Аватар пользователя
Sherkhan

Местный

Регистрация: 09.03.2009

Москва

Сообщений: 11

04.02.2010 в 09:23:49

Добрый день!

Померил напряжение между землей и нейтралью - оказалось около 60 Вольт. Между землей и фазой соответственно - 160 Вольт. Разводка внутриквартирная, делал мастер, универсальный специалист, но не специалист по электрике. Земля у всех розеток общая и выведена на щиток, где подключена к проводу заземления. Узо, вроде как, подключен.

Подскажите, так и должно быть? И, если это неисправность, в чем может быть ее причина?

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

04.02.2010 в 10:37:11

А ноль-фаза сколько показывает?

0
Аватар пользователя
ilyasov1

Местный

Регистрация: 20.07.2009

Екатеринбург

Сообщений: 89

04.02.2010 в 10:45:16

Sherkhan написал : Земля у всех розеток общая и выведена на щиток, где подключена к проводу заземления.

а он куда подключен?

0
Аватар пользователя
Sherkhan

Местный

Регистрация: 09.03.2009

Москва

Сообщений: 11

04.02.2010 в 10:45:29

to Alex_Penza: 217-220 Вольт to ilyasov1: Лет пять назад в доме провели замену электрики в подъезде и в щитке появилась земля. К ней и был подключен провод заземления, общий для все розеток, правда при этом не работал узо - местный электрик отключил его из-за того, что он постоянно отключался, он ничего не мог поделать, думал, что из-за старой плиты. А в этом году в доме делали капремонт и опять все заменили. После этого УЗО заработал - мастера сказали, что в щитке коротило какой-то провод. А сейчас вот решил посмотреть, есть ли заземление, и оказалось то, что было написано выше.

0
Аватар пользователя
Перец

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

04.02.2010 в 10:47:42

Так быть не должно. Возможно различие на доли вольта, если у вас соединение защитного проводника (земли) и нейтрали выполненно в подъездном щитке. В случае подключения защитного проводника в щитке к специальной шине заземления, налицо повышенное сопротивление нейтрали. Вызовите электрика.

0
Аватар пользователя
kokoko

Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

04.02.2010 в 10:48:59

Скорее всего "земляной" (нулевой защитный) провод никуда не подключен: ни к PEN-проводнику, ни к контуру заземления.

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

04.02.2010 в 11:07:57

вот это

Sherkhan написал : Между землей и фазой соответственно - 160 Вольт

совсем непонятно :(

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

04.02.2010 в 11:08:28

Sherkhan написал : местный электрик отключил его из-за того, что он постоянно отключался, он ничего не мог поделать, думал

наверное из "ЭлектроАС", он не знал, что в квартире ноль и PEN попутать могли...

Sherkhan написал : А в этом году в доме делали капремонт и опять все заменили. После этого УЗО заработал - мастера сказали, что в щитке коротило какой-то провод.

если они так сказали или вы так поняли то ... мастера... из "электроАссы"...

kokoko написал : Скорее всего "земляной" (нулевой защитный) провод никуда не подключен: ни к PEN-проводнику, ни к контуру заземления.

берём лампочку-контрольку - один конец на фазу второй по очереди на ноль и PEN. для самоуспокоения потом подключаем на ноль и PEN! затем отчёт о проделанной работе и что происходило во время экскриментов ...

0
Аватар пользователя
Sherkhan

Местный

Регистрация: 09.03.2009

Москва

Сообщений: 11

04.02.2010 в 11:21:08

to all: Большое спасибо. Похоже, так оно и есть - земля никуда не подключена. Вызову электрика. Просто после капремонта стали происходить немного непонятные вещи. Так, на освещении, оказалось, что к люстре идет фазовый провод и провод от выключателя, а выключатель стал разрывать ноль. Хотя, возможно это было и до капремонта.

Выкладываю фотографии внутренностей щитка после капремонта. Щиток - на две квартиры. Оцените, пожалуйста, качество монтажа.

P.S. Прощу прощения за качество фотографии. Попозже сегодня выложу фотографии в лучшем разрешении.

0
Вложение
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

04.02.2010 в 11:26:06

Sherkhan написал : Оцените, пожалуйста, качество монтажа

Sherkhan написал : после капремонта

практически *ОПА!

0
Аватар пользователя
kokoko

Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

04.02.2010 в 11:35:39

2аматор1, Вы не правы! Люди, которые это делали, хотя бы знают что такое УЗО и шинка заземления! Правда, не знают - зачем...:confused:

0
Аватар пользователя
Alex2010

Местный

Регистрация: 14.01.2010

Москва

Сообщений: 8

04.02.2010 в 12:19:45

Вы уверены, что провода заменили по фото видно, что старый монтаж

0
Аватар пользователя
Sherkhan

Местный

Регистрация: 09.03.2009

Москва

Сообщений: 11

04.02.2010 в 13:46:21

to Alex_Penza:

совсем непонятно :(

Просто, если между нейтралью и фазой 220 В, а между "землей" и нейтралью - 60 В, то между "землей" и фазой 160 В.

to аматор1: сделал лампочку-контрольку (на 60 Вт, достаточно ли это? прощу прощения, я не специалист): горит только при приложении между фазой и нулем, в остальных случаях не горит. Действительно, скорее всего провод, соединенный с землей в розетках ни к чему не подсоединен в щитке и болтается в воздухе.

В связи с этим следующий вопрос: когда делали ремонт в квартире, сделали заземление всех розеток одним проводом. То есть розетки - из разных групп, отключаются разными автоматами, а заземление у них у всех общее. Правильно ли это? Теперь оказалось, что этот общий земляной провод ни к чему не подсоединен. Стоит ли его подсоединять?

to Alex2010: при капремонте заменили магистральные провода в стояке, а вот, что они поменяли в самом щитке, я, честно говоря не знаю. скорее всего они оставили старые автоматы, просто заново подсоединили их. А то, что идет из квартиры, было заменено нами самими при ремонте.

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

04.02.2010 в 13:51:16

Sherkhan написал : скорее всего провод, соединенный с землей в розетках ни к чему не подсоединен в щитке и болтается в воздухе.

маладца, так и есть!

Sherkhan написал : Теперь оказалось, что этот общий земляной провод ни к чему не подсоединен. Стоит ли его подсоединять?

стоит, но нада найти адекватного электрика и сделать предварительно ревизию после этих капремонтеров

0
Аватар пользователя
Alex2010

Местный

Регистрация: 14.01.2010

Москва

Сообщений: 8

04.02.2010 в 14:11:58

aмтaop1 прав 100% не жалейте это для вас, безопасность прежде всего с уважением Александр Alex2010

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу