Делаю дома проводку, дому 50 лет, потолки 3.2м, поэтому всю проводку ложу в гофре под потолком, после все равно опускать потолок. Провода на розетки 2.5 кв, на свет 1.5кв, вводной провод 2 на 6кв, ввод 2хпроводный земли нету.
Помогите сделать схему по автоматам, но желательно из того что у меня есть в загашниках:

  1. Щиток на 24 автомата.
  2. Стабилизатор Luxeon WDS-10000 (8квт), на нем автомат на 50 А.
  3. Автоматы тройные 40А-4 шт, 50А-1 шт
  4. Автоматы одинарные 16А-7шт, 25А -4.
  5. УЗО - 6 шт 25А, 30ма.
  6. Есть еще розетка на рейку, думаю куда подключить до стабилизатора или после.

Вот что набосал я:

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

04.02.2010 в 12:58:47

Central написал : желательно из того что у меня есть в загашниках:

вот и прикиньте что куда и можно посмотрев обсуждаемые тут схемы...

0
Аватар пользователя
Alex2010

Местный

Регистрация: 14.01.2010

Москва

Сообщений: 8

04.02.2010 в 13:12:31

Лучше если возможно вложите фото щита, где хотите собрать. А провод вводной лучше 3*6 и остальные тоже 3*2,5-3*1,5

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

04.02.2010 в 13:20:40

на линию освещения 16А не по фен-шую

Central написал : 25А -4.

никуда, был бы 2Р , то на ввод...

Central написал : Автоматы тройные 40А-4 шт, 50А-1 шт

если

Central написал : дому 50 лет

тож никуда

0
Аватар пользователя
Central

Местный

Регистрация: 16.04.2009

Харьков

Сообщений: 13

04.02.2010 в 13:34:15

А тройной автомат 40А на ввод нельзя поставить? Фазу на один, ноль на второй, а третий будет пустовать)))

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

04.02.2010 в 13:40:28

Central написал : А тройной автомат 40А на ввод нельзя поставить?

где? в доме которому

Central написал : 50 лет

не смешите...

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

04.02.2010 в 13:45:58

Central написал : Провода на розетки 2.5 кв, на свет 1.5кв

"скажите как его зовут", в смысле провода какой марки...

0
Аватар пользователя
Central

Местный

Регистрация: 16.04.2009

Харьков

Сообщений: 13

04.02.2010 в 13:53:46

Провод ШВВП 2х2,5 Киевский, проводка будет новая по всей квартире, ввод через недельку будут подключать с коридора, кабель одескабель 2*6кв многожилка, в том году вроде в сам дом с подстанции прокинули новый провод, хотя подстанция слабая, зимой напряжение проседает до 170 вольт, пришлось даже стабилизатор купить себе, а вот летом нормально 220В.

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

04.02.2010 в 13:54:54

Central написал : Провод ШВВП 2х2,5 Киевский, проводка будет новая по всей квартире, ввод через недельку будут подключать с коридора, кабель одескабель 2*6кв многожилка

всё, я вам больше ничё советовать не буду, грешно это...

0
Аватар пользователя
kokoko

Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

04.02.2010 в 13:59:12

аматор1 написал : где? в доме которому... 50 лет... не смешите...

А что Вы имеете против 40 Ампер в доме, где будет выполнена новая проводка? Правда, вводной кабель придётся взять другой, но это уже второй вопрос..

0
Аватар пользователя
Alex2010

Местный

Регистрация: 14.01.2010

Москва

Сообщений: 8

04.02.2010 в 13:59:58

У меня тоже был такое, но благо я живу 1 этаже тоже без земли
На провода упр. дом сэкономил, проложили 2*6-2*1,5-2*2,5
В квартирах тоже. Я, поменял всё и сам сделал землю.

  1. на вводной щите я поставил шину на корпус подключил PEN
0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

04.02.2010 в 15:25:57

kokoko написал : А что Вы имеете против 40 Ампер в доме, где будет выполнена новая проводка?

которому

Central написал : 50 лет

даже с учётом того что

Central написал : в том году вроде в сам дом с подстанции прокинули новый провод

а толку от этого

Central написал : подстанция слабая, зимой напряжение проседает до 170 вольт

а чтобы добить стояк

Central написал : пришлось даже стабилизатор купить себе

ну и окончательный изврат

Central написал : Провод ШВВП

и после этого мне задают вопрос

kokoko написал : А что Вы имеете против 40 Ампер

ничего не имею... упаси...

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

04.02.2010 в 15:28:04

Central написал : Помогите сделать схему по автоматам, но желательно из того что у меня есть в загашниках:

это тоже самое что и:

  • яделаю автомобиль сам, хочу типа порше, но из деталей запора, что есть в загашнике...:) тем более не известно, что за автоматы... правда обсуждение можна и не продолжать после ШВВП.
0
Аватар пользователя
Central

Местный

Регистрация: 16.04.2009

Харьков

Сообщений: 13

04.02.2010 в 16:53:37

Я не сказал что хочу порше, я хочу что бы получилось что то более менее путнее с электрики, и так поставил стабилизатор, теперь хоть работает микроволновка и холодильник))) А ШВВП взял так как электрик знакомый сказал его взять, покрайней мере взял заводской, а не левый с нормальным сечением. УЗО и автоматы половина Schneider и половина General Electric, автомат 50А от ABB и еще один узо от АВВ.

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

04.02.2010 в 17:20:28

Central написал : А ШВВП взял так как электрик знакомый сказал его взять

знакомый электрик - ЛОХ, ЛОШАРИЩЕ!

Central написал : что бы получилось что то более менее путнее с электрики

всю коммутационную арматуру выбирают не на основании того что в загашнике, а от того что возможно в конкретном случае! из вашего загашника применимо

Central написал : Автоматы одинарные 16А-7шт

Central написал : УЗО - 6 шт 25А, 30ма