Здравствуйте,

Предстоит ремонт в новостройке, был заказан электро проект. Для подключения варочной поверхности (независимой) разработчики проекта выбрали автомат S203 C16 16A и провод NYM 5x4 (вход трехфазный).

В связи с тем, что планирую варочную поверхность мощностью порядка 7кВТ, то мне кажется, что данный автомат не поятнет такую нагрузку и нужно ставить на 32А, с другой стороны разработчики утверждают, что потянет и выбранный.

Подскажите кто не не прав, и какое оборудование на самом деле нужно выбрать?

Спасибо.

0
Gru
Gru
Местный

Регистрация: 18.07.2006

Тула

Сообщений: 784

12.02.2010 в 14:17:07

2dmitrysk Правы разработчики. При трехфазном подключении, для Вашей нагрузки, ток в каждой фазе будет I=P/3/220=10,6 А. Автомат как раз шестнадцатиамперный.

Провод они заложили с запасом, чтобы в случае замены трехфазной варки на однофазную такой же мощности, можно было подключать не меняя проводки.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.02.2010 в 14:18:05

dmitrysk написал : В связи с тем, что планирую варочную поверхность мощностью порядка 7кВТ, то мне кажется, что данный автомат не поятнет такую нагрузку

Разработчики выбрали трёхполюсный автомат 16А для трёхфазной плиты - бОльший номинал не проходит при утверждении проекта. Если у вас плита трёхфазная, то 16А будет более, чем достаточно.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.02.2010 в 14:23:03

Спасибо большое за ответы.