VladislavV
VladislavV
Эксперт

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

26.06.2010 в 16:42:00

2avmal Интересно, как у АВВ и Шнайдера однополюсная гребенка выглядит и заглушки для нее... Там тоже стреляют?

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.06.2010 в 21:50:55

VladislavV написал : Интересно, как у АВВ и Шнайдера однополюсная гребенка выглядит и заглушки для нее... Там тоже стреляют?

Понятия не имею. Кстати, те гребёнки, которые на 57 модулей, в отстреле замечены не были. Отстреливают те, которые порционные по 13 модулей.

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

26.06.2010 в 23:02:19

avmal юрка в кишиневе не найти уэо 16 10 фирм legrand abb schaidee electrik

0
VladislavV
VladislavV
Эксперт

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

28.06.2010 в 17:41:08

avmal написал : Отстреливают те, которые порционные по 13 модулей

у меня и те, и те отстреливают

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

28.06.2010 в 18:55:07

VladislavV написал : у меня и те, и те отстреливают

Леграновские? У меня сидели нормально. Но я обрезал изоляцию шинки специально вровень с медью, чтобы изоляция не теряла форму на торце, иначе заглушке легко соскочить.

0
VladislavV
VladislavV
Эксперт

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

05.07.2010 в 11:07:03

2Юрка Т.е. не снимая изоляции с шинки?. Надо попробовать будет. Спасибо. Так как же, все-таки, организованы гребенки у Шнейдера и АВВ?

0
VladislavV
VladislavV
Эксперт

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

05.07.2010 в 11:09:41

http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1897282&postcount=61 А чего автоматика 3-х разных производителей?

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.07.2010 в 11:14:34

VladislavV написал : 3-х разных производителей?

Я больше насчитал.

0
VladislavV
VladislavV
Эксперт

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

05.07.2010 в 14:54:57

2avmal Ну нельзя же так сразу пугать человека... Легран, Moeller, АВВ... Еще чего-то непонятное...

0
Snaf
Snaf
Новичок

Регистрация: 29.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 59

05.07.2010 в 15:22:20

Уважаемый Авмал в посте №59 в сабжевой ветке очередной смонтированный Вами щиток. Обратил внимание, что после УЗО 16/10 у вас стоит АВ С16. Практически везде подчеркивается необходимость ставить АВ на ступень ниже УЗО. Вы поставили равной исходя из чего? Вопрос не праздный, т.к. сам собираюсь переделывать щиток и на стиралку С10 кажется маловатым (там ещё будет вентилятор и розетка для фена), а УЗО 25/10 Легранд не производит. С Уважением. И ещё вопрос чем Вы обжимаете наконечники (и что это за наконечники) для разводки внутри щитка.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.07.2010 в 15:35:03

Snaf написал : Практически везде подчеркивается необходимость ставить АВ на ступень ниже УЗО. Вы поставили равной исходя из чего?

Исходя из требований - номинал автомата должен быть не более токового номинала УЗО, а то, что вы назвали необходимостью - рекомендация.

Snaf написал : чем Вы обжимаете наконечники (и что это за наконечники) для разводки внутри щитка.

Обычные втулочные изолированные наконечники необходимых сечений, а обжимаю обычными опрессовочными клещами.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу