Аватар пользователя
borys78rus

Местный

Регистрация: 30.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 401

23.11.2012 в 21:55:16

demn написал : почему на 0.85?

0.85 - это КПД инвертора. остальные 0.15 рассеивются в виде тепла.

0
Аватар пользователя
ГОСТ

Местный

Регистрация: 22.05.2010

Харьков

Сообщений: 6497

23.11.2012 в 21:58:23

demn написал : почему на 0.85?

Усредненный коэффициент преобразования однотактного прямоходового преобразователя.

0
Аватар пользователя
7351

Местный

Регистрация: 04.07.2009

Донецк

Сообщений: 6736

23.11.2012 в 22:26:54

payl написал : на каком ампераже (т.к. сварочник на максималке берет аж 6,5 квт)можно варить чтобы не попалить в домах холодильники и прочие бытавые приборы себе и соседям????

На токе 80А, примерно 16 А из розетки 23,2В * 80 / 0,8 / 0,6 = 3,6 кВА; 3,6 кВА / 220 В = 16,4 А; 0,8 - примерный КПД, 0,6 - примерный коэффициент мощности

0
Аватар пользователя
U-Kmaster

Местный

Регистрация: 18.07.2012

Челябинск

Сообщений: 1523

23.11.2012 в 22:34:22

ГОСТ написал : Для 3-ки обычно 90-100-110А хватает.

надо ещо учитывать, шо на средних и больших токах показометр кажет на 20а больше реального выходного тока, во всяком случае умну так.

И еще, мож кому понадобится, заметил, что разъемы кабелей грызут своими выступами разъемы "мамы" и сымают в них стружку, што сокращает их срок службы, после притупления острых кромок на этих выступах стало нормуль

0
Аватар пользователя
ГОСТ

Местный

Регистрация: 22.05.2010

Харьков

Сообщений: 6497

23.11.2012 в 22:38:15

U-Kmaster написал : после притупления острых кромок на этих выступах стало нормуль

Эх...Как всегда - нужно доработать напильником... Кстати, а у меня в Штурмах нормально, нет такого.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.11.2012 в 15:36:03

IgArt написал : Я ж говорю земляки найдуться. Я на Реске 220 "дорестайл" резал 4-й на 120-140 А при дохлой сети. Резал таврик 30-40 мм полка старый закрашенный на УРА.

Зема, делись особенностями модернизации

0
Аватар пользователя
Сан46

Местный

Регистрация: 16.11.2011

Воронеж

Сообщений: 906

24.11.2012 в 17:06:27

U-Kmaster написал : И еще, мож кому понадобится, заметил, что разъемы кабелей грызут своими выступами разъемы "мамы" и сымают в них стружку, што сокращает их срок службы, после притупления острых кромок на этих выступах стало нормуль

Пригодилось, тож обработал кромки, спасибо за совет.

0
Аватар пользователя
IgArt

Местный

Регистрация: 27.07.2011

Магнитогорск

Сообщений: 423

24.11.2012 в 20:26:28

payl написал : Зема, делись особенностями модернизации

По части модернизации это к joha и ГОСТ. У меня Реска 220А в старом корпусе, поэтому "дорестайл" и без переделок. Но претензий к ней нет. Вот бы еще сеть стабильную в саду. А так включаю через самодельную вольтодобавку.

0
Аватар пользователя
jokker18

Местный

Регистрация: 21.11.2012

Абакан

Сообщений: 12

26.11.2012 в 21:44:40

Здравствуйте.нет наруги к тр-ру вывод7,9 после транзистора Q 02 4N90C.СООТВЕТСТВЕННО НЕТ И НА ВЫХОДЕ.если мерить до транзистора 287в постоянка.так же не получает питание катушка реле на 12в.при подаче напруги от стороннего Б.П 12в реле притягивается.но не чего не происходит.подскажите куда дальшее.может транзистор накрылся?

0
Аватар пользователя
ляпкин

Местный

Регистрация: 01.12.2010

Москва

Сообщений: 663

26.11.2012 в 23:49:55

jokker18 написал : Здравствуйте.нет наруги к тр-ру вывод7,9 после транзистора Q 02 4N90C.СООТВЕТСТВЕННО НЕТ И НА ВЫХОДЕ.если мерить до транзистора 287в постоянка.так же не получает питание катушка реле на 12в.при подаче напруги от стороннего Б.П 12в реле притягивается.но не чего не происходит.подскажите куда дальшее.может транзистор накрылся?

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103428&page=112&p=3368226&viewfull=1#post3368226

0
Аватар пользователя
nikin

Местный

Регистрация: 08.01.2012

Барнаул

Сообщений: 11

27.11.2012 в 18:51:21

А може кто подскажет про Ресанта САИ 190 ПН? Нужен аппарат для низкого напряжения. Не осилил все страницы дошёл до 30. Может на страницу укажите, где о ней пишет народ поподробнее?

0
Аватар пользователя
Сан46

Местный

Регистрация: 16.11.2011

Воронеж

Сообщений: 906

27.11.2012 в 19:44:37

nikin Стр 117 и далее(мне советовали,оч. помогло):)

0
Аватар пользователя
nikin

Местный

Регистрация: 08.01.2012

Барнаул

Сообщений: 11

27.11.2012 в 19:56:06

Спасибо. Будем посмотреть :a

Из всего прочитанного, я так и не понял стоит брать или нет? :confused: Ресанта САИ 190 ПН или какой другой ПН

0
Аватар пользователя
Сан46

Местный

Регистрация: 16.11.2011

Воронеж

Сообщений: 906

27.11.2012 в 20:48:12

nikin написал : Из всего прочитанного, я так и не понял стоит брать или нет? Ресанта САИ 190 ПН или какой другой ПН

Для моих целей, меня Ресанта 190ПН устраивает,в любом случае решать Вам.

0
Аватар пользователя
nikin

Местный

Регистрация: 08.01.2012

Барнаул

Сообщений: 11

27.11.2012 в 20:58:22

Да лишь бы не сломалась быстра, а лучше чтобы вообще не сломалась. Покупать буду через Интернет магазин, а потом ещё 250 км в деревню. А туда надо брать не ломучую технику.

0