Нужен совет. Ситуация: есть голый участок (без построек), на границе стоит трубостойка со щитком (Подведено 15кВТ/380В), СИП заведён в трёхполюсный автомат - в счётчик - на УЗО (100мА) - три автомата, от которых запитываются три розетки (по одной на каждую фазу), трёхфазная (пока не подключена) и клеммники для подключения бронированного кабеля, который пойдёт под землёй к дому (когда это будет?). PEN с СИПа идёт на шину, с шины уходит на счётчик, потом на УЗО, с УЗО на свою шину (N), и с неё на розетки. РЭС всё подписали, а сбыту не нравится, что СИП не заведён сразу в счётчик - типа воровать будешь, Всё остальное, насколько я понимаю далеко не идеальное, их не волнует.Как сделать так, чтобы "и волки были сыты и овцы целы".

0
Вложение
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.02.2014 в 23:43:05

п.7.1.64 ПУЭ, Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

А как они комментируют этот пункт Правил?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

01.02.2014 в 23:45:14

Sundy написал : Всё остальное, насколько я понимаю далеко не идеальное, их не волнует.Как сделать так, чтобы "и волки были сыты и овцы целы".

Посылай их лесом...!!! В щите всё правильно сделано... Пусть опломбируют вводной и успокоятся..

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

01.02.2014 в 23:55:45

Sundy написал : Нужен совет. Как сделать так, чтобы "и волки были сыты и овцы целы".

Переделать, чтобы вот эти два соединения:

Sundy написал : ...PEN с СИПа идёт на шину, с шины уходит на счётчик...

были закрыты для доступа без снятия пломб.

Для этого есть стандартные винтовые зажимы с крышечкой и ушками. Или что-нибудь самодельное. На дачном форуме где-то были фотографии и того и другого.

0
Аватар пользователя
Sundy

Местный

Регистрация: 24.03.2008

Москва

Сообщений: 174

02.02.2014 в 00:01:22

Олечка написал : Для этого есть стандартные винтовые зажимы с крышечкой и ушками. Или что-нибудь самодельное. На дачном форуме где-то были фотографии и того и другого.

Спасибо большое, а ссылочками поделитесь пожалуйста. PS А как, в случае чего, подтягивать эти соединения?

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

02.02.2014 в 00:21:54

Sundy написал : Спасибо большое, а ссылочками поделитесь пожалуйста. PS А как, в случае чего, подтягивать эти соединения?

Без снятия пломб - никак. До установки пломб сделать протяжку в несколько этапов, Суперконт использовать... Раз в несколько лет приглашать представителя Сбыта... Ссылки не сохранила, увы. Может, Олег и Наблюдатель помогут? Зажим, кажется, Олег выкладывал.

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

02.02.2014 в 00:32:42

Sundy, Руки оторвать тому ,кто ввод делал.Уроды!

0

@fev.santeh Инста

Вложение
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

02.02.2014 в 00:42:24

Вообщето, непонятный сыр - бор... На счетчике N только входящий для электроники... Счетчик считает чистый актив... Что украсть то можно...???

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

02.02.2014 в 01:48:35

DED@ПВО написал : Что украсть то можно...???

Счетчик (когда много насчитает) ;)

0
Аватар пользователя
Sundy

Местный

Регистрация: 24.03.2008

Москва

Сообщений: 174

02.02.2014 в 09:40:28

DED@ПВО написал : Вообщето, непонятный сыр - бор... На счетчике N только входящий для электроники... Счетчик считает чистый актив... Что украсть то можно...???

Я не первый раз слышу такую информацию, т.е. современные счётчики будут считать и без N?

0
Аватар пользователя
Khlebnikov

Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

02.02.2014 в 10:37:29

Sundy написал : Я не первый раз слышу такую информацию, т.е. современные счётчики будут считать и без N?

Если бы он был не нужен, этой бы клеммы в счетчике не делали бы.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

02.02.2014 в 11:37:48

Sundy написал : Я не первый раз слышу такую информацию, т.е. современные счётчики будут считать и без N?

Khlebnikov написал : Если бы он был не нужен, этой бы клеммы в счетчике не делали бы.

Ноль счетчику нужен для работы самого счетчика (для электроники). А брать N с счетчика для дальнейшего развода по щиту - смысла нет (даже в инструкции по счетчику так нарисовано).

0
Аватар пользователя
Khlebnikov

Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

02.02.2014 в 11:53:10

Songo написал : смысла нет

С инспектором спорить)

P.S для примера нулевая клемма Энергомеры я думаю не хуже чем у Т.С на фото)

0
Вложение
Аватар пользователя
Sundy

Местный

Регистрация: 24.03.2008

Москва

Сообщений: 174

02.02.2014 в 12:51:53

EV.SA написал : Sundy, Руки оторвать тому ,кто ввод делал.Уроды!

РЕСовцы, видимо не смогли впихнуть СИП в пластиковый проход, теперь что-то надо колхозить.

Тут прочитал, что есть какие-то стикеры для пломбировки...

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

03.02.2014 в 00:21:14

Khlebnikov написал : для примера нулевая клемма Энергомеры я думаю не хуже чем у Т.С на фото

Нет не хуже, но как по ней видно, заводить в неё оба конца (подвод N и снятие на дальнейшую разводку по щиту) смысла нет, достаточно подать 1N для работы счетчика. p.s. Может у меня паранойя, но я бы подумал как прикрутить PEN сразу к шинке PE без этого клемника.