Bor написал:
у меня тоже вопрос в каких таких правилах запрещено заземление нуля? В системе ТТ запрещено, а в TN-C и TN-C-S просто обязательно.
Разрешено (и обязательно) повторное заземление только совмещённого нуля, PEN. После того, как ноль по той или иной причине объявлен "рабочим", начинают действовать минимум два правила, запрещающие контакт этого провода с землёй. Изоляция рабочего нуля должна быть равноценна изоляции фазы, и "запрещено соединять рабочий и защитный ноль после точки разделения".
Причина запрета очевидна: на рабочем нуле неразрывность не гарантируется (и не должна быть гарантирована), поэтому при его разрыве в точке заземления будет длительный вынос потенциала с шаговым напряжением и прочими радостями. Оно нам надо?