01.02.2010 в 22:33:15

доброго всем времени суток! вот для АВВ пишут до 80В. я так понимаю что тепловому расцепителю все равно.
проводили эксперимент. берем автомат С50, даем ток =75А и не видим даже нагрева, не говоря про срабатывание. время неск минут. 1.35 * 50А = 67.5А
объясните плиз почему нет реакции на такой ток? мало держали?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.02.2010 в 23:11:05

fihka написал : я так понимаю что тепловому расцепителю все равно.

Да.

Теоретически при кратности перегрузки 1,5 АВ должен сработать за время от 1 до 7 минут: 28 - Чем отличаются характеристики B, C и D для автоматов. чем отличаются автоматы (и УЗО) 1P+N от 1P. Чем отличаются типы А, АС, S УЗО. В чем разница между дифференциальным автоматом и УЗО? О соответствии номинального (допустимого) тока УЗО и номинала автомата.. У АВ большого номинала реальное время обычно ближе к верхней границе.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

01.02.2010 в 23:19:43

fihka написал : время неск минут. 1.35 * 50А = 67.5А

fihka написал : мало держали?

ага...

0
Аватар пользователя
fihka

Местный

Регистрация: 10.11.2006

Москва

Сообщений: 47

01.02.2010 в 23:25:27

нагрузка у нас слабовата (конструктив). ладно повторим.

0