Покритикуйте, пожалуйста, щиток в новостройку.
За основу брал тему http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=100523 Очень хотелось вместить все в 24 модуля, потому почти всю квартиру убрал под одно УЗО. Если я правильно понимаю, при наличии автоматов 1P+N вычислить "негодяя" будет намного проще.

0
Вложение
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

01.02.2010 в 09:38:51

я так понял панель и свет будет без защиты УЗО? это не гуд. и второе УЗО маленького номинала. и я не понял- какая схема планируется, первая или вторая? советую лишнее убрать

0
Аватар пользователя
Augur

Местный

Регистрация: 22.09.2009

Москва

Сообщений: 29

01.02.2010 в 10:27:38

Исправил первый пост. Планируется вот такая схема.

0
Вложение
Аватар пользователя
applicant

Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 127

01.02.2010 в 10:47:42

сейчас вам скажут, что 1P+N не нужны:)

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

01.02.2010 в 10:53:30

applicant написал : сейчас вам скажут, что 1P+N не нужны

именно! да и для однушки столько наворотить...

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

01.02.2010 в 11:00:22

аматор1 написал : для однушки столько наворотить

больше не меньше. удобство стОит денег. если человек готов расстаться с этой суммой то почему бы и нет? Вы видели квартиру 4-ку со щитами в 2 гроба величиной? там тоже ничего лишнего

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

01.02.2010 в 11:07:58

greg111 написал : если человек готов расстаться с этой суммой то почему бы и нет?

а он готов растаться?

greg111 написал : Вы видели квартиру 4-ку со щитами в 2 гроба величиной? там тоже ничего лишнего

маразм!!!

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

01.02.2010 в 11:15:33

аматор1 написал : а он готов растаться?

а что там такого напряжного? только вводной дифф.. если он будет отечественный то несущественно. и всего 3 УЗО. я согласен- чем больше модулей в шите, тем меньше геморра в будушем. автоматы двойные- логично. диагностика может быть сделана и хозяином вместо того чтоб вызывать спеца за 3000 в час)))

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

01.02.2010 в 11:18:56

greg111 написал : диагностика может быть сделана и хозяином

если сделать изначально качественно, то .... промолчу! На старых алюминиях (АППВ) при нормальном монтаже УЗО не чихает. ИМХО обосновывать рукожопость совсем не айс! флудить больше нет желания;) !

0
Аватар пользователя
applicant

Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 127

01.02.2010 в 11:20:35

вопрос, при правильной сборке-установке, как часто придется что-то диагносцировать?

зы: в луруа, 1P+n стоит 325р, а обычный c16 135р

0
Аватар пользователя
Augur

Местный

Регистрация: 22.09.2009

Москва

Сообщений: 29

01.02.2010 в 11:24:31

Да вроде ничего особенного и не наворотил... :o Мне как-то логичнее лишний провод протянуть и автомат поставить, чем из разных концов кухни потребителей в одну линию объединять и штробить полстены.. может я и не прав.

Кстати, пересчитал разницу между 1P и 1P+n на моем количестве. получилось 3800 рублей. Разница ощутимая, надо еще подумать... но лично мне как-то проще и логичнее будет коммутировать 1p+n. Опять же IMHO.

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

01.02.2010 в 11:25:54

applicant написал : вопрос, при правильной сборке-установке, как часто придется что-то диагносцировать?

зы: в луруа, 1P+n стоит 325р, а обычный c16 135р

что там аналлизировать, у меня в доме алюминий с 1974 года получше будет чем в новостроях навороченное, вот поэтому я "добрый"...

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

01.02.2010 в 11:26:39

Augur написал : но лично мне как-то проще и логичнее будет коммутировать 1p+n. Опять же IMHO.

глупость а не ИМХО!

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

01.02.2010 в 11:28:02

Augur написал : Мне как-то логичнее лишний провод протянуть и автомат поставить, чем из разных концов кухни потребителей в одну линию объединять и штробить полстены.. может я и не прав.

а лишнему протянотому проводу штроба не нужна, правильно на троссу подвесим...

Augur написал : Разница ощутимая, надо еще подумать..

о чём???

0
Аватар пользователя
Augur

Местный

Регистрация: 22.09.2009

Москва

Сообщений: 29

01.02.2010 в 11:28:51

greg111 написал : а что там такого напряжного? только вводной дифф..

Вводной дифф после счетчика стоит в этажном щитке. Мне он неподконтролен =)

0