Здравствуйте, подскажиете пожалуйста, суть задачи такова: Надо подключить две тепловые пушки общей мощностью 36кВт, расстояние от пушек до электрощитовой около 80м (в помещении). Планируем сделать на тросовой растяжке. Подскажите марку и сечение кабеля который лучьше использовать для этой цели.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.01.2010 в 15:37:52

Nov547 написал : Надо подключить две тепловые пушки общей мощностью 36кВт

Сколько фаз-то хоть?

0
Nov547
Nov547
Местный

Регистрация: 03.09.2007

Петрозаводск

Сообщений: 408

31.01.2010 в 15:42:02

avmal написал : Сколько фаз-то хоть?

3 фазы,

и еще каой трос использовать для растяжки?

0
mww08
mww08
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

31.01.2010 в 15:59:25

16 мм.кв. по меди должно быть достаточно. Используйте кабель КГ. Трос для растяжки d 3 мм.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.01.2010 в 16:04:27

mww08 написал : 16 мм.кв. по меди должно быть достаточно

Думаю, что и 4х10, если без защитного проводника, вполне хватит.

mww08 написал : Используйте кабель КГ.

ВВГ будет долговечнее и полегче.

mww08 написал : Трос для растяжки d 3 мм.

А я бы 4,1мм использовал.

0
Nov547
Nov547
Местный

Регистрация: 03.09.2007

Петрозаводск

Сообщений: 408

31.01.2010 в 16:04:43

Спасибо

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

31.01.2010 в 16:07:35

А есть ли смысл гонять на тросу 80 м кабелюки с пушками??? Не проще, пусть даже времянку проложить, поставить штук пять розеток или автоматом с шинами для подсоединения. И меньше проблем.

mww08 написал : 16 мм.кв. по меди должно быть достаточно.

Где-то так - семь-восемь ;) :) 16 кв. (с хорошим запасом) должно хватить. А в пределе и 10кв проходит

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Nov547
Nov547
Местный

Регистрация: 03.09.2007

Петрозаводск

Сообщений: 408

31.01.2010 в 16:12:48

Ким написал : А есть ли смысл гонять на тросу 80 м кабелюки с пушками??? Не проще, пусть даже времянку проложить, поставить штук пять розеток или автоматом с шинами для подсоединения. И меньше проблем.

Не понял, может я не правильно выразился, но пушки будут стационарные, просто наиболее простой способ использовать тросоовую растяжку для прокладки провода от щитовой до пушек

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

31.01.2010 в 16:21:46

Nov547 написал : пушки будут стационарные

ВВГ вам надо... и троссик 5

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

01.02.2010 в 15:24:38

аматор1 написал : ВВГ вам надо... и троссик 5

ВВГ в пластиковой гофре. И крепить, если в помещении, можно пластиковыми стяжками-хомутами, лучше чёрного цвета. А на улице я любые УФ-, морозо- и прочие- -стойкие пластиковые стяжки не рекомендую. КГ - только в тех случаях, когда электроприёмник РЕАЛЬНО переносной и провод к нему "волохают туды-сюды".

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

01.02.2010 в 15:28:14

Одинец написал : . И крепить, если в помещении, можно пластиковыми стяжками-хомутами, лучше чёрного цвета

нет на них надёжи- ломкие и хрупкие. монтажная лента в помощь

0