greg111
greg111
Эксперт

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

09.02.2010 в 15:56:26

воткните лучше в лишние места РН какой нибудь а остальные закрыть заглушками

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

09.02.2010 в 16:02:56

timofeyew написал : уважаемый avmal сказал что можно

Вот он придёт и спросит, где были его рекомендации про ПВС в стационарной проводке... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

аматор1
аматор1
Эксперт

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

09.02.2010 в 16:05:20

timofeyew написал : уважаемый avmal сказал что можно только обжав

может имелось ввиду переход от ВВГ к варке???

0
аматор1
аматор1
Эксперт

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

09.02.2010 в 16:07:20

timofeyew написал : уже проложен в пвх трубы под стяжку... теоретически можно перетянуть

ооох, шото мне подсказывает, что лучше

timofeyew написал : теоретически можно перетянуть

не надо...

0
timofeyew
timofeyew
Новичок

Регистрация: 12.01.2010

Москва

Сообщений: 13

09.02.2010 в 16:09:57

то что лучше NYM или ВВГ-нг я знаю но попалась мне тут тема где человек уже проложивший ПВС вызвал большую дискуссию уважаемых специалистов и комментарии были грамотные... ) были и те кто строго против и те кто считает вполне нормальным в ней четко было написано avmal'ом что раз проложен то можно оставить только обжав посему имея кабель я не стал тратится на новый

0
аматор1
аматор1
Эксперт

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

09.02.2010 в 16:15:52

timofeyew написал : были и те кто строго против и те кто считает вполне нормальным

я тоже был не против до того момента, как на охвисе ПВС 3х4 и 3х2.5 замкнул...

0
аматор1
аматор1
Эксперт

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

09.02.2010 в 16:17:18

timofeyew написал : в ней четко было написано avmal'ом что раз проложен то можно оставить только обжав посему имея кабель я не стал тратится на новый

а вы изначально понимая, что ПВС мягко говоря не для этих целей, сознательно пошли против разума и проложили халявный ... Авмал вас не поймёт... Я! так думаю! (с) ("Мимино"):)

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.02.2010 в 16:19:13

sergey_sav написал : Вот он придёт и спросит, где были его рекомендации про ПВС в стационарной проводке...

Да! Где были мои рекомендации про ПВС в стационарной проводке?

timofeyew написал : раз проложен то можно оставить

И вы решили сделать вид, что по незнанию проложили и теперь ничего не остаётся, как оставить и опрессовать наконечниками?

0
greg111
greg111
Эксперт

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

09.02.2010 в 16:21:52

avmal написал : оставить и опрессовать наконечниками

эта идея не так глупа как идея с теоретически выполнимой перетяжкой.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.02.2010 в 16:27:11

greg111 написал : эта идея не так глупа как идея с теоретически выполнимой перетяжкой.

Это у нас уже в крови с советских времён - создавать трудности, чтобы потом их героически преодолевать.

0
аматор1
аматор1
Эксперт

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

09.02.2010 в 16:28:20

avmal написал : Это у нас уже в крови с советских времён

цэ солодке слово "ХАЛЯВА"!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу