На входе в квартиру установлен двухтарифный счетчик "Меркурий-200". Съем показаний Мосэнергосбытом - дистанционный.
Оплата электроэнергии осуществляется по корректирующим извещениям Моэнергосбыта один раз в 6 месяцев.
Раньше расход электроэнергии за периоды в 6 месяцев по извещениям Мосэнергосбыта и показаниям счетчика был таким: 233 квт., 225 квт., 228 квт.
В последние 6 месяцев по извещению и показаниям счетчика израсходовано 2867квт., т.е. почти в 13 раз больше чем обычно.
За это время никаких изменений в нашей квартире не происходило. Количество людей то же, никаких дополнительных электроприборов не устанавливалось. Т.е. явно показания счетчика многократно завышены.
Электрики из ДЭЗа проверив электрошкаф левых подключений не обнаружили.
Я сам проверил работоспособность счетчика отключив все электроприборы за исключением 7 ламп накаливания по 60 вт.
Через час счетчик четко показал расход в 420 вт. Т.е он исправен.
В эти полгода в соседней квартире и этажом выше проводился ремонт. Во всю работали перфораторы, болгарки и т.д.
Возможно ли что от помех по сети счетчик сбойнул прибавив пару тысяч квт.?
Наблюдались ли такие явления за этими счетчиками.
Т.к. сверка показаний счетчика производилась один раз в полгода, то я не могу сказать как были набраны эти 2867 квт. - постепенно в течение всего периода или разово.
Какие есть мысли на этот счет? И что дальше делать? Счетчик исправен, левых подключений не обнаружено. Заставят платить? Но где гарантия , что через какое-то время он опять не насчитает сколько захочет?
vik_m написал :
Возможно ли что от помех по сети счетчик сбойнул прибавив пару тысяч квт.?
это вряд ли.
vik_m написал :
Раньше расход электроэнергии за периоды в 6 месяцев по извещениям Мосэнергосбыта и показаниям счетчика был таким: 233 квт., 225 квт., 228 квт
Я не уточнил. Это только дневная часть расхода. Семья из двух человек, потребление электроэнергии небольшое.
А оплата производилась ежемесячно. Оплачивалась какая то средняя величина. Раз в полгода Мосэнергосбыт присылает корректирующее извещение и я доплачиваю разницу.
Речь о том, что за два одинаковых периода времени разница в показаниях счетчика в 13 раз. При всех остальных равных условиях (количество и интенсивность использования электроприборов).
Счётчики обеспечивают измерение, учёт, хранение, вывод на ЖК-индикатор и передачу по интерфейсам CAN, PLC следующей информации:
1) количество учтённой активной электроэнергии раздельно по каждому тарифу и сумму по всем тарифам: