24.10.2012 в 15:59:54
Викторыч написал : Из ПУЭ таблица
смотрел щас. Нагрузка то всетки не длительная при сварке, в смысле, электроды менять надо, шлак отбить и т.д. Как по мне дык для дома 25кв хватит за глаза, а 16кв греется иногда.
24.10.2012 в 21:22:06
demn написал : У ресанты 250, родные кабеля с каким сечением?Если поменять кабель 25 квадрат хватит
demn написал : я нашёл в нете таблитцу, последняя стр. во вложении ваши мнения!
Вас смущает, что в таблице для 25 кв.мм. ток указан 220А ? Так это для длительных нагрузок, когда кабель греется постоянно. Да и не будет у Вас 250 А на выходе. У моей Ресанты-220 в комплекте были точно меньше 16 кв. мм., да еще и омедненый алюминий.
24.10.2012 в 21:24:09
IgArt написал : Да и не будет у Вас 250 А на выходе.
Тем паче ток импульсный - а это две большие разницы. И 10 и 16 нормально справляются.
24.10.2012 в 21:43:52
Значит и 16кв меди хватит так!
24.10.2012 в 21:45:55
Да. Ежели кабеля не слишком длинные.
24.10.2012 в 21:48:25
ГОСТ, 6м? всё переживаю что 16 кв мало,греться будут или всё же 25кв
24.10.2012 в 22:18:32
ГОСТ, два по 6м
24.10.2012 в 22:20:55
demn да нормально. прилипала токо выделываться может.
24.10.2012 в 22:23:41
ГОСТ а ск надо что бы не выделывалась
24.10.2012 в 22:30:01
demn сие никому не известно. т.к. организована она в Телвинах хреново. То в одном работает, а в другом, таком же = нет.
24.10.2012 в 22:41:01
ГОСТ, понятно,значит я остановлюсь на 16кв, спасибо за инфу!
24.10.2012 в 22:42:21
demn да нормально 16 кв. и не заморачиваться.
25.10.2012 в 01:40:57
ГОСТ 16кв на 10м суммарной длинны антиприлипон УЖЕ нормально не работает, проверял на 2х ресках :cool:
25.10.2012 в 08:58:43
Сызраньские электроды мр3 синие пользовал кто ни будь, как они? Нужна 2ка, в магазе лежат еще московские, но в двое дороже
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу