немного забавно выглядит примемнение 3х фазного генератора с перебором фаз. Напрашивается еще один дизель хотя бы...:)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу