Volk-novoch
Volk-novoch
Новичок

Регистрация: 29.07.2015

Ростов

Сообщений: 14

31.07.2015 в 11:35:25

когда обламываются винтики от микрика я обычно его аккуратно чуть чуть приклеиваю на поксипол. если он устал то скорей всего там сальничик уже плохо держит.

0
Ingeneer77
Ingeneer77
Новичок

Регистрация: 29.07.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

31.07.2015 в 14:32:47

Славик64, Дело не в очистке, он установлен был между языков пламени.

ЭМК щелкает точно - на руку ощущается. Отключение теперь проверю. Раньше, похоже, ему как раз стоящая боком сетка мешала закрываться. Так что Ваша версия с определенной вероятностью подтверждается параллельно с основной - датчиком пламени.

0
Славик64
Славик64
Эксперт

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8875

31.07.2015 в 14:41:09

Ingeneer77 написал : Дело не в очистке, он установлен был между языков пламени.

Кто передвинул?

Ingeneer77 написал : стоящая боком сетка мешала закрываться

Да нет, не достанет. Если даже так, то опять таки - кто нахимичил?

0

10-40-99@mail.ru

Ingeneer77
Ingeneer77
Новичок

Регистрация: 29.07.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

31.07.2015 в 14:41:21

Volk-novoch,

в принципе, он четко позиционировался по "штырькам" - обломкам винтов. Дополнительно на супер-клей зафиксировал, а для верности как раз хомут скрутил. :o Сальничек поменял ранее, вместе с мембраной и грибком. Фиксирующая гайка не давала войти штоку в сальник в завернутом положении, потому отверткой сбоку его уже во вставленном состоянии слегка поджал, не пережимая, разумеется.

Славик64, так как удалось вспомнить, позавчера я этот разъем и снимал, трехконтактный (а не разъем микрика). Розжиг происходил, но как-то вяло. Скорее всего подвисание клапана все же было. Но, повторюсь, полное лечение завершилось только настройкой датчика пламени на язычок его, пламени же.

0
Ingeneer77
Ingeneer77
Новичок

Регистрация: 29.07.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

31.07.2015 в 14:46:36

Славик64,

передвинул я, когда менял теплообменник и запальную свечу (в анамнезе моей проблемы я упоминал об этом).

По поводу сетки - а где конкретно и с какой стороны она должна стоять? У меня она была вставлена боком, находилась в корпусе датчика, практически. И - как бы против течения газа, что настораживает.

0
Славик64
Славик64
Эксперт

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8875

31.07.2015 в 14:48:32

Ingeneer77 написал : удалось вспомнить, позавчера я этот разъем и снимал, трехконтактный (а не разъем микрика). Розжиг происходил, но как-то вяло. Скорее всего подвисание клапана все же было

Во- во! :yu:

Ingeneer77 написал : Но, повторюсь, полное лечение завершилось только настройкой датчика пламени на язычок его, пламени же.

Ладно. Но ... :)

0

10-40-99@mail.ru

Славик64
Славик64
Эксперт

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8875

31.07.2015 в 14:52:59

Ingeneer77 написал : По поводу сетки - а где конкретно и с какой стороны она должна стоять?

На входе в клапан, где шланг прикручивается. Сеточка как шляпа.

0

10-40-99@mail.ru

Славик64
Славик64
Эксперт

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8875

31.07.2015 в 14:56:18

Ingeneer77 написал : И - как бы против течения газа

Это как? :confused: Представьте плоскую сеточку и вдавить пальцем туды.

0

10-40-99@mail.ru

Славик64
Славик64
Эксперт

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8875

31.07.2015 в 15:02:34

Посмотрите ка далеко до самого клапана.

0

10-40-99@mail.ru

Volk-novoch
Volk-novoch
Новичок

Регистрация: 29.07.2015

Ростов

Сообщений: 14

31.07.2015 в 15:34:57

чето я запутался. в данный момент есть какие то проблемы?

0
Ingeneer77
Ingeneer77
Новичок

Регистрация: 29.07.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

31.07.2015 в 15:53:54

Volk-novoch, слава Богу - нет. Члены семьи оценили :applause:

Славик64, "Представьте плоскую сеточку и вдавить пальцем туды." Да, теперь тыкаем пальцем против течения газа - вот так он был поставлен у меня :confused: Вероятно, с момента установки (ставили, подозреваю, не газовщики, не я занимался вопросом).

"Посмотрите ка далеко до самого клапана." А у меня он болтался со стороны пространства для клапана, лежал он боком, при этом. Я его вдавил туда поплотнее, сверху вниз. Но понимаю, что это неправильная установка - перенесу ка я его к шлангу, пусть стоит "на подпор" потока.

И еще - куда именно нужно поставить сетчатый фильтр на воду и с какой манжетой его компоновать? Я пробовал вчера на вход водяного узла установить с манжетой фторопластовой - не держит давление. А резиновые мне не понравились - маленький внутренний диаметр у них, дросселирование получится.

0