игорь3
игорь3
Резидент

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

18.02.2010 в 10:25:49

Подскажите пожалуйста как правильно убрать "наведенное" электричество? Подключал кабель управления 27 (или 29 не считал) жил и тянул его по кабельканалу 60 метров рядом с другими кабелями. На неподключенных жилах напряжение 80 вольт. При случайном прикосновении к заземленному корпусу проскачила искра и заплавились концы.

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

18.02.2010 в 11:10:27

Нифига себе, наведённое!!!:a Протёрли изоляцию на обоих и они сообщаются. Нельзя тянуть кабель по туго забитому каналу. Нарушили технологию прокладки.

1
игорь3
игорь3
Резидент

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

18.02.2010 в 11:59:25

Перец написал : Протёрли изоляцию на обоих и они сообщаются

Провод протягивался поверх связки кабелей и проходы через стены в отдельной трубе. Протертостей и нарушения изоляции небыло.

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

18.02.2010 в 12:11:18

Обесточте и прокрутите мегером на сообщение.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.02.2010 в 13:03:50

игорь3 написал : Подскажите пожалуйста как правильно убрать "наведенное" электричество?

Подключить к нагрузке.

0
amidant
amidant
Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

18.02.2010 в 13:24:27

avmal написал : Подключить к нагрузке.

И будет счетчик мотать всегда.

игорь3 написал : как правильно убрать "наведенное" электричество

Никак его убирать не надо ,концы заизолируйте и все.

0
игорь3
игорь3
Резидент

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

18.02.2010 в 13:31:54

amidant написал : Никак его убирать не надо ,концы заизолируйте и все.

А как в будующем избежать наведенный ток? Экранированного кабеля нет.
Может как по другому брать жилы из разных витков?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.02.2010 в 13:48:41

amidant написал : И будет счетчик мотать всегда.

Вы уверены, что наведённый потенциал обладает током, достаточным для работы счётчика?

игорь3 написал : А как в будующем избежать наведенный ток?

В слаботочных кабелях обычно все незадействованные жилы зачищают и скручивают вместе.

0
игорь3
игорь3
Резидент

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

18.02.2010 в 13:51:47

avmal написал : В слаботочных кабелях

Слаботочка относительная. 220 вольт 1А. кабель 1х29

0
игорь3
игорь3
Резидент

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

18.02.2010 в 13:56:35

Кстати, током с этих проводов меня не трясло, хотя обычно ощущаю 36-40 вольт.

0
игорь3
игорь3
Резидент

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

18.02.2010 в 14:00:24

avmal написал : обычно все незадействованные жилы зачищают и скручивают вместе

А провода не будут грется? Кабель представляет собой несколько катушек индуктивности вставленных в друг друга.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу