massmeter написал : Если мы заливаем стяжку при температуре +20'С, то с понижением температуры до -20'C на участке длиной 50 м. медь сожмется на 16,7 мм больше чем бетон. Даже если мы при укладке кабеля в бетон предварительно его сильно натянули и концы зафиксировали, то благодаря своей пластичности медные жилы растянуться, но не порвутся. На самом деле кабель в стяжке лежит неровно и медная жила способна скользить внутри обеих оболочек, выравнивая механические нагрузки по всей длине.
Мне кажется, что стяжка может порвать кабель без гофры только при наличии большой трещины в стяжке.
Теперь о допустимой токовой нагрузке на кабель. Прокладывая его в стяжке в гофре мы должны при расчете допустимого длительного тока руководствоваться столбцом "при прокладке в воздухе" а прокладывая кабель в стяжке без гофры, мы можем руководствоваться столбцом "при прокладке в земле". Для кабеля 3Х2,5 разница составит 1,6 раза. При прокладке в стяжке без гофры кабель 3Х1,5 держит нагрузку большую чем 3Х2,5 в стяжке в гофре
перечитал пару раз и не понял, что это... галиматья какая-то как и обсуждение после 4 поста!