boldgambler написал : Сообщение от avmal автомат должен находиться за её пределами, т.е. на лестничной площадке
разве? а не просто ДО счетчика? есть прямо такое указание в ПУЭ - что за пределами квартиры? я бы очень хотел чтобы вводный до счетчика тоже стоял у меня в квартире в опечатаном боксе, ибо счетчик тоже хочется чем то нормальным защитить, а не тем что у них там в щите (менять на площадке нафик не хочу )
А кабель вводной от стояка до счетчика вы чем защищать будете? В этажном щите по любому автомат стоять должен.
05.02.2010 в 10:48:22
Mefody, тоже спасибо за ответ! Понятно что оно так, но на своей шкуре испытывать не хочется.
А про вводный, дак я ж не переносить хочу вводный в квартиру, а еще один поставить чтобы счетчик свой защитить нормальный автоматом, а вводный пусть их защищает - ради бога! :)
05.02.2010 в 12:33:40
boldgambler написал : я ж не переносить хочу вводный в квартиру, а еще один поставить чтобы счетчик свой защитить нормальный автоматом, а вводный пусть их защищает
Зачем вам конфликты с Энергоучётом? Ввели кабель и сразу на клеммы счётчика - пусть опечатывают. Зачем вам перед счётчиком отключать, если вам его клеммы после опечатывания уже больше не понадобятся? Нужно что-то в щитке сделать - отключите ввод после счётчика.
05.02.2010 в 13:49:56
avmal написал : Зачем вам конфликты с Энергоучётом? Ввели кабель и сразу на клеммы счётчика - пусть опечатывают.
да наверное вы правы, лишнее это.