03.02.2014 в 00:38:07
Sundy написал : Тут прочитал, что есть какие-то стикеры для пломбировки...
Верно прочитали. Около нуля счетчика освободить рейку, а само соединение и часть шинки под стикер. А вообще они не имеют права вам отказывать, это нарушение ваших прав.
Или второе. С шинки N заведите ноль в автомат (3P+N, например), а на его выход уже придет ноль от счетчика и общий рабочий N. Все.
03.02.2014 в 11:17:09
Sundy написал : Я не первый раз слышу такую информацию, т.е. современные счётчики будут считать и без N?
Первый раз такое слышу... Как счетчик без N вам что-то подсчитать сможет????
Моща=ток*напряжение. Не будет N - напряжение которое увидит счетчик =0, значит моща которую он видит =0, значит ничего кроме 0кВт он и не насчитает...
Другое дело что слышали вы одно, а поняли иначе...
Счетчику нужен фазный ток, следовательно фазный провод должен войти в счетчик и выйти из него. А вот ноль счетчику нужет только для измерения напряжения (ток в нуле счетчик не измеряет). следовательно ноль к счетчику достаточно подвести 1 проводом от шинки, а не пропускать через счетчик.
03.02.2014 в 11:51:29
Sundy написал : РЕСовцы, видимо не смогли впихнуть СИП в пластиковый проход, теперь что-то надо колхозить.
Взять подобрать подходящий по размерам резиновый или пластиковый сальник, выбрать середину под СИП, и сделать косой разрез и надеть ... Куда он денется ... Главное чтобы провода не терлись об острые выступы ...
05.02.2014 в 12:52:04
Хочу поставить защиту в щиток, вместо УЗМ-51 присмотрел
05.02.2014 в 13:11:29
Kanalja написал : в квартирный тоже ставить не планирую. Как думаете, ничего что все мои групповые УЗО после него стоять будут?
Нормально ... Ни чего страшного ... Со временем поставите и УЗО в этажный ...
22.02.2014 в 19:51:01
Прошу уважаемых гуру критики по сборке щита. Все ли сделано нормально?
22.02.2014 в 20:22:47
nico1ai написал : Прошу уважаемых гуру критики по сборке щита. Все ли сделано нормально?
Злостных косяков не обнаружено :) Мелкие придирки: Крепёжные саморезы замените на саморезы с прессшайбой Отходящие кабели надо подключать после полной внутрищитовой разводки, а не как получается
23.02.2014 в 21:35:01
ksiman написал : С прессшайбой конечно :)
Это мой первый шит. Спасибо за ответ и за мелкие придирки. :)
25.02.2014 в 00:41:05
Здравствуйте.
Не в той теме написал
11.03.2014 в 10:38:59
Здравствуйте. Собираю щит себе домой. В общем, практически все готово, но столкнулся с такой неожиданностью -при попытке подключить провод ПВ3 10 мм2 в наконечнике НШВИ, обжатом трапецией, не смог засунуть его в отверстие нулевой шины, идущей в комплекте со щитом. Не хватает совсем чуть-чуть. Конечно, можно ноль развести моножилой 10мм2, но гнуть ее нет никакого желания.
Щит такой
Поэтому вопрос - кто-нить сталкивался с таким? и как решали эту проблему? Так же вопрос - можно ли в винтовые шины провод в обжатых наконечниках зажимать или только моножила?
11.03.2014 в 10:44:36
А необжатый наконечник в отверстие входит?
11.03.2014 в 11:02:54
Alexiy, с мизерным зазором, но входит
11.03.2014 в 11:41:29
tda2030 написал : Alexiy, с мизерным зазором, но входит
Вот и решение проблемы :)
11.03.2014 в 11:46:01
tda2030 написал : с мизерным зазором, но входит
либо сменить профиль обжима (но не факт, что у вас есть кримпер с другим профилем), либо доработать плоскогубцами )))
Кстати, в шине обычно одно-два отверстия сделаны большего диаметра, чем остальные. Вы правильное отверстие выбрали?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу