DED@ПВО, Вы забыли про грунты!!! На разных грунтах величина сопротивления различная. Например на песчаном и суглинке...
01.02.2014 в 17:39:24
DED@ПВО, Вы забыли про грунты!!! На разных грунтах величина сопротивления различная. Например на песчаном и суглинке...
01.02.2014 в 17:43:47
MINik написал : Вы забыли про грунты!!! На разных грунтах величина сопротивления различная. Например на песчаном и суглинке...
Вот и добиваться надо и глубиной и количеством.... А куда денешься....
01.02.2014 в 17:59:02
DED@ПВО написал : Вот и добиваться надо и глубиной и количеством
Не совсем так для разных почв разные и нормативы , например для песчаных до 150 ом
01.02.2014 в 23:29:30
Нужен совет. Ситуация: есть голый участок (без построек), на границе стоит трубостойка со щитком (Подведено 15кВТ/380В), СИП заведён в трёхполюсный автомат - в счётчик - на УЗО (100мА) - три автомата, от которых запитываются три розетки (по одной на каждую фазу), трёхфазная (пока не подключена) и клеммники для подключения бронированного кабеля, который пойдёт под землёй к дому (когда это будет?). PEN с СИПа идёт на шину, с шины уходит на счётчик, потом на УЗО, с УЗО на свою шину (N), и с неё на розетки. РЭС всё подписали, а сбыту не нравится, что СИП не заведён сразу в счётчик - типа воровать будешь, Всё остальное, насколько я понимаю далеко не идеальное, их не волнует.Как сделать так, чтобы "и волки были сыты и овцы целы".
01.02.2014 в 23:43:05
п.7.1.64 ПУЭ, Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
А как они комментируют этот пункт Правил?
01.02.2014 в 23:45:14
Sundy написал : Всё остальное, насколько я понимаю далеко не идеальное, их не волнует.Как сделать так, чтобы "и волки были сыты и овцы целы".
Посылай их лесом...!!! В щите всё правильно сделано... Пусть опломбируют вводной и успокоятся..
01.02.2014 в 23:55:45
Sundy написал : Нужен совет. Как сделать так, чтобы "и волки были сыты и овцы целы".
Переделать, чтобы вот эти два соединения:
Sundy написал : ...PEN с СИПа идёт на шину, с шины уходит на счётчик...
были закрыты для доступа без снятия пломб.
Для этого есть стандартные винтовые зажимы с крышечкой и ушками. Или что-нибудь самодельное. На дачном форуме где-то были фотографии и того и другого.
02.02.2014 в 00:01:22
Олечка написал : Для этого есть стандартные винтовые зажимы с крышечкой и ушками. Или что-нибудь самодельное. На дачном форуме где-то были фотографии и того и другого.
Спасибо большое, а ссылочками поделитесь пожалуйста. PS А как, в случае чего, подтягивать эти соединения?
02.02.2014 в 00:21:54
Sundy написал : Спасибо большое, а ссылочками поделитесь пожалуйста. PS А как, в случае чего, подтягивать эти соединения?
Без снятия пломб - никак. До установки пломб сделать протяжку в несколько этапов, Суперконт использовать... Раз в несколько лет приглашать представителя Сбыта... Ссылки не сохранила, увы. Может, Олег и Наблюдатель помогут? Зажим, кажется, Олег выкладывал.
02.02.2014 в 00:32:42
Sundy, Руки оторвать тому ,кто ввод делал.Уроды!
@fev.santeh Инста
02.02.2014 в 00:42:24
Вообщето, непонятный сыр - бор... На счетчике N только входящий для электроники... Счетчик считает чистый актив... Что украсть то можно...???