05.07.2010 в 15:35:37
#1899533
Snaf написал : Практически везде подчеркивается необходимость ставить АВ на ступень ниже УЗО.
Ничего подобного. Это просто перестраховка.
05.07.2010 в 18:32:25
#1899795
Спасибо
09.07.2010 в 00:49:56
#1905854
Доброго времени суток. Друзья, не пинайте сильно, что сделанно, то сделанно. Знаю что многое не правильно, но вопрос не в этом,а вопрос в том,что с этим всем делать. Имеем:3-х комнатная квартира, проводка сделанна(знаю что не очень правильно,но с вашим сайтом познакомился уже после)ремонт сделан уже ничего не переделать. От щитка в каждую из 3-х комнат идет отдельный провод ППВ 3*2.5,на входе в каждую комнату есть распред коробка от которой расходятся провода ППВ 2*1.5 НА освещение и 3*2.5 на розетки в каждой комнате розеток по 10 (ещё одно не правильно) провод идет на одну розетку, а с этой розетки по низу на другую,потом на другую и т.д.(это по совету бригады которая делала ремонт,проводку делал сам). Ещё, возле щитка есть такие провода, один на кухню и ванную 3*2.5,и один на стиральную машину 3*2.5. На кухне из техники холодильник из новых самсунг,кофеварка, комбайн, в планах электро духовка. Стиральная машина стоит на кухне(отдельный провод). В ванной нет ничего кроме светильника на потолке и на зеркале. Уже куплены автоматы в щиток, все schneider,merelin gerin. 3 шутки С10 на комнаты, два шутки С16 на кухню с ванной и на стиральную маш. Один С25 двойной, общий на всё. Ещё есть "выключатель дифференциального тока домовой ВД63 2П 25А 30мА" Есть планы поставить его на линию кухня ванная и стиралка. Что ещё,счетчик на площадке, там есть старые пробки. Покритикуйте,щиток ещё не собран и не установлен, так что это единственное место, где что то можно изменить. Дом старый,примерно 60-х годов проводка к квартирному щитку старая, алюминиевая в будущем есть планы поменять на медь более толстую. Всем за ранее большое спасибо.
10.07.2010 в 03:15:41
#1907660
Такой вопрос. Вчера пробросил кабель 3*6 на плиту, старый алюминий перегорел, купил 2х полюсный автомат на 32 ампера (старый автомат однополюсный, еще с времен постройки дома, черный такой). Вызвал электрика чтобы он его установил в подъездном щитке. Задачу он выполнил, но сказал что 2х полюсный это не правильно, нужно ставить 1полюсный. Почему так он не пояснил. Сказал так уж и быть поставлю, но если бригадир будет проверять то его могут наказать за это. Что электрик этим хотел сказать? Почему 2х полюсный это не правильно? Есть ли по этому какие то нормативы?
10.07.2010 в 11:42:42
#1907830
kaktus222 написал : Что электрик этим хотел сказать? Почему 2х полюсный это не правильно?
Причин тут может быть несколько и среди них та, например, что двухполюсные он никогда не ставил, вторая - он их никогда не видел, самая основная, разумеется, что нормативные требования для него существуют только в виде изречений бригадира, который, наверняка, тоже с ПУЭ не очень знаком.
Хорошо бы для полной картины ещё посмотреть как он его подключил.
10.07.2010 в 11:52:33
#1907837
avmal написал : Хорошо бы для полной картины ещё посмотреть как он его подключил.
есть подозрения что поставил перемычки и подключил только фазу??)))))
10.07.2010 в 12:02:19
#1907847
10.07.2010 в 12:08:15
#1907849
avmal написал : И диффавтоматы, по-видимому, какой-то новой системы - на вводах везде отсутствует нулевой провод.
разве? а я заметил там гребёнку, видимо нулевая как раз, а фазы по цветам распределены.
10.07.2010 в 12:20:25
#1907858
greg111 написал : а я заметил там гребёнку, видимо нулевая как раз
Выходит, что сослепу её не разглядел.
greg111 написал : фазы по цветам распределены
Я обычно по нагрузкам распределяю.
10.07.2010 в 15:27:38
#1908027
Фазу он взял перемычкой с другого автомата. А ноль с "нулевой скрутки":) моток нулей.. А что ПУЭ говорит по установки автоматов в подъездном щите? Или это никак не регламентируется, кроме как подбора номинала автомата.
11.07.2010 в 02:24:02
#1908923
avmal написал : И диффавтоматы, по-видимому, какой-то новой системы
Эти нет. А вот
11.07.2010 в 08:59:02
#1908974
Просто написал : Эти нет. А вот эти да. 2п диффавтомат размером с 1п+N.
вот эти поинтереснее будут
11.07.2010 в 19:48:11
#1909655
Если у кого то есть время, то может подать шквал критики на мой щиток. Он конечно достаточно убогий. Но там где я работаю, два УЗО в щитке уже большая редкость. А про индикатор в щитке уже молчу:eek:
11.07.2010 в 19:53:52
#1909661
2Energon а что за клеммы вверху такие интересные? в чём преимущество, кто производитель? так по виду аккуратненько, по схеме.... неизвестно
11.07.2010 в 21:43:12
#1909867
2greg111/ Это щиток Volta Hager. Клемники N и РЕ продаються вместе з щитком. Главный конкурент у нас Moellera. Преимущество - скорость монтажа, удобство в работе, клемники можна дополнять, они тоже продаються отдельно. По надежности я скажу что у меня за 2года, не было подгораний ну нуля например. Может такими щитками еще кто то занимаеться, ну он может расказать больше.
13.07.2010 в 18:48:24
#1913099
Не совсем понял схему щитка с импульсными реле. Можно уточнить, пожалуйста.
13.07.2010 в 21:08:09
#1913265
Quark написал : Не совсем понял схему щитка с импульсными реле. Можно уточнить, пожалуйста.
Всё очень просто - на каждый светильник выделяется своё импульсное реле, т.е два светильника в комнате - два реле, три светильника - три реле, четыре - четыре ... Реле группируются по помещениям и ставятся под защиту группового автомата. В щит на реле сводятся все кабели от светильников и кабели от кнопочных выключателей управления или шлейфы от групп выключателей, если их более одного на светильник.
13.07.2010 в 21:38:15
#1913334
avmal написал : Всё очень просто - на каждый светильник выделяется своё импульсное реле, т.е два светильника в комнате - два реле, три светильника - три реле, четыре - четыре ... Реле группируются по помещениям и ставятся под защиту группового автомата. В щит на реле сводятся все кабели от светильников и кабели от кнопочных выключателей управления или шлейфы от групп выключателей, если их более одного на светильник.
Это все понятно - из фото видно. Не видно схему соединения автомата с реле. Как-то там странно провода подключены. Сверху реле не очень понятно - где там нулевой провод? Все кабели кнопок и светильников к клемникам подходят? Если несложно, можно схему нарисовать? И для чего еще Выкл. общий справа внизу щитка?
13.07.2010 в 21:54:41
#1913377
Quark написал : Если несложно, можно схему нарисовать?
Выбирайте снала конкретное реле, а схему его подключения можно в каталоге посмотреть.
Quark написал : И для чего еще Выкл. общий справа внизу щитка?
Для выключения всех светильников, которые забыли выключить.
13.07.2010 в 22:00:15
#1913389
avmal написал : Выбирайте снала конкретное реле, а схему его подключения можно в каталоге посмотреть.
Не понял какое реле? Естественно, посмотрел каталог. Поэтому и вопросы появились.
avmal написал : Для выключения всех светильников, которые забыли выключить.
Там не все провода подключены?
Короче, без схемы не разобраться
13.07.2010 в 22:05:02
#1913401
Quark написал : Не понял какое реле?
Теперь уже и я ... Мы про реле времени говорили или промежуточные?
Quark написал : Там не все провода подключены?
Не понял?
13.07.2010 в 22:10:47
#1913411
avmal написал : Теперь уже и я ... Мы про реле времени говорили или промежуточные?
Я про те реле, которые во втором щитке. Они все однообразно подключены к своим автоматам. Вот схема этого подключения мне и не понятна. Еще там и общий выключатель затесался. Как он с остальными соединен тоже неясно. Вот, собственно, и все вопросы.
13.07.2010 в 22:16:14
#1913424
Quark написал : Я про те реле, которые во втором щитке.
Вы уже выбрали реле? Номер каталожный можете назвать?
13.07.2010 в 22:30:13
#1913452
avmal написал : Вы уже выбрали реле? Номер каталожный можете назвать?
Я то тут при чем? Я про те реле, которые установлены в Вашем щитке. Вроде, они все одинаковые. Номер плохо видно. Вот еще раз ссылка.
13.07.2010 в 23:22:37
#1913563
Quark написал : Я про те реле, которые установлены в Вашем щитке. Вроде, они все одинаковые. Номер плохо видно.
Зачем же вам схема включения реле, которых у вас нет и, тем более, снятых с производства?
14.07.2010 в 00:05:36
#1913668
avmal написал : Зачем же вам схема включения реле, которых у вас нет и, тем более, снятых с производства?
С образовательной точки зрения - так устроит? Или без вопроса на вопрос ответить никак нельзя? Сфокусируйтесь, пожалуйста на первоначальном вопросе по поводу схемы. Если не хотите отвечать, так и напишите.
18.07.2010 в 20:04:13
#1917109
Вопрос конечно чуть не в тему. Но, кто каким инструментом для обжима трубчастых наконечников пользуеться?
18.07.2010 в 20:11:07
#1917119
Energon написал : Вопрос конечно чуть не в тему. Но, кто каким инструментом для обжима трубчастых наконечников пользуеться?
Вот таким:
20.07.2010 в 19:44:54
#1920052
Замена щита в однокомнатной квартире после горе электриков.Владалец квартиры проводку менять отказался.Жду критики.
20.07.2010 в 21:38:29
#1920165
опаньки, а как гребёнка реагировала на деформацию в связи с применением переходников с верху?