homo
homo
Новичок

Регистрация: 23.06.2009

Ивантеевка

Сообщений: 38

12.02.2010 в 14:11:26

В "хрущёбе" на последнем этаже идёт труба от радиатора по стене с подъёмом,потом над дверью горизонтально и в ванной с опусканием,кран для выпуска воздуха и вниз в пол.Эта труба никак не украшает квартиру.Можно ли вместо неё пустить металлопластиковую трубу под полом,а кран для выпуска воздуха сделать на радиаторе?Рисунок прилагается.

0
Вложение
Ярослав_М
Ярослав_М
Эксперт

Регистрация: 15.04.2006

Москва

Сообщений: 1358

12.02.2010 в 14:37:08

МП точно нельзя. На отоплении его ставить недопустимо.

0
ssrr
ssrr
Эксперт

Регистрация: 04.04.2007

Новосибирск

Сообщений: 1451

12.02.2010 в 14:47:21

Если вам отопление больше не нужно, можно так переделать. Заодно будет включена услуга "мокрый пол". И соседи обрадуются. Даже прийдут в гости и не одни.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

12.02.2010 в 15:24:30

homo написал : Можно ли вместо неё пустить металлопластиковую трубу под полом,а кран для выпуска воздуха сделать на радиаторе?Рисунок прилагается.

Можно, но сталью и на сварке.

0
Кириллёнок
Кириллёнок
Местный

Регистрация: 31.03.2009

Бронницы

Сообщений: 368

12.02.2010 в 16:00:38

homo написал : Эта труба никак не украшает квартиру

Сделайте её красиво или задекорируйте. В ванной, на спуске, просится полотенцесушитель ,над дверью полочка или панно. Убирать под пол - нельзя.

0
homo
homo
Новичок

Регистрация: 23.06.2009

Ивантеевка

Сообщений: 38

14.02.2010 в 09:49:06

Я так понял,что металлопластик нельзя использовать для отопления?Потому что для отопления идёт кипяток,что недопустимо для таких труб?Сейчас в ванной стальная труба отопления соединена с металлопластиковой,которая уходит в пол в 20 см.от стены и,конечно,болтается.Под пол трубу нельзя,а можно,пустить стальную по плинтусу?

0
ssrr
ssrr
Эксперт

Регистрация: 04.04.2007

Новосибирск

Сообщений: 1451

15.02.2010 в 08:41:15

В самой высокой точке накапливается воздух из всей системы отопления. И там обычно стоит краник, через который сантехник выпускает этот воздух. При этом никаких "колен" на трубе быть не должно, а только равномерный уклон. Если вы после батареи опустите трубу вниз, самая высокая точка системы окажется у вас в квартире либо в батарее либо рядом с ней. Если вы готовы добровольно взяться за регулярное обслуживание системы отопления - выпускать воздух, то делайте по плинтусу. Причем если вдруг батарея перестанет греть, вне вашей квартиры сантехники сделать ничего не смогут. Я видел оба варианта - труба под потолком и труба уходящая обратно в пол. Во втором случае на каждой батарее есть краны для спуска воздуха, причем не маленькие воздухоотводчики а полноценные шаровые краны, торчащие вверх. И сантехники при запуске системы надевают на них шланг и выпускают воздух, пока вода в ведро не побежит.