В кирпичной девятиэтажке без электроплит сделана реконструкция стояка. По стояку идут пять проводов. N идет через учет и УЗО на изолированную колодку на дин-рейке. PE идет на другую изолированную колодку на дин-рейке. Щиток к PE никак не подключен и с другими щитками в подъезде не соединен (ничего приваренного или посаженного под болт найти не удалось). Это нормально? Или по правилам необходимо щиток соединить с PE?
Спасибо.