01.02.2010 в 22:33:15
доброго всем времени суток!
вот для АВВ пишут до 80В. я так понимаю что тепловому расцепителю все равно.
проводили эксперимент. берем автомат С50, даем ток =75А и не видим даже нагрева, не говоря про срабатывание. время неск минут. 1.35 * 50А = 67.5А
объясните плиз почему нет реакции на такой ток? мало держали?
01.02.2010 в 23:11:05
fihka написал : я так понимаю что тепловому расцепителю все равно.
Да.
Теоретически при кратности перегрузки 1,5 АВ должен сработать за время от 1 до 7 минут:
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
01.02.2010 в 23:19:43
fihka написал : время неск минут. 1.35 * 50А = 67.5А
fihka написал : мало держали?
ага...
01.02.2010 в 23:25:27
нагрузка у нас слабовата (конструктив). ладно повторим.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.