Sdelai_Sam написал 05.08.2025 в 00:23

но буду пытаться или сам буду доделывать.

Что пытаться и что доделывать? Вас что-то конкретно не устраивает?

1
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9602

05.08.2025 в 09:08:26

Sdelai_Sam написал 05.08.2025 в 00:23

Надо в любом случае думать о резервном вводе от бензогенентора.

А что ты собрался запитывать от бензогенератора? Какие именно потребители? Как бы логично генератор брать однофазный и все что требует аварийного питания - собрать на одну фазу. Вот с этого и начинай.

1

Narrenfreiheit

Sdelai_Sam
Sdelai_Sam
Новичок

Регистрация: 16.04.2020

Москва

Сообщений: 50

05.08.2025 в 10:03:56

Radio, Добрый день. Фаза со светом недогружена. Надо переключать на нее часть потребителей. Но в условиях собранного шкафа будет весьма сложно.

MADONNA написал 05.08.2025 в 09:08

запитывать от бензогенератора? Какие именно потребители? Как бы логично генератор брать однофазный и все что требует аварийного питания - собрать на одну фазу. Вот с этого и начинай.

Хорошее замечание. Понятно 1. холодильник. 2. Розетки, где подключена автоматика и следовательно насос, чтобы была вода и там же бойлер. 3. Электрический теплый пол в тех. помещении и на кухне, 4. Питание всего света. Там отдельный автомат. Электрокотел не запитаешь там три фазы.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125029

05.08.2025 в 10:09:59

Sdelai_Sam написал 05.08.2025 в 10:03

Электрокотел не запитаешь там три фазы.

Смотря как включены тэны.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9602

05.08.2025 в 10:33:02

Sdelai_Sam написал 05.08.2025 в 10:03

Электрокотел не запитаешь там три фазы.

Зачем тебе три? В аварийном режиме не до жиру - главное не разморозить систему, к тому же электричество редко отключают надолго. Но мощность однофазного бюджетного гена обычно 5квт. +- Если правильно расключить тэны - и релейным способом переключать при переходе не генератор - то ты можешь получить 1-2 квт для бесперебойных потребителей и 3 квт для поддержки от размораживания. Это нормально.

1

Narrenfreiheit

Sdelai_Sam
Sdelai_Sam
Новичок

Регистрация: 16.04.2020

Москва

Сообщений: 50

09.08.2025 в 07:15:56

Спасибо Форумчане. Поищу схему.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9602

09.08.2025 в 08:51:42

Sdelai_Sam написал 09.08.2025 в 07:15

Спасибо Форумчане. Поищу схему.

Не ищи - схемы создаются под каждый конкретный случай с учетом местных особенностей. Но сначала тебе надо все потребители распределить по трем фазам - и списочек выложить сюда. С первого раза скорее всего не получится, форумчане помогут исправить ошибки. Ну и потом всякие узкоспециальные ыопросы - узо там заземление и прочие узипы, это уже по конструкции дома и особенностям помещений, улицы, ворот видеоохранапожарки и тп. Задача не сложная - но очень много мелочей, надо стараться максимально все учесть.

0

Narrenfreiheit

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21315

09.08.2025 в 17:06:23

Sdelai_Sam написал 05.08.2025 в 10:03

Фаза со светом недогружена.

Ну и что?

0