05.07.2010 в 15:35:37

#1899533

Snaf написал : Практически везде подчеркивается необходимость ставить АВ на ступень ниже УЗО.

Ничего подобного. Это просто перестраховка.

Аватар пользователя
Snaf

Местный

Регистрация: 29.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 59

05.07.2010 в 18:32:25

#1899795

Спасибо

Аватар пользователя
Adolf81

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 48

09.07.2010 в 00:49:56

#1905854

Доброго времени суток. Друзья, не пинайте сильно, что сделанно, то сделанно. Знаю что многое не правильно, но вопрос не в этом,а вопрос в том,что с этим всем делать. Имеем:3-х комнатная квартира, проводка сделанна(знаю что не очень правильно,но с вашим сайтом познакомился уже после)ремонт сделан уже ничего не переделать. От щитка в каждую из 3-х комнат идет отдельный провод ППВ 3*2.5,на входе в каждую комнату есть распред коробка от которой расходятся провода ППВ 2*1.5 НА освещение и 3*2.5 на розетки в каждой комнате розеток по 10 (ещё одно не правильно) провод идет на одну розетку, а с этой розетки по низу на другую,потом на другую и т.д.(это по совету бригады которая делала ремонт,проводку делал сам). Ещё, возле щитка есть такие провода, один на кухню и ванную 3*2.5,и один на стиральную машину 3*2.5. На кухне из техники холодильник из новых самсунг,кофеварка, комбайн, в планах электро духовка. Стиральная машина стоит на кухне(отдельный провод). В ванной нет ничего кроме светильника на потолке и на зеркале. Уже куплены автоматы в щиток, все schneider,merelin gerin. 3 шутки С10 на комнаты, два шутки С16 на кухню с ванной и на стиральную маш. Один С25 двойной, общий на всё. Ещё есть "выключатель дифференциального тока домовой ВД63 2П 25А 30мА" Есть планы поставить его на линию кухня ванная и стиралка. Что ещё,счетчик на площадке, там есть старые пробки. Покритикуйте,щиток ещё не собран и не установлен, так что это единственное место, где что то можно изменить. Дом старый,примерно 60-х годов проводка к квартирному щитку старая, алюминиевая в будущем есть планы поменять на медь более толстую. Всем за ранее большое спасибо.

Аватар пользователя
kaktus222

Местный

Регистрация: 27.06.2010

Шелехов

Сообщений: 81

10.07.2010 в 03:15:41

#1907660

Такой вопрос. Вчера пробросил кабель 3*6 на плиту, старый алюминий перегорел, купил 2х полюсный автомат на 32 ампера (старый автомат однополюсный, еще с времен постройки дома, черный такой). Вызвал электрика чтобы он его установил в подъездном щитке. Задачу он выполнил, но сказал что 2х полюсный это не правильно, нужно ставить 1полюсный. Почему так он не пояснил. Сказал так уж и быть поставлю, но если бригадир будет проверять то его могут наказать за это. Что электрик этим хотел сказать? Почему 2х полюсный это не правильно? Есть ли по этому какие то нормативы?

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.07.2010 в 11:42:42

#1907830

kaktus222 написал : Что электрик этим хотел сказать? Почему 2х полюсный это не правильно?

Причин тут может быть несколько и среди них та, например, что двухполюсные он никогда не ставил, вторая - он их никогда не видел, самая основная, разумеется, что нормативные требования для него существуют только в виде изречений бригадира, который, наверняка, тоже с ПУЭ не очень знаком.
Хорошо бы для полной картины ещё посмотреть как он его подключил.

Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

10.07.2010 в 11:52:33

#1907837

avmal написал : Хорошо бы для полной картины ещё посмотреть как он его подключил.

есть подозрения что поставил перемычки и подключил только фазу??)))))

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.07.2010 в 12:02:19

#1907847

http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1907689&postcount=70 Сразу видно, что щит собран по типовой схеме типового проекта - "проектные" организации не особо утруждают себя полётом мысли и слепо втыкают везде диффавтоматы, избавляя себя от головной боли при распределении нагрузок по фазам. И диффавтоматы, по-видимому, какой-то новой системы - на вводах везде отсутствует нулевой провод.

Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

10.07.2010 в 12:08:15

#1907849

avmal написал : И диффавтоматы, по-видимому, какой-то новой системы - на вводах везде отсутствует нулевой провод.

разве? а я заметил там гребёнку, видимо нулевая как раз, а фазы по цветам распределены.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.07.2010 в 12:20:25

#1907858

greg111 написал : а я заметил там гребёнку, видимо нулевая как раз

Выходит, что сослепу её не разглядел.

greg111 написал : фазы по цветам распределены

Я обычно по нагрузкам распределяю.

Аватар пользователя
kaktus222

Местный

Регистрация: 27.06.2010

Шелехов

Сообщений: 81

10.07.2010 в 15:27:38

#1908027

Фазу он взял перемычкой с другого автомата. А ноль с "нулевой скрутки":) моток нулей.. А что ПУЭ говорит по установки автоматов в подъездном щите? Или это никак не регламентируется, кроме как подбора номинала автомата.

Аватар пользователя
Просто

Местный

Регистрация: 05.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 91

11.07.2010 в 02:24:02

#1908923

avmal написал : И диффавтоматы, по-видимому, какой-то новой системы

Эти нет. А вот эти да. 2п диффавтомат размером с 1п+N.

Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

11.07.2010 в 08:59:02

#1908974

Просто написал : Эти нет. А вот эти да. 2п диффавтомат размером с 1п+N.

вот эти поинтереснее будут http://ieprof.ru/shop/UID_2170.html

Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

11.07.2010 в 19:48:11

#1909655

Если у кого то есть время, то может подать шквал критики на мой щиток. Он конечно достаточно убогий. Но там где я работаю, два УЗО в щитке уже большая редкость. А про индикатор в щитке уже молчу:eek:

Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

11.07.2010 в 19:53:52

#1909661

2Energon а что за клеммы вверху такие интересные? в чём преимущество, кто производитель? так по виду аккуратненько, по схеме.... неизвестно

Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

11.07.2010 в 21:43:12

#1909867

2greg111/ Это щиток Volta Hager. Клемники N и РЕ продаються вместе з щитком. Главный конкурент у нас Moellera. Преимущество - скорость монтажа, удобство в работе, клемники можна дополнять, они тоже продаються отдельно. По надежности я скажу что у меня за 2года, не было подгораний ну нуля например. Может такими щитками еще кто то занимаеться, ну он может расказать больше.

Аватар пользователя
Quark

Местный

Регистрация: 01.07.2010

Москва

Сообщений: 46

13.07.2010 в 18:48:24

#1913099

http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1635129&postcount=2

Не совсем понял схему щитка с импульсными реле. Можно уточнить, пожалуйста.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.07.2010 в 21:08:09

#1913265

Quark написал : Не совсем понял схему щитка с импульсными реле. Можно уточнить, пожалуйста.

Всё очень просто - на каждый светильник выделяется своё импульсное реле, т.е два светильника в комнате - два реле, три светильника - три реле, четыре - четыре ... Реле группируются по помещениям и ставятся под защиту группового автомата. В щит на реле сводятся все кабели от светильников и кабели от кнопочных выключателей управления или шлейфы от групп выключателей, если их более одного на светильник.

Аватар пользователя
Quark

Местный

Регистрация: 01.07.2010

Москва

Сообщений: 46

13.07.2010 в 21:38:15

#1913334

avmal написал : Всё очень просто - на каждый светильник выделяется своё импульсное реле, т.е два светильника в комнате - два реле, три светильника - три реле, четыре - четыре ... Реле группируются по помещениям и ставятся под защиту группового автомата. В щит на реле сводятся все кабели от светильников и кабели от кнопочных выключателей управления или шлейфы от групп выключателей, если их более одного на светильник.

Это все понятно - из фото видно. Не видно схему соединения автомата с реле. Как-то там странно провода подключены. Сверху реле не очень понятно - где там нулевой провод? Все кабели кнопок и светильников к клемникам подходят? Если несложно, можно схему нарисовать? И для чего еще Выкл. общий справа внизу щитка?

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.07.2010 в 21:54:41

#1913377

Quark написал : Если несложно, можно схему нарисовать?

Выбирайте снала конкретное реле, а схему его подключения можно в каталоге посмотреть.

Quark написал : И для чего еще Выкл. общий справа внизу щитка?

Для выключения всех светильников, которые забыли выключить.

Аватар пользователя
Quark

Местный

Регистрация: 01.07.2010

Москва

Сообщений: 46

13.07.2010 в 22:00:15

#1913389

avmal написал : Выбирайте снала конкретное реле, а схему его подключения можно в каталоге посмотреть.

Не понял какое реле? Естественно, посмотрел каталог. Поэтому и вопросы появились.

avmal написал : Для выключения всех светильников, которые забыли выключить.

Там не все провода подключены?

Короче, без схемы не разобраться

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.07.2010 в 22:05:02

#1913401

Quark написал : Не понял какое реле?

Теперь уже и я ... Мы про реле времени говорили или промежуточные?

Quark написал : Там не все провода подключены?

Не понял?

Аватар пользователя
Quark

Местный

Регистрация: 01.07.2010

Москва

Сообщений: 46

13.07.2010 в 22:10:47

#1913411

avmal написал : Теперь уже и я ... Мы про реле времени говорили или промежуточные?

Я про те реле, которые во втором щитке. Они все однообразно подключены к своим автоматам. Вот схема этого подключения мне и не понятна. Еще там и общий выключатель затесался. Как он с остальными соединен тоже неясно. Вот, собственно, и все вопросы.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.07.2010 в 22:16:14

#1913424

Quark написал : Я про те реле, которые во втором щитке.

Вы уже выбрали реле? Номер каталожный можете назвать?

Аватар пользователя
Quark

Местный

Регистрация: 01.07.2010

Москва

Сообщений: 46

13.07.2010 в 22:30:13

#1913452

avmal написал : Вы уже выбрали реле? Номер каталожный можете назвать?

Я то тут при чем? Я про те реле, которые установлены в Вашем щитке. Вроде, они все одинаковые. Номер плохо видно. Вот еще раз ссылка. http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=121205&d=1265484023 И вопрос у меня по подключению автомата к реле.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.07.2010 в 23:22:37

#1913563

Quark написал : Я про те реле, которые установлены в Вашем щитке. Вроде, они все одинаковые. Номер плохо видно.

Зачем же вам схема включения реле, которых у вас нет и, тем более, снятых с производства?

Аватар пользователя
Quark

Местный

Регистрация: 01.07.2010

Москва

Сообщений: 46

14.07.2010 в 00:05:36

#1913668

avmal написал : Зачем же вам схема включения реле, которых у вас нет и, тем более, снятых с производства?

С образовательной точки зрения - так устроит? Или без вопроса на вопрос ответить никак нельзя? Сфокусируйтесь, пожалуйста на первоначальном вопросе по поводу схемы. Если не хотите отвечать, так и напишите.

Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

18.07.2010 в 20:04:13

#1917109

Вопрос конечно чуть не в тему. Но, кто каким инструментом для обжима трубчастых наконечников пользуеться?

Аватар пользователя
aleksandr94

Местный

Регистрация: 11.05.2010

Киров

Сообщений: 182

18.07.2010 в 20:11:07

#1917119

Energon написал : Вопрос конечно чуть не в тему. Но, кто каким инструментом для обжима трубчастых наконечников пользуеться?

Вот таким:http://www.iek.ru/products/catalog/part3/sect13/kleshi/

Аватар пользователя
NeonMEGA

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Воронеж

Сообщений: 31

20.07.2010 в 19:44:54

#1920052

Замена щита в однокомнатной квартире после горе электриков.Владалец квартиры проводку менять отказался.Жду критики.

Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

20.07.2010 в 21:38:29

#1920165

опаньки, а как гребёнка реагировала на деформацию в связи с применением переходников с верху?