Аватар пользователя
timofeyew

Местный

Регистрация: 12.01.2010

Москва

Сообщений: 13

09.02.2010 в 15:19:52

Доброго времени суток

сабж квартира - 2-х комнатная с электроплитой дом П-3

ввод от этажного щита 3*6 NYM

разводка по квартире розетки 3*2,5 ПВС (с наконечниками) освещение 3*1,5 ПВС (с наконечниками) на плиту 3*6 ПВС (с наконечниками)

в квартире щиток на 24 модуля

Два дифавтомата 16/10ма для холодильника и см + 2 розетки для свитча и телефона Два УЗО 25/30ма защищают освещение и 40/30ма розетки

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

09.02.2010 в 15:25:23

timofeyew написал : разводка по квартире розетки 3*2,5 ПВС (с наконечниками) освещение 3*1,5 ПВС (с наконечниками) на плиту 3*6 ПВС (с наконечниками)

и шо вы хотите услышать???:confused:
Без комментариев! Занавес!:swoon

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

09.02.2010 в 15:32:13

не смотрел остальное- но 6 автоматов на кухню меня подкосили... может сначала посмотрите похожие темки чтобы быть хоть немного *в теме*?

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

09.02.2010 в 15:35:08

timofeyew написал : ПВС

уже купили и проложили???

greg111 написал : сначала посмотрите похожие темки

вот именно

0
Аватар пользователя
timofeyew

Местный

Регистрация: 12.01.2010

Москва

Сообщений: 13

09.02.2010 в 15:37:43

аматор1 написал : Цитата: Сообщение от timofeyew ПВС

уже купили и проложили???

да провод достался по сути на шару и уже проложен в пвх трубы под стяжку... теоретически можно перетянуть

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

09.02.2010 в 15:39:59

timofeyew написал : теоретически можно перетянуть

не стОит. купите обжимку для провода и наконечники- меньше геморроя будет с попытками неудачной перетяжки.

0
Аватар пользователя
timofeyew

Местный

Регистрация: 12.01.2010

Москва

Сообщений: 13

09.02.2010 в 15:43:17

greg111 написал :

много различных тем пересмотрел тут так и не понял чем плохо 6 автоматов? можно конечно шлейфом сделать и посадить на 2 автомата зато в моем случае я могу достаточно точно подобрать номиналы автоматов под потребители

про пвс VS NYM я читал тему на форуме и уважаемый avmal сказал что можно только обжав что собственно говоря я и планирую

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

09.02.2010 в 15:50:59

timofeyew написал : так и не понял чем плохо 6 автоматов

да в глобальном смысле это не так уж плохо. тут извращенцев полно, и не всегда они вредны для общества)) бывают буйные а бывают безобидные. просто не логично распределение.

0
Аватар пользователя
timofeyew

Местный

Регистрация: 12.01.2010

Москва

Сообщений: 13

09.02.2010 в 15:54:34

greg111 написал :

моя логика... щиток 24 модуля сделав по 8 модулей на каждой дин рейке может получиться некрасиво.. :)

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

09.02.2010 в 15:54:50

ключевая фраза

timofeyew написал : достался по сути на шару

timofeyew написал : уважаемый avmal сказал что можно только обжав

:eek:

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

09.02.2010 в 15:56:12

greg111 написал : просто не логично распределение.

ага, вот хотя бы туалет и ванная - отдельные АВ на освещение...

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

09.02.2010 в 15:56:26

воткните лучше в лишние места РН какой нибудь а остальные закрыть заглушками

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

09.02.2010 в 16:02:56

timofeyew написал : уважаемый avmal сказал что можно

Вот он придёт и спросит, где были его рекомендации про ПВС в стационарной проводке... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

09.02.2010 в 16:05:20

timofeyew написал : уважаемый avmal сказал что можно только обжав

может имелось ввиду переход от ВВГ к варке???

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

09.02.2010 в 16:07:20

timofeyew написал : уже проложен в пвх трубы под стяжку... теоретически можно перетянуть

ооох, шото мне подсказывает, что лучше

timofeyew написал : теоретически можно перетянуть

не надо...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу