04.02.2010 в 12:54:33

#1630457

Делаю дома проводку, дому 50 лет, потолки 3.2м, поэтому всю проводку ложу в гофре под потолком, после все равно опускать потолок. Провода на розетки 2.5 кв, на свет 1.5кв, вводной провод 2 на 6кв, ввод 2хпроводный земли нету.
Помогите сделать схему по автоматам, но желательно из того что у меня есть в загашниках:

  1. Щиток на 24 автомата.
  2. Стабилизатор Luxeon WDS-10000 (8квт), на нем автомат на 50 А.
  3. Автоматы тройные 40А-4 шт, 50А-1 шт
  4. Автоматы одинарные 16А-7шт, 25А -4.
  5. УЗО - 6 шт 25А, 30ма.
  6. Есть еще розетка на рейку, думаю куда подключить до стабилизатора или после.

Вот что набосал я:

Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

04.02.2010 в 12:58:47

#1630465

Central написал : желательно из того что у меня есть в загашниках:

вот и прикиньте что куда и можно посмотрев обсуждаемые тут схемы...

Аватар пользователя
Alex2010

Местный

Регистрация: 14.01.2010

Москва

Сообщений: 8

04.02.2010 в 13:12:31

#1630488

Лучше если возможно вложите фото щита, где хотите собрать. А провод вводной лучше 3*6 и остальные тоже 3*2,5-3*1,5

Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

04.02.2010 в 13:20:40

#1630498

на линию освещения 16А не по фен-шую

Central написал : 25А -4.

никуда, был бы 2Р , то на ввод...

Central написал : Автоматы тройные 40А-4 шт, 50А-1 шт

если

Central написал : дому 50 лет

тож никуда

Аватар пользователя
Central

Местный

Регистрация: 16.04.2009

Харьков

Сообщений: 13

04.02.2010 в 13:34:15

#1630515

А тройной автомат 40А на ввод нельзя поставить? Фазу на один, ноль на второй, а третий будет пустовать)))

Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

04.02.2010 в 13:40:28

#1630536

Central написал : А тройной автомат 40А на ввод нельзя поставить?

где? в доме которому

Central написал : 50 лет

не смешите...

Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

04.02.2010 в 13:45:58

#1630548

Central написал : Провода на розетки 2.5 кв, на свет 1.5кв

"скажите как его зовут", в смысле провода какой марки...

Аватар пользователя
Central

Местный

Регистрация: 16.04.2009

Харьков

Сообщений: 13

04.02.2010 в 13:53:46

#1630560

Провод ШВВП 2х2,5 Киевский, проводка будет новая по всей квартире, ввод через недельку будут подключать с коридора, кабель одескабель 2*6кв многожилка, в том году вроде в сам дом с подстанции прокинули новый провод, хотя подстанция слабая, зимой напряжение проседает до 170 вольт, пришлось даже стабилизатор купить себе, а вот летом нормально 220В.

Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

04.02.2010 в 13:54:54

#1630563

Central написал : Провод ШВВП 2х2,5 Киевский, проводка будет новая по всей квартире, ввод через недельку будут подключать с коридора, кабель одескабель 2*6кв многожилка

всё, я вам больше ничё советовать не буду, грешно это...

Аватар пользователя
kokoko

Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

04.02.2010 в 13:59:12

#1630570

аматор1 написал : где? в доме которому... 50 лет... не смешите...

А что Вы имеете против 40 Ампер в доме, где будет выполнена новая проводка? Правда, вводной кабель придётся взять другой, но это уже второй вопрос..

Аватар пользователя
Alex2010

Местный

Регистрация: 14.01.2010

Москва

Сообщений: 8

04.02.2010 в 13:59:58

#1630571

У меня тоже был такое, но благо я живу 1 этаже тоже без земли
На провода упр. дом сэкономил, проложили 2*6-2*1,5-2*2,5
В квартирах тоже. Я, поменял всё и сам сделал землю.

  1. на вводной щите я поставил шину на корпус подключил PEN

Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

04.02.2010 в 15:25:57

#1630738

kokoko написал : А что Вы имеете против 40 Ампер в доме, где будет выполнена новая проводка?

которому

Central написал : 50 лет

даже с учётом того что

Central написал : в том году вроде в сам дом с подстанции прокинули новый провод

а толку от этого

Central написал : подстанция слабая, зимой напряжение проседает до 170 вольт

а чтобы добить стояк

Central написал : пришлось даже стабилизатор купить себе

ну и окончательный изврат

Central написал : Провод ШВВП

и после этого мне задают вопрос

kokoko написал : А что Вы имеете против 40 Ампер

ничего не имею... упаси...

Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

04.02.2010 в 15:28:04

#1630743

Central написал : Помогите сделать схему по автоматам, но желательно из того что у меня есть в загашниках:

это тоже самое что и:

  • яделаю автомобиль сам, хочу типа порше, но из деталей запора, что есть в загашнике...:) тем более не известно, что за автоматы... правда обсуждение можна и не продолжать после ШВВП.

Аватар пользователя
Central

Местный

Регистрация: 16.04.2009

Харьков

Сообщений: 13

04.02.2010 в 16:53:37

#1630900

Я не сказал что хочу порше, я хочу что бы получилось что то более менее путнее с электрики, и так поставил стабилизатор, теперь хоть работает микроволновка и холодильник))) А ШВВП взял так как электрик знакомый сказал его взять, покрайней мере взял заводской, а не левый с нормальным сечением. УЗО и автоматы половина Schneider и половина General Electric, автомат 50А от ABB и еще один узо от АВВ.

Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

04.02.2010 в 17:20:28

#1630946

Central написал : А ШВВП взял так как электрик знакомый сказал его взять

знакомый электрик - ЛОХ, ЛОШАРИЩЕ!

Central написал : что бы получилось что то более менее путнее с электрики

всю коммутационную арматуру выбирают не на основании того что в загашнике, а от того что возможно в конкретном случае! из вашего загашника применимо

Central написал : Автоматы одинарные 16А-7шт

Central написал : УЗО - 6 шт 25А, 30ма

Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

04.02.2010 в 17:26:05

#1630958

Central написал : а не левый с нормальным сечением

:D :D :D

Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

04.02.2010 в 21:48:53

#1631458

аматор1 написал : знакомый электрик - ЛОХ, ЛОШАРИЩЕ!

Да Вы знаете, был сегодня в "Эпицентре", смотрел на различные варианты ВВГ. так вот, при виде некоторых из них (особенно, Турции) на свою бухту ШВВП пр-ва "Одескабель" смотришь с большой любовью. Он прослужит дольше. Однозначно. Не вопрос, есть разные ВВГ, НЮМы (кстати, видел там НЮМ многожильный сечением 2,5 мм2- сфотографировать не дали), но не во всех селах они есть. Чем брать такие кабели (даже с сертификатом), лучше поставить нормальный ШВВП в гофре. Это моё трижды ИМХО. Никому не навязываю.

Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

04.02.2010 в 21:49:22

#1631463

аматор1 написал : знакомый электрик - ЛОХ, ЛОШАРИЩЕ!

Да Вы знаете, был сегодня в "Эпицентре", смотрел на различные варианты ВВГ. так вот, при виде некоторых из них (особенно, Турции) на свою бухту ШВВП пр-ва "Одескабель" смотришь с большой любовью. Он прослужит дольше. Однозначно. Не вопрос, есть разные ВВГ, НЮМы (кстати, видел там НЮМ многожильный сечением 2,5 мм2- сфотографировать не дали), но не во всех селах они есть. Чем брать такие кабели (даже с сертификатом), лучше поставить нормальный ШВВП в гофре. Это моё трижды ИМХО. Никому не навязываю.

Просьба к администрации форума удалить дубликат поста -какой-то глюк

Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

04.02.2010 в 22:39:26

#1631601

AlexMax написал : варианты ВВГ. так вот, при виде некоторых из них (особенно, Турции)

:eek: :confused:
есть у мну кусок кабеля от Эриксона, так вот он имеет весьма тонкую изоляцию, но до 1000В:p
так что т олстая изоляция не признак качества:(

AlexMax написал : но не во всех селах они есть.

дауж, Харьков балшая дерёвня...:D

AlexMax написал : лучше поставить нормальный ШВВП в гофре.

AlexMax написал : Однозначно

если нет кабеля нормального в деревне:o

AlexMax написал : Он прослужит дольше

чем ВВГ? ну может быть, может быть, только зачем на правила "ложить":confused:

Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

04.02.2010 в 22:44:46

#1631612

AlexMax написал : при виде некоторых из них (особенно, Турции) на свою бухту ШВВП пр-ва "Одескабель" смотришь с большой любовью. Он прослужит дольше. Однозначно. Не вопрос, есть разные ВВГ, НЮМы (кстати, видел там НЮМ многожильный сечением 2,5 мм2- сфотографировать не дали), но не во всех селах они есть. Чем брать такие кабели (даже с сертификатом), лучше поставить нормальный ШВВП в гофре.

давайте не будем уподобаться "ЭлектроАССам"... дома у себя мона делать всё что угодно, у мну тоже не всё идеально, но озвучивать это как допустимый вариант ИМХО НЕ стоит...

Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

04.02.2010 в 22:55:53

#1631645

Я не призываю ложить\забивать на правила. Я говорю, что при невозможности придерживаться правил нужно выбирать меньшее из зол.

аматор1 написал : если нет кабеля нормального в деревне

Тут Вы неправы. У нас на рынке НЮМ, ВВГ есть где-то у 50% продавцов, а нормальный ШВВП - у каждого. Поголовно. Это, как я понимаю, связано со спросом. Не сомневаюсь, что в селах ситуация сходна. Тем более, на что смотрят - на наличие двойной изоляции. Есть? Замечательно.

Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

04.02.2010 в 23:10:13

#1631684

Сообщение от Central. ((в том году вроде в сам дом с подстанции прокинули новый провод,))

То что жилые дома должны с подстанции быть запитанные по двум вводам (даже если стоит в ВРУ один перекидной рубильник) это правильно. Но наличие кабеля в ВРУ не означает что он подключен. А единственный кабель может быть и на издохе (что у вас возможно и есть). Дому 50 лет (на лестничной площадке что стоит, пробки?). Если капитального ремонта электрооборудования (вводного) не было. То вышеперечисленную технику даже в подъезд заносить нельзя – сразу все начинает моргать.

Аватар пользователя
Central

Местный

Регистрация: 16.04.2009

Харьков

Сообщений: 13

05.02.2010 в 00:47:52

#1631915

На лестничной площадке ничего нету, только лючек в котором подключены провода от квартир, счетчик стоит в квартире с 2мя пробками.

Аватар пользователя
Def461

Местный

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

05.02.2010 в 01:00:47

#1631937

аматор1 написал : если нет кабеля нормального в деревн

Его для обычных смертных в Харькове - действительно тяжело найти. Даже честный ШВВП - еще та редкость. Нам уже попадался кабель с сечением 1 мм. кв с сопротивлением порядка 20 ом на 60 метрах ...

Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

05.02.2010 в 10:25:26

#1632296

Def461 написал : Даже честный ШВВП

уж лучше тогда честный моножильный ПВВ

Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

05.02.2010 в 10:26:12

#1632298

AlexMax написал : а нормальный ШВВП - у каждого. Поголовно. Это, как я понимаю, связано со спросом.

это связано с ТУПОСТЬЮ!

Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

05.02.2010 в 16:19:03

#1633005

Central написал : ШВВП взял так как электрик знакомый сказал его взять

Развёл вас знакомый электрик по полной пр-ме......

Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

05.02.2010 в 16:28:59

#1633024

Def461 написал : Его для обычных смертных в Харькове - действительно тяжело найти

велкам ту Полтава, всего 140 км...

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.02.2010 в 18:21:42

#1633191

Def461 написал : Нам уже попадался кабель с сечением 1 мм. кв с сопротивлением порядка 20 ом на 60 метрах ...

Как у алюмеля... :eek: :swoon :scare

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

05.02.2010 в 19:39:05

#1633297

аматор1 написал : это связано с ТУПОСТЬЮ!

Я бы не стал бросаться подобными заявлениями. Как бы там ни было, основное потребление подобного кабеля - переноски, удлинители и т.д. У меня из бухты в 100 метров осталось уже 40 метров. Это только замена кабелей по работе (УШМ, перфораторы, те же удлинители). Мне в магазине он гораздо интереснее, чем НЮМ или ВВГ. Вы же не предлагаете им производить замену провода в приборах? Если некоторые дураки используют его не по назначению - это их проблемы.