Аватар пользователя
timofeyew

Местный

Регистрация: 12.01.2010

Москва

Сообщений: 13

09.02.2010 в 16:09:57

то что лучше NYM или ВВГ-нг я знаю но попалась мне тут тема где человек уже проложивший ПВС вызвал большую дискуссию уважаемых специалистов и комментарии были грамотные... ) были и те кто строго против и те кто считает вполне нормальным в ней четко было написано avmal'ом что раз проложен то можно оставить только обжав посему имея кабель я не стал тратится на новый

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

09.02.2010 в 16:15:52

timofeyew написал : были и те кто строго против и те кто считает вполне нормальным

я тоже был не против до того момента, как на охвисе ПВС 3х4 и 3х2.5 замкнул...

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

09.02.2010 в 16:17:18

timofeyew написал : в ней четко было написано avmal'ом что раз проложен то можно оставить только обжав посему имея кабель я не стал тратится на новый

а вы изначально понимая, что ПВС мягко говоря не для этих целей, сознательно пошли против разума и проложили халявный ... Авмал вас не поймёт... Я! так думаю! (с) ("Мимино"):)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.02.2010 в 16:19:13

sergey_sav написал : Вот он придёт и спросит, где были его рекомендации про ПВС в стационарной проводке...

Да! Где были мои рекомендации про ПВС в стационарной проводке?

timofeyew написал : раз проложен то можно оставить

И вы решили сделать вид, что по незнанию проложили и теперь ничего не остаётся, как оставить и опрессовать наконечниками?

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

09.02.2010 в 16:21:52

avmal написал : оставить и опрессовать наконечниками

эта идея не так глупа как идея с теоретически выполнимой перетяжкой.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.02.2010 в 16:27:11

greg111 написал : эта идея не так глупа как идея с теоретически выполнимой перетяжкой.

Это у нас уже в крови с советских времён - создавать трудности, чтобы потом их героически преодолевать.

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

09.02.2010 в 16:28:20

avmal написал : Это у нас уже в крови с советских времён

цэ солодке слово "ХАЛЯВА"!

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

09.02.2010 в 16:30:34

avmal написал : создавать трудности, чтобы потом их героически преодолевать.

армяно-комсомоло))

0
Аватар пользователя
timofeyew

Местный

Регистрация: 12.01.2010

Москва

Сообщений: 13

09.02.2010 в 16:35:09

по номиналам все нормально? пожаробезопасно? по кабелю буду на квартире попробую потянуть с обоих сторон.... острых углов трубами не делали специально

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

09.02.2010 в 16:39:22

timofeyew написал : по номиналам все нормально?

а ХЗ? у вас не поймёш что после УЗО навешано... схема не читабельна...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.02.2010 в 17:12:23

timofeyew написал : пожаробезопасно?

Ну, если ПВС с индексом НГ, то наверное пожаробезопасно.

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

09.02.2010 в 17:15:29

avmal написал : если ПВС с индексом НГ

чаще на нём просто букофка "Ны" одна, без "Гы"...

0
Аватар пользователя
maiham

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

10.02.2010 в 00:42:02

Имхо из пвс делать удлинители,и времянки!;)Да и по нормам его вроде нельзя скрыто прокладывать!Ну да ладно,раз все сказали свои за и против,послушаем производителей!;) Срок службы ПВС - не менее 10 лет. Срок службы ВВГ 30 лет. Так что тут остаеться вопрос не перетягивать или нет,а когда это придеться сделать!

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

10.02.2010 в 11:01:05

maiham написал : Срок службы ПВС - не менее 10 лет.

тут правда этот срок с учётом его "таскания".... но всё равно не по фен - ПУЭ:)

0
Аватар пользователя
timofeyew

Местный

Регистрация: 12.01.2010

Москва

Сообщений: 13

10.02.2010 в 12:03:17

кабель решил перетягивать хорошо не придется много долбить единственное что смущает в 20мм трубу не влезет кажется nym 3*6 туда наверное ввг-нг потяну или уж лучше все делать одним кабелем ВВг-нг ?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу