18.02.2010 в 17:58:05
Kamikaze написал : Разделить PEN до счетчика - принципиально невозможно
пошёл искать в бумагах. где написано место деления PEN и не нашёл. нужна точная ссылка на норматив. кто подскажет? уж больно геморройно её делать ДО счётчика.
18.02.2010 в 18:09:25
greg111 написал : пошёл искать в бумагах. где написано место деления PEN и не нашёл. нужна точная ссылка на норматив. кто подскажет? уж больно геморройно её делать ДО счётчика.
Если счетчик не разрывает N (который хочется сделать PEN) и это соединение имеет сечение не ниже 10 квадратов, то, похоже, - можно (неразрывностьт и сечение - вот священная корова нормативов)
19.02.2010 в 10:43:49
в класическом виде от ТП идет ВЛ фаза ноль на изоляторах вход в дом счетчик заземление организуйте возле дома в случае грозы ставятся разрядники В случае многоэтажных домов этажный щиток является и заземлением и рабочим О здесь и происходит разделение PEN
20.02.2010 в 18:53:10
nico написал : ... В случае многоэтажных домов этажный щиток является и заземлением и рабочим О здесь и происходит разделение PEN
В многоэтажных домах разделение PEN на PE и N производится на вводе (на ГЗШ). Далее по стоякам - 5-проводная система TN-S. Это касается новых объектов.
ПУЭ написал : 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S. 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается, для разных групп однофазных потребителей, иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть TN-C с PEN проводником) не допускается.
21.02.2010 в 11:00:04
....