13.08.2012 в 20:22:42
Alexiy написал : где все эти кабели будут соединены и чем?
Предполагается, что все будут заведены в щиток, и там всё на клеммы. А от клемм, провода к дифавтоматам. И, там - же соединение выключателей с лампочками. Даёш везде цельные провода), и все соединения, исключительно в щитке. Открыл дверцу, и все соединения квартиры доступны для ревизии; да и комутировать можно как угодно.
15.08.2012 в 21:52:40
Большое спасибо всем отозвавшимся за ответы, советы.;)
17.08.2012 в 13:09:08
Ну, ребята, вы тут поообщались ... Аж самому страшно ...
10.03.2013 в 01:07:17
Столкнулся с тем, что для кабеля NYM-J разных производителей диаметр для 2.5 мм кв...4 мм кв для сгиба меняется от 4 см до 12 см и не сильно от жилы, а сильно от производителя, как понимаю конструкции уже модифицировали (классический вариант круглого цилиндрического среднего изолирующего слоя до сплошной заливки между проводами в изоляции), соответственно, их гнуть надо с большим диаметром. А причина проста - не того качества изоляция - её кладётся на ед. длины больше и технология проще, а гибкость - хуже. Вот и думай после этого какой и для чего брать
10.03.2013 в 13:45:42
jogladik написал : ... диаметр для 2.5 мм кв...4 мм кв для сгиба меняется от 4 см до 12 см ...
Может не диаметр, а радиус поворота по внутренней стороне изгиба выраженный в наружных диаметрах от 4 до 12?
10.03.2013 в 15:02:51
хотелось бы проконсультироваться... Хочу перенести на кухне эл. плиту в другое место, проводка старая - алюминий. Электрик сказал надо вести от щитка новую проводку, посоветовал купить кабель NYM 3 на 4, а также 3 на 2,5, что бы отвести от розетки на плиту, другую розетку для чайника и микроволновки. Почитав кучу информации на форуме, возникли сомнения по поводу кабеля ( не слабенький ли и можно ли вести розетку от электроплиты????
10.03.2013 в 15:07:54
На плиту точно нужно 3*6. Меньше нельзя! Линия от щита до плиты. Больше с неё питать просто так ничего не получится. А 3*на 2,5 для розеток - тяните ещё одну линию от щита.
11.03.2013 в 15:29:51
Спасибо за совет)))
11.03.2013 в 16:16:15
web-rr написал : На плиту точно нужно 3*6. Меньше нельзя!
Если плита будет не более 6кВт, то можно и 3х4 под автоматом 25А :)
11.03.2013 в 17:34:03
ksiman написал : Если плита будет не более 6кВт, то можно и 3х4 под автоматом 25А
Это вы из каких-то нормативов подобное допущение взяли? Или сами придумали?
11.03.2013 в 17:52:40
avmal написал : Это вы из каких-то нормативов подобное допущение взяли? Или сами придумали?
Взято из допустимой плотнтости тока проводников с небольшим запасом. Плита чем-то отличается от любой другой нагрузки? В чём ошибка?