28.01.2010 в 19:52:03
echelon написал : А другого пути утечки и в самом деле у насоса нет, трубы все пластиковые
Ну как же нет? А обратно через воду в скважину никак? Действительно есть какой-то сказочный изолятор?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
28.01.2010 в 19:58:15
sergey_sav написал : Ну как же нет? А обратно через воду в скважину никак? Действительно есть какой-то сказочный изолятор?
В дом заведена вода пластиком, где-то на улице есть переход на металл (осталось от прежнего хозяина, поэтому как и что толком не знаю), слив - тоже пластик, метров через 5-ть от слива (душевая кабинка) втыкается в чугун, дальше все это идет в септик. А почему ток должен предпочесть путь обратно в скважину, может ему захочется в кабинке поппариться? :-) Вот и задача - туды его не пущать ни при каких условиях!!!
28.01.2010 в 20:23:06
echelon написал : Вот и задача - туды его не пущать ни при каких условиях!!!
impossible
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
28.01.2010 в 20:29:29
sergey_sav написал : impossible
Так сами же говорили, что УЗО поможет... И практический совет - какой марки лучше взять УЗО?
28.01.2010 в 20:37:10
echelon написал : какой марки лучше взять УЗО?
ABB, Моллер, Легранд, Шнайдер, Хагер и упаси Вас Бог от российско-китайских ( **К и кумпания)
28.01.2010 в 21:01:16
echelon написал : Так сами же говорили, что УЗО поможет...
И не отрицаю. УЗО любое на 10мА. Ну не попадалось мне не рабочее УЗО даже от ИЭКа ;) Палёные, по причине безграмотного подключения были... и УЗО ИЭК и диф АВВ.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
28.01.2010 в 21:19:18
echelon написал : Если сейчас на третий контакт в розетке подать от "нуля" на счетчике отдельным проводом "ноль", это будет нормальным решением?
Ни в коем случае!
echelon написал : И УЗО имеет смысл в такой схеме, вместо обыных автоматов на вводе ?
Имеет очень большой смысл, так как в текущей ситуации будет единственным устройством защищающим человека! УЗО вместо автоматов ставить нельзя, у них разные функции, ставить УЗО нужно дополнительно после автоматов!
echelon написал : А почему нельзя сделать зануление ?
Зануление нужно делать, но только с соблюдением действующих норм! У Вас такой возможности нет!
echelon написал : И УЗО спасет, если скажем кто-то в душе и напорный насос пробило ?
Если будет уставка не более 30 мА и не поламается то должно. Лучше двухступенчатая дифзащита, общее УЗО где-то после вводного автомата 30 мА, после групповых автоматов УЗО 10 мА.
echelon написал : а установка защиты на провод зануления спасет в случае обрыва ?
Такой защиты нет, так как такое запрещено!
echelon написал : но все-таки вопрос - УЗО спасет при пробое насоса ?
Спотрите выше.
echelon написал : Вы пишете - нулить нельзя, там написано, что зануление возможно и иногда предпочтительнее, чем кустарно сделаное заземление.
Кустарное зануление так же опасно как и кустарное заземление!
echelon написал : И про УЗО с диф. автоматом не очень ясно, в плане защиты человека в душе при пробое насоса...
Уставка должна быть не более 30 мА.
echelon написал : И параметры УЗО для этого случая-25А общее ставить на счетчик или на насос отдельно свое на меньшую силу тока ?
25А это максимальный рабочий ток УЗО, это имеет оношение к вышестоящему автомату, к защите человека относится уставка УЗО не более 30 мА.
Как минимум ставить общее УЗО 30 мА после вводного автомата, по возможности лучше поставить дополнительные УЗО 10 мА после групповых автоматов, например после автомата насоса.
echelon написал : Вопрос-то на самом деле серьезный - в паспорте к насосу вообще написано -без земляного контакта ни-ни!!!
Само по себе заземление не защищает! Там не компитентно написано! Должно быть написано запрещено без подключения защитного провода питающей сети, а в случае отсутсвия защитного провода питающей сети, старые дома с двухпроводкой, запрещено без дифзащиты с уставкой не более 30 мА!
У Вас двухпроводка, обратите внимание на потенциальную опасность при использовании спаренных моноблочных розеток. Подробней в теме
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
29.01.2010 в 00:55:44
Спасибо всем за ответы, видимо на варианте с отдельным УЗО на насос и остановлюсь.