29.01.2010 в 21:40:13
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,новый дом,в ванной нужно поставить розетку для стиралки,в шкафу от колодки проведены два провода и присоеденены к трубам.Знакомый электрик засомневался,что так можно делать заземление.Розетку хочу поставить ниже и бросить два провода на колодку.А как быть с заземлением?Нарисовал рисунок как мог.Спасибо.
29.01.2010 в 21:46:27
А разве в ванной можно ставить розетку???
29.01.2010 в 21:49:02
Картинка мелковата... но вопросик то не новый...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
29.01.2010 в 22:02:20
Юбер написал : А разве в ванной можно ставить розетку???
Разумеется.
29.01.2010 в 22:32:15
avmal написал : Разумеется.
Только не в самом корыте... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
29.01.2010 в 22:52:28
sergey_sav написал : Только не в самом корыте...
Не-е-е, это на любителя.
29.01.2010 в 23:17:36
aa09 написал : Знакомый электрик засомневался,что так можно делать заземление
и это правильно...
29.01.2010 в 23:19:49
2aa09 См.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
29.01.2010 в 23:29:22
Юбер написал : А разве в ванной можно ставить розетку???
Угу:
ПУЭ-7 написал : 7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц. В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА. Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
29.01.2010 в 23:33:20
Откуда вы собираетесь запитывать розетку, не понятно.На той колодке только провод заземления, приходить он туда должен со щитка.Сделана там колодка для для разводки заземления на трубы водоснабжения и на ванну.Называется всё это выравниванием потенциала(КУП).Землю на розетку берите от распредкоробки, откуда будете тянуть ноль и фазу.
30.01.2010 в 00:04:40
Rodnoi написал : Называется всё это выравниванием потенциала(КУП).
Уравниванием потенциалов, причём, дополнительным.
30.01.2010 в 00:44:45
КУП - это "коробочный" вариант системы дополнительного уравнивания потенциалов :)
30.01.2010 в 09:04:26
Rodnoi написал :
Справа в верху на шкафу уже установлена розетка,на рисунке видно по стрелке.У меня задача установить ниже,чтобы хватило кабеля от стиралки и не было его видно.Если я вскрою установленную розетку и новую запитаю от неё? И заземление там можно увидеть? В прихожей установлен шкафчик,и там видимо УЗО?
30.01.2010 в 09:11:20
2 Kamikadze Теперь понял, почему в наших домах изначально розеток в ванных нет.
30.01.2010 в 09:17:04
Rodnoi написал :
Или есть другие варианты?