Добрый вечер! Как правильно рассчитать мощность генератора если он будет 3х фазным, а потребители -1? т.е. на каждую фазу по 2 кВт = 6, гена нужен 8-10кВт. Или при сумме 6кВт (однофазных потребителей) есть еще какой-то коэфф.?
08.02.2010 в 20:42:40
Добрый вечер! Как правильно рассчитать мощность генератора если он будет 3х фазным, а потребители -1? т.е. на каждую фазу по 2 кВт = 6, гена нужен 8-10кВт. Или при сумме 6кВт (однофазных потребителей) есть еще какой-то коэфф.?
08.02.2010 в 21:02:55
весь вопрос какой у вас ввод:одно- или трехфазный?и какая заявленная мощность?
08.02.2010 в 21:06:32
Есть еще куча параметров, от которых будет зависеть реальная потребная мощность генератора.
Потому ВСЕХ потребителей сюда.
08.02.2010 в 21:08:26
Ввод 3х фазный, Потребителей много, встает вопрос о покупке гены на 25 кВт, а это Очень дорого и громоздко. Вот если моя теория подтвердится, то можно будет (уменьшив кол-во потребителей) обойтись 10ти килошником.
08.02.2010 в 21:12:22
уменьшить на период работы генератора?то есть поделить потребителей на две группы: 1.первой необходимости 2.второстепенные
08.02.2010 в 21:14:51
лЫсЫйй написал : (однофазных потребителей)...
а смысл тогда 3-х фазного генератора??? Можно и однофазным обойтись.
лЫсЫйй написал : на каждую фазу по 2 кВт = 6, гена нужен 8-10кВт
Откуда набегает такая нагрузка??? Для освещения, телевизоров, компов что-то многовато. Для этих нагрузок коэф., если не ошибаюсь, 0,6. Для холодильника - 0,9. А в среднем на полную нагрузку если взять коэф.загрузки 0,8 - не ошибетесь. Будет ли сварочник??? Еще в дополнение. Перебор мощности генератора тоже плохо для машины. Для бензогенераторов нагрузка нагенератор не должна быть менее 30% а для дизельных - не менее 50%. (Это по хорошему)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
08.02.2010 в 21:15:12
Насчитали на 20 кВт........., но ..... впервых коэфф. единовременного включения, в2х - принудительный (с веником) контроль за тем кто что и когда включает, и в3х - холодильников 3 штуки и мощность их установить пока не удалось... какие-то немецкие с оттайками и т.д., встроены, назад не заглянешь в инструкции ничего нет.
08.02.2010 в 21:19:16
Ким написал : а смысл тогда 3-х фазного генератора??? Можно и однофазным обойтись
Однофазные чаще всего маломощные. + Планируется установка системы автоматического пуска, вопчем всё круто ... ))) а я теперь голову ломай!
08.02.2010 в 21:20:04
лЫсЫйй написал : Насчитали на 20 кВт.........,
я так понимаю что-то типа эл.сауны присутствует,или эл.котёл.сорри оч.мало инфы.
08.02.2010 в 21:22:01
лЫсЫйй написал : холодильников 3 штуки и мощность их установить пока не удалось... какие-то немецкие с оттайками и т.д., встроены, назад не заглянешь в инструкции ничего нет.
Ищите наклейку внутри шкафа на боковой стенке на высоте второй полки снизу.
08.02.2010 в 21:23:14
Ким написал : Перебор мощности генератора тоже плохо
Вопрос в другом!! Поставлю его иначе! Имеем 3х фазный мотор мощностью, НОМИНАльной, 9кВт, значит ли это что каждая обмотка берет по 3кВт, или всетаки больше? )))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу